西門子PLC S7-200 SMART編程模擬量輸入轉換
-
我現在有一個位移傳感器,其模擬量輸入是4-20ma,因為我用的西門子是SMART系列,它的模擬量輸入模塊電流只有0-20ma這一種,而且它的滿量程范圍是0~27648;現在假如位移傳感器實際位移... 我現在有一個位移傳感器,其模擬量輸入是4-20ma,因為我用的西門子是SMART系列,它的模擬量輸入模塊電流只有0-20ma這一種,而且它的滿量程范圍是0~27648;現在假如位移傳感器實際位移Z小時是0mm,Z大時是50mm,那么怎么將模擬量輸入轉換為這0-50的實際值并保存下來,我得用這個數值再進行之后的計算,如果不轉換的話PLC內部加加減減都是0~27648這樣的值吧,希望有大神指點并提供一些程序讓我研究研究,謝謝啦! 展開
全部評論(4條)
-
- 流量通速遞員 2014-03-11 00:00:00
- 你可以參考這個 http://wenku.baidu.com/view/2c376720dd36a32d7375818f.html
-
贊(8)
回復(0)
-
- caisi219 2014-03-11 00:00:00
- 用當前值減去5529.6然后*50,Z后除以22118.4
-
贊(6)
回復(0)
-
- D8觀光團04 2017-12-15 00:00:00
- 0-20ma對應的是0-27648,那么4-20ma對應的當然是5530-27648(估值,可能不準確),直接用就可以了
-
贊(15)
回復(0)
-
- 后來Live77 2018-03-30 00:00:00
- 西門子PLC S7-200 SMART編程模擬量輸入轉換程序為?input-5530)*50/(27648-5530)。 S7-200 SMART亮點:(1)新穎的信號板設計可擴展通信端口、數字量通道、模擬量通道。在不額外占用電控柜空間的前提下,信號板擴展能更加貼合用戶的實際配置,提升產品的利用率,同時降低用戶的擴展成本。(2)配備西門子專用高速處理器芯片,基本指令執行時間可達0.15 μs ,在同級別小型PLC 中遙遙lingxian。一顆強有力的“芯”,能讓您在應對繁瑣的程序邏輯,復雜的工藝要求時表現的從容不迫。(3)CPU 模塊本體標配以太網接口,集成了強大的以太網通信功能。一根普通的網線即可將程序下載到PLC 中,方便快捷,省去了專用編程電纜。通過以太網接口還可與其它CPU 模塊、觸摸屏、計算機進行通信,輕松組網。(4)CPU 模塊本體Z多集成3 路高速脈沖輸出,頻率高達100 kHz,支持PWM/PTO輸出方式以及多種運動模式,可自由設置運動包絡。配以方便易用的向導設置功能,快速實現設備調速、定位等功能。(5)在繼承西門子編程軟件強大功能的基礎上,融入了更多的人性化設計,如新穎的帶狀式菜單、全移動式界面窗口、方便的程序注釋功能、強大的密碼保護等。在體驗強大功能的同時,大幅提高開發效率,縮短產品上市時間。
-
贊(20)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 西門子PLC S7-200 SMART編程模擬量輸入轉換
- 我現在有一個位移傳感器,其模擬量輸入是4-20ma,因為我用的西門子是SMART系列,它的模擬量輸入模塊電流只有0-20ma這一種,而且它的滿量程范圍是0~27648;現在假如位移傳感器實際位移... 我現在有一個位移傳感器,其模擬量輸入是4-20ma,因為我用的西門子是SMART系列,它的模擬量輸入模塊電流只有0-20ma這一種,而且它的滿量程范圍是0~27648;現在假如位移傳感器實際位移Z小時是0mm,Z大時是50mm,那么怎么將模擬量輸入轉換為這0-50的實際值并保存下來,我得用這個數值再進行之后的計算,如果不轉換的話PLC內部加加減減都是0~27648這樣的值吧,希望有大神指點并提供一些程序讓我研究研究,謝謝啦! 展開
- 西門子PLC 編程S7-200軟件怎么漢化
- 我下了個編程軟件,但是軟件一打開全是英文的,聽說在英文界面里調一下就能漢化,哪個高手給指下路徑
- 西門子s7-200 smart運動控制怎么寫
- 西門子S7-200溫度編程問題
- 各位大師好:現在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100... 各位大師好: 現在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100熱電阻,另外兩個是+和—)還有就是在這個一體化溫度變送器外端還有個名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底這個溫度量程以哪個為準(0-100℃還是-200--450 ℃呢)。我現在就是想通過這個變送器連到EM231上,編程來得到實際的溫度變化。現在想問的是,我在調試中發現溫度不對,采集值A(chǔ)IW0基本不變化,1280上下浮動。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231撥碼開關是on,on,off。接線是:變送器中的“+”接到24VDC正極,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC負極,A+和RA短接,其它端口不用(沒有短接),中途我也換了個變送器,還是老樣子,不知哪里不對。中途我換了其它兩線制4-20ma變送器,同樣編程接線,但是好的??偛恢劣趦蓚€(gè)PT100變送器都是壞的吧,用萬用表測量PT100阻值正常。請大師指點。 展開
- 西門子smart用什么軟件編程
- 請問西門子PLC可以直接接4-20mA模擬量輸入嗎?
