變頻器的輸出和輸入問題

洛宸act 2010-05-23 05:07:20 461  瀏覽
  • 為什么變頻器輸入電流比輸出的大(輸入100A、輸出70A), 但是輸入電壓和輸出電壓差的不多呢(輸入380V、輸出390V)? 順便請大蝦們,列舉下變頻器各種模式下,輸出與輸入之間的關系(比如說恒功率、恒轉矩啊~之類這樣的)

參與評論

全部評論(5條)

  • Ailsa以夢為馬 2010-05-24 00:00:00
    那是變頻器本身的損耗需要的電流

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • 414776161 2010-06-02 00:00:00
    你用的什么表測。準不準?一般都是輸入小,輸出高。如真是這樣那你的電機是不是高于電機額定頻率很高的情況下在運行。

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • 優尼佳紫 2010-05-24 00:00:00
    1)本身變頻器是個電力電子器件,有一定功耗。(但不至于你那么大) 2)輸出電壓、電流不能用數字表直接測量。原因去baidu一下。就OK了。主要是輸出帶了高次諧波。普通數字表無法準確測量 3)變頻器本身不會提供能源,他Z多就是個“月亮”,要依靠“太陽”(進線電源)才能給“地球”(負載)提供 月光。。。 所以它的輸入功率不會大于輸出功率的。 希望對您有幫助。 變頻器各種模式下,輸出與輸入之間的關系 其實是恒功率和恒轉矩,平方轉矩。。。等等,只要看變頻器的宣傳手冊上就有相應的曲線圖。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • 微信a1563326 2016-12-01 19:03:07
    但是輸入電壓和輸出電壓差的不多呢(輸入380V、輸出390V)? 這個輸出電壓你是測量出來的嗎? 一點可以肯定的告訴你,變頻器的輸出電壓不可以高于輸入電壓,這是一個基本常識,因為變頻器本身有一個功率因數值,而所有的變頻器的功率因數值不可能是超出1,(一般是0.9)。 二、變頻器的輸出電壓一般也不能用萬用表來測量,因為目前市場的萬用表都以50HZ的電源為基準的,變頻器的輸出頻率是變化的,并且其中有高次諧波會影響測量的。 三、變頻器輸出 一般就二種,一是平方關系,輸出 電壓與輸出頻率,也稱為V/F控制,另外一種就是恒功率,輸出電壓是一個恒定值,與輸出 頻率無關。

    贊(7)

    回復(0)

    評論

  • 陳姸CHEN 2018-04-10 12:37:12
    一般輸入電流遠遠低于輸出電流。你這個檢測準么。 我這個回答沒錯,這個都是實際測量出來的。

    贊(5)

    回復(0)

    評論

熱門問答

變頻器的輸出和輸入問題
為什么變頻器輸入電流比輸出的大(輸入100A、輸出70A), 但是輸入電壓和輸出電壓差的不多呢(輸入380V、輸出390V)? 順便請大蝦們,列舉下變頻器各種模式下,輸出與輸入之間的關系(比如說恒功率、恒轉矩啊~之類這樣的)
2010-05-23 05:07:20 461 5
變頻器輸入和輸出電抗器都起到什么作用?
 
2013-01-10 08:59:00 600 3
PLC的輸入和輸出
請教大神指點
2018-11-17 07:50:49 299 0
3相變頻器輸入480V,能輸出380V嗎?
 
2010-07-04 01:04:37 877 4
繼電器輸入,輸出
繼電器的輸入接電源 ,輸出 能不能直接接電機什么的 如果不能 的話 怎么接 如果能的話 為什么我接了不好使????
2007-08-08 10:33:27 435 4
變頻器輸入電流計算
有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定... 有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定能否用這個數字計算變頻器輸入電流 展開
2009-09-11 22:18:40 370 2
變頻器輸出電抗器與變頻器輸出正弦濾波器的區別差異?
 
