全部評論(5條)
-
- AAS小李子 2010-03-19 00:00:00
- 看工況
-
贊(5)
回復(0)
-
- QQ1806270651 2010-03-19 00:00:00
- 功率大。啟停多的須加
-
贊(16)
回復(0)
-
- 天地永存go 2010-03-19 00:00:00
- 變頻器輸出側一般含有較多的高次諧波。當電機與變頻器距離較遠時,線路中有較大的分布電容。其中某次諧波可能在回路中產生諧振,帶來兩方面的影響:1)破壞電機絕緣性能,長時間會損壞電機。 2)產生較大漏電流,引起變頻器頻繁保護。 一般變頻器和電機距離超過50米,建議加裝輸出交流電抗器。
-
贊(14)
回復(0)
-
- 感性的豆芽妹 2017-10-04 03:05:12
- 在變頻器和電機之間的話,電抗器是雙向適用的 1)變頻器的輸出信號多為PWM波形,內含變頻器開關頻率的諧波,也叫紋波電流,而且此時的輸出信號du/dt很大,這些因素對電機來講,都是不利因素。此時需要用電抗器進行平波處理 2)電機側本身工作時,也會產生諧波,會反饋電網,此時電抗器也可以起到濾波效果 3)如果是風力發電或者是光伏發電的話,其負載直接是電網,更要加輸出電抗器
-
贊(2)
回復(0)
-
- 驕傲的90后 2017-10-06 01:52:09
- 變頻器在以下情況需要加輸出電抗器: 1、電機電纜長度較長(具體可查閱變頻器對應的手冊,一般會給出長度),為消除或減小反射波對電機的影響; 2、電機絕緣較差時(如耐壓1000V,1200V),電機絕緣較差,非專用變頻電機,需要加輸出電抗器; 3、從用途上講,需要降低PWM反射波及dV/dT對電機的影響時,變頻器加輸出電抗器。 知識點延伸: 變頻器需要加輸入電抗器的情況: 1、變頻器電源上有功率因數校正(補償)裝置; 2、電源有尖峰(如雷擊,操作過電壓等); 3、變頻器容量遠小于(如10倍)前級供電變壓器; 4、變頻器需要提高功率因數,降低諧波THD時,需加輸入電抗器。
-
贊(16)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 變頻器什么情況要加輸出電抗器?
- 1140V需要加嗎?貌似說能YZ返回電壓?
2010-03-18 14:17:44
447
5
- 變頻器輸出為什么要加電抗器
2011-12-31 08:43:06
999
5
- 變頻器輸出電抗器與變頻器輸出正弦濾波器的區別差異?
2013-02-25 22:02:28
562
2
- 變頻器輸入和輸出電抗器都起到什么作用?
2013-01-10 08:59:00
600
3
- 轎車電路,什么情況要加繼電器?怎么加?
2013-10-26 08:17:42
415
3
- 變頻器一定需要配備電抗器,濾波器等周邊設備嗎?
- 電抗器,制動單元,濾波器,電阻在什么情況下一定要和變頻器一起使用
2009-10-09 06:13:59
497
7
- 在輸出交流電接示波器為什么要加電阻?
- 我公司是做UPS電源的,要看輸出波形。我是剛出來工作的應屆畢業生,對示波器的使用,不怎么熟悉!再此,請教各位!一、在輸出AC220V,在火線串聯一個1.2M的電阻,在零線串聯10K的電阻... 我公司是做UPS電源的,要看輸出波形。我是剛出來工作的應屆畢業生,對示波器的使用,不怎么熟悉!再此,請教各位!一、在輸出AC220V,在火線串聯一個1.2M的電阻,在零線串聯10K的電阻,再在兩線之間接一個100K,再接到示波器?為什么要這樣接?二、一些剛買回來的示波器,把地線的端子全剪了,又是什么意思?又有些為什么要加隔離變壓器? 展開
2010-05-01 06:02:09
470
3
- S7 200 RTU通訊,變頻器地址為什么要加40001?
- 用S7- 200 與變頻器RTU通訊,變頻器地址為什么要加40001?
2014-04-09 04:38:25
416
2
- 變頻器顯示正常沒輸出
2016-01-30 14:26:41
399
2
- 變頻器無輸出電壓,怎么回事??
2012-10-07 02:45:44
392
7
- 什么情況下變頻器輸出力矩不夠?
- 變頻器的各種現狀都不變,輸入電壓390v,參數不變,變頻器無報警。電機線圈是好的。(還特意在倉庫拉了個新的55kw電機) 變頻器設定25HZ,斜坡啟動,啟動在頻率13HZ時,頻率就無法上升,(電流保護)輸出電流超過20%(面板顯示),測得電流大概在150A,(變頻... 變頻器的各種現狀都不變,輸入電壓390v,參數不變,變頻器無報警。電機線圈是好的。(還特意在倉庫拉了個新的55kw電機) 變頻器設定25HZ,斜坡啟動,啟動在頻率13HZ時,頻率就無法上升,(電流保護)輸出電流超過20%(面板顯示),測得電流大概在150A,(變頻器拖動風機,手可以不費多大力就可以轉動),脫開風機,變頻器可以啟動正常。到達設定頻率25HZ。測得三相線電壓啊125V,電流在90A左右。由于變頻器頻率比較低,和工頻誤差大,鉗形表測量不準。測了幾個地段的電流誤差不小,電機接線端,和變頻器出線端電流?請問各位大俠這些是什么回事?頭痛 展開
2011-02-23 15:08:49
1472
7
- 變頻器的輸出和輸入問題
- 為什么變頻器輸入電流比輸出的大(輸入100A、輸出70A), 但是輸入電壓和輸出電壓差的不多呢(輸入380V、輸出390V)? 順便請大蝦們,列舉下變頻器各種模式下,輸出與輸入之間的關系(比如說恒功率、恒轉矩啊~之類這樣的)
2010-05-23 05:07:20
461
5
- 那位大蝦有變頻器輸出側電壓、電流波形圖?要實際測量的
2013-05-13 20:06:01
258
1
- 接觸器、電抗器日語怎么說
2008-07-23 05:55:40
666
1
- 變頻器上端可以加接觸器嗎?
- 我公司不少變頻器上端是接觸器控制的,感覺不合理,可是沒有理論支持,求幫助?。。?!
2013-05-21 19:36:12
293
2
- 出現什么情況,要更換液力挺柱
2018-11-24 12:42:22
348
0
- 如何檢測變頻器輸出頻率的大???
- 我想問一下怎么樣才能準確測得變頻器輸出頻率的大?。恐x謝各位大哥了
2008-02-15 05:30:02
745
4
- 示波器看變頻器輸出波形老是變?
- 看半個周期時,感覺還是正常的,可是,調整橫坐標,看整個周期或多個周期時,波形完全不對?... 看半個周期時,感覺還是正常的,可是,調整橫坐標,看整個周期或多個周期時,波形完全不對? 展開
2012-06-22 04:06:50
343
2
- 為什么變頻器停止了還有電流輸出
2011-06-18 10:35:38
963
3
- 如何測量富士變頻器的輸出轉矩???
2014-03-05 21:23:41
480
1
4月突出貢獻榜