全部評論(5條)
-
- litianaohome 2012-01-31 00:00:00
- plc輸入響應時間不夠
-
贊(7)
回復(0)
-
- shuaewjiangf 2012-02-03 00:00:00
- 探頭型號估計你要找專門的廠家了。其實對PLC而言不管測量的是什么,PLC只認4-20mA之類的信號。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 我愛你_子豪 2012-02-02 00:00:00
- 選用一個模擬量輸入模塊采集紅外線探測裝置的輸出信號(一般是4-20ma信號),根據測量值變化參與程序控制。
-
贊(8)
回復(0)
-
- werewolfxhxp 2012-02-05 00:00:00
- 你好,我就是做這個的 找一個神視的測量距離傳感器, 下載相應驅動軟件, 要包括每次使用前的清零,基準的設定,相關值得補正等等, 測量值傳與PLC, 相關程序編寫, 一套是測定值測量程序,比如多大范圍有效,相關補正多少,設定上下限等等,用C編 在一套PLC程序, 你這問題太籠統,要想具體解決辦法, 必須的加分,挺麻煩的
-
贊(20)
回復(0)
-
- 鄧偉伶 2016-10-01 00:00:00
- 如果探頭距離PLC不太遠就直接把0-5V的電壓信號接到PLC中,如果信號源比較遠,就先用專門的信號轉換器轉換為4-20mA的電流信號再接到PLC,這是因為電流信號的抗干擾能力要好于電壓信號。信號進入PLC以后已經實現了AD轉換,你只需要將這個數字量進行濾波和標度變換之后轉換為實際的溫度值。至于上下限是預存在PLC內存中的變量中,可以手動在人機界面上修改。當測量溫度高于上限出發上限報警,可以利用一個數字量輸出表示該報警信號,例如觸發警報器發聲;下限報警于此類似。
-
贊(2)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 如何用紅外線探頭測量距離并作plc控制用信號
2012-01-30 05:43:29
384
5
- 如何用iphone測量距離?
2018-11-16 23:50:16
441
0
- 如何用PLC控制伺服電機
2011-10-31 01:24:06
453
4
- 如何用組態軟件控制PLC變量
- 我是純白的,各位大蝦能具體點嗎?... 我是純白的,各位大蝦能具體點嗎? 展開
2009-08-20 00:47:38
428
6
- 如何用plc控制質量流量控制器
2017-09-20 11:08:12
475
1
- 如何用示波器測量信號頻率
- 如何用示波器測量信號頻率... 如何用示波器測量信號頻率 展開
2011-04-20 11:47:52
653
2
- 請教機器視覺系統如何用PLC去控制
2018-12-02 10:35:48
394
0
- 如何用便捷式紅外線測溫器測量鋁型材
2012-03-06 00:59:05
599
2
- 三菱 信捷plc如何用編碼器控制步進電機
- RT 我現在想通過程序實現編碼器和步進電機同步運行,即編碼器轉速高步進則轉速高,編碼器轉速低則步進轉速低。而且在保持兩者同步進行的同時要求步進電機做往復運動(也就是正反轉)。 舉例,編碼器1分鐘旋轉1周,步進電機1分鐘行進1cm;編碼器1分鐘旋轉5周... RT 我現在想通過程序實現編碼器和步進電機同步運行,即編碼器轉速高步進則轉速高,編碼器轉速低則步進轉速低。而且在保持兩者同步進行的同時要求步進電機做往復運動(也就是正反轉)。 舉例,編碼器1分鐘旋轉1周,步進電機1分鐘行進1cm;編碼器1分鐘旋轉5周,步進電機1分鐘行進5cm;與此同時,編碼器每旋轉10周步進電機便調轉一次(也就是正轉變反轉///反轉變正傳)。 請指點指點,Z好有梯形圖 展開
2014-11-17 17:51:37
1221
3
- 如何用PLC來控制燈光的閃爍頻率
2013-12-11 15:19:59
596
2
- 信捷PLC如何用比較指令控制溫度
- 用溫度模塊通過熱電偶的模擬信號控制溫度,也就假如說我設定一個溫度值低于他就加熱,高于他就不加熱,用比較指令該怎么控制?用PID帶自整定我知道書上有,謝謝!... 用溫度模塊通過熱電偶的模擬信號控制溫度,也就假如說我設定一個溫度值低于他就加熱,高于他就不加熱,用比較指令該怎么控制?用PID帶自整定我知道 書上有,謝謝! 展開
2018-03-31 17:55:07
1335
1
- 如何用一套組態軟件采集15個PLC(S7-200)的信號?
2011-07-17 09:17:22
427
3
- 如何用示波器測量異常信號出現的頻率?
2016-01-04 22:56:10
424
2
- 紅外線傳感器測量距離是多少?
2013-07-18 13:39:59
1194
3
- 如何用紅外線水平儀鋪瓷磚?
2014-02-22 01:54:32
594
2
- 如何用壓力傳感器控制步進電機
2009-03-15 04:46:24
459
1
- 簡述如何用示波器測量?jī)蓚€(gè)信號之間的相位差?
2017-11-21 19:08:38
1703
1
- 用一個紅外距離探頭,怎么控制電機的開關。
- 用一個紅外距離探頭,怎么控制電機的開關。原有的接線是15KW電機+3相交流接觸器+一組開關(就是一紅一綠,綠就是啟動電機,紅就是關閉電機的),現在我想在這個上面假裝一個紅外探頭(... 用一個紅外距離探頭,怎么控制電機的開關。 原有的接線是15KW電機+3相交流接觸器+一組開關(就是一紅一綠,綠就是啟動電機,紅就是關閉電機的),現在我想在這個上面假裝一個紅外探頭(這個機器生產一種料,正常情況料一直出,不斷,我想用紅外探頭來檢測,如果斷了,自動控制電機關掉。),來控制這個電機的在紅外距離變遠的時候斷開電機電源。請問用什么原件,以及接線圖,謝謝!越詳細越好,因為本人不是很? 展開
2013-07-20 00:38:26
502
3
- 如何用plc做缺陷檢測
2018-06-29 06:40:53
455
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論