2013-02-25 22:02:28 562 2
同功率的變頻器單相輸入和三相輸入,有何區別?謝謝
 
2011-01-20 03:48:25 510 4
變頻器控制離心泵達到輸出液體壓力恒定的系統問題
大家好,我們公司的灌裝機上,采用一臺離心泵進行供液,出口管上安裝一個壓力傳感器傳送信號給變頻器,控制離心泵的轉速,形成一個穩壓系統,但是實際工作中壓力的變化很大,Z大的達... 大家好,我們公司的灌裝機上,采用一臺離心泵進行供液,出口管上安裝一個壓力傳感器傳送信號給變頻器,控制離心泵的轉速,形成一個穩壓系統,但是實際工作中壓力的變化很大,Z大的達到1bar,好像沒有起到明顯的穩壓作用,咨詢下這種系統的控制精度是多少?有沒有改善的空間,謝謝。 展開
2015-01-03 05:30:58 652 3
電機變頻器電流鉗形電流表咋測量? 輸入端測量還是輸出端測量
電機變頻器電流鉗形電流表咋測量? 輸入端測量還是輸出端測量
2016-08-22 09:24:02 959 1
西門子plc I和Q誰是輸入,誰是輸出
 
2013-07-16 17:15:11 1683 5
輸入有功電能和輸出有功電能有什么區別
 
2017-09-29 12:09:09 535 1
電源濾波器輸出輸入是怎么接線的
2017-11-01 17:57:58 1280 1
示波器輸入電路的問題
Z近在學習無線接收,發現如果在播放聲音的話信號會受到干擾(接收用超再生檢波電路,喇叭和接收電路比較靠近),我想看看解碼完的信號時怎樣的,就在解碼輸出接了示波器(鼎陽的sds1... Z近在學習無線接收,發現如果在播放聲音的話信號會受到干擾(接收用超再生檢波電路,喇叭和接收電路比較靠近),我想看看解碼完的信號時怎樣的,就在解碼輸出接了示波器(鼎陽的sds1102 數字示波器,信號已放大至2V)的探頭,然后發現接收就沒問題了,拿掉接收距離就短了,我在輸出接了一個RC高通濾波后采樣,不過探頭是接在濾波之前也就是直接接解碼輸出的的。 我想問問示波器的探頭電路(我試過把探頭從示波器拆下來,接上信號和地一樣有效)是怎樣的,我想達到接近的效果應該加什么電路上去 展開
2014-06-18 04:23:39 393 4
變頻器輸入端阻值怎樣測量
變頻器輸入端阻值怎樣測量多少為合格
2018-07-01 02:37:30 281 2
霍爾傳感器輸入的是什么,輸出的又是什么
現在要測諧波電流,那么是不是把諧波電流直接接霍爾傳感器?然后就是輸出的如果是有效值還是什么?諧波的有效值是怎么算的呢?謝謝
2015-04-12 21:32:05 664 1
STM32輸入霍爾傳感器問題
霍爾傳感器為直流無刷電機內置的,實際測試輸出1時電壓為3.3V,輸出0時電壓為0V,但廠家電路又將輸出的3.3V經過一個電阻,降為1.5V,后又接入一個運放,放大為2.2V左右,Z后進入STM32引腳。 求大神指點為什么要經過運放?在這有何作用?
2015-01-04 15:13:25 412 2
變頻器顯示正常沒輸出
 
2016-01-30 14:26:41 399 2
變頻器無輸出電壓,怎么回事??
 
2012-10-07 02:45:44 392 7
壓力變送器輸出問題
壓力變送器有輸出值而且很大就是不變化(正常時壓力是有微小變化的),但是只要把變送器接線斷開后重新接上就恢復正常了。請問時什么原因造成的。。急需。急。。。... 壓力變送器有輸出值而且很大就是不變化(正常時壓力是有微小變化的),但是只要把變送器接線斷開后重新接上就恢復正常了。請問時什么原因造成的。。急需。急。。。 展開
2011-01-17 00:41:45 454 2