- 各位大蝦,PLC是西門子S7-200CPU224DC/DC/DC,我買了一個溫度傳感器連接溫度變送器,輸出的是4-20mA的信號,請問這溫度變送器可以直接接PLC嗎?我沒有西門子模擬量模塊。有個哥們說:... 各位大蝦,PLC是西門子S7-200 CPU224 DC/DC/DC,我買了一個溫度傳感器連接溫度變送器,輸出的是4-20mA的信號,請問這溫度變送器可以直接接PLC嗎?我沒有西門子模擬量模塊。 有個哥們說:既然是變送器,你直接買485輸出類型即可,為何要買模擬量輸出的呢? 那請問直接買485輸出的話就可以直接接plc了嗎?怎么接呢? 展開
- 西門子PLC S7-200和S7-300編程有有什么不同。
- 稱重傳感器信號 plc模擬量輸入
- http://www.nbboard.com/Products_View.asp?ProId=49 這是一個稱重傳感器 這個額定輸出是適合plc的模擬量嗎? 怎么給plc 直接輸出連上去嗎?
- PLC西門子S7-200串口線怎樣制作?
- PLC西門子S7-200連電腦的電纜線怎樣制作?有誰知道請告訴我。我先謝謝了。
- 西門子plc s7-200編程軟件能否和三菱一樣使用順序功能圖直接編程????
- 西門子PLC S7-200使用PLS指令編程時,如何實現伺服電機加減速設置,
- 如何實現伺服電機設定加減速,和勻速行走脈沖個數的設置,謝謝,... 如何實現伺服電機設定加減速,和勻速行走脈沖個數的設置, 謝謝, 展開
- S7-200系列PLC有哪有基本編程元件?
- 關于西門子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通訊的問題,跪求大俠!!
- 對于通訊方面的問題我一直很模糊。比如我要用一臺電腦控制20臺S7200的PLC,距離大概不到500米。上位機軟件用組態王,需要用Profibus-DP通訊。我想問實現這個通訊需要用到什么東西,PL... 對于通訊方面的問題我一直很模糊。比如我要用一臺電腦控制20臺S7 200的PLC,距離大概不到500米。上位機軟件用組態王,需要用Profibus-DP通訊。我想問實現這個通訊需要用到什么東西,PLC內部需要編程或者設置什么嗎?組態王中怎么設置?還有大概的外圍通訊接線是怎樣的?總之怎么樣就可以用這個電腦通過Profibus-DP實現對20個PLC的控制。希望各位前輩和大俠可以給小弟講講,拜托盡量詳細點,因為小弟從沒有接觸過Profibus-DP的通訊,不勝感激?。。? 展開
- 西門子plc編程中sm.0的定義
- 西門子plc s7-200怎么分配庫v存儲區!
- 投入式液位傳感器怎么與西門子plc s7-200通訊?
- 如果傳感器輸出為4~20mA,怎么通訊?如果傳感器輸出為數字量信號RS485,又該怎么通訊?急急急!?。∪f(wàn)分感謝?。。?.. 如果傳感器輸出為4~20mA,怎么通訊? 如果傳感器輸出為數字量信號RS485,又該怎么通訊? 急急急?。?!萬分感謝?。。? 展開
- 西門子300plc模擬量輸入接超聲波液位計用不用串入24伏電源
- 用STEP7-micro/win smart 編程后能夠用s7-200的仿真軟件仿真嗎?
- 用STEP7-micro/win smart 編程后能夠用s7-200的仿真軟件仿真嗎?電腦之前裝STEP7-micro/win失敗了,卸也卸不了,只能裝了STEP7-micro/win smart ,Z后能用s7-200的仿真軟件仿真嗎?或者有沒有s7-200 smart的仿真軟件?網上找不到
- 西門子PLC模擬量怎么處理的。程序怎么編寫的?
- 比如輸入4-20mA 輸出也是4-20mA 他是怎么在PLC內部做運算。
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論