投入式液位傳感器怎么與西門子plc s7-200通訊?
-
如果傳感器輸出為4~20mA,怎么通訊?如果傳感器輸出為數字量信號RS485,又該怎么通訊?急急急!??!萬分感謝?。?!... 如果傳感器輸出為4~20mA,怎么通訊? 如果傳感器輸出為數字量信號RS485,又該怎么通訊? 急急急?。?!萬分感謝?。。? 展開
全部評論(4條)
-
- 看一場秋雨 2013-03-06 00:00:00
- 可以實現,你可以選擇224XP有兩個口,一個設置成走PPI,另一個設置成走M(jìn)odbus即可~~
-
贊(13)
回復(0)
-
- 一束陽光映傾城 2013-03-06 00:00:00
- 根本不支持通訊 除非你的投入式是外國貨 部份支持通訊 不然就是信號4~20mA
-
贊(15)
回復(0)
-
- D8觀光團04 2013-03-06 00:00:00
- 4~20mA用模擬量模塊讀數值,然后再與量程按比例匹配。 如果走通訊,要看你用什么協議。200支持的協議不多。如果想走通訊,Z好用300的PLC。
-
贊(7)
回復(0)
-
- 斂姿醫縣撐稻 2013-03-07 00:00:00
- 模擬量的程序: LD SM0.0 ITD AIW0, AC0 DTR AC0, AC0 -R 6400.0, AC0 /R 25600.0, AC0 *R 1000.0, AC0 ROUND AC0, VD100 RS485(modbus協議)要設置存儲地址否則會有錯誤 LD SM0.0 = L60.0 LD SM0.0 = L63.7 LD L60.0 CALL MBUS_CTRL_P1:SBR2, L63.7, 9600, 0, +1000, M8.1, MB14 LD SM0.5 = L60.0 LD SM0.5 EU = L63.7 LD L60.0 CALL MBUS_MSG_P1:SBR3, L63.7, 2, 0, 30001, 2, &VB3000, M0.6, MB8
-
贊(4)
回復(0)
熱門問答
- 投入式液位傳感器怎么與西門子plc s7-200通訊?
- 如果傳感器輸出為4~20mA,怎么通訊?如果傳感器輸出為數字量信號RS485,又該怎么通訊?急急急?。?!萬分感謝?。。?.. 如果傳感器輸出為4~20mA,怎么通訊? 如果傳感器輸出為數字量信號RS485,又該怎么通訊? 急急急?。?!萬分感謝?。?! 展開
2013-03-05 09:51:06
570
4
- 西門子PLC怎么與ABB變頻器總線式通訊
2017-01-21 19:23:19
447
1
- 超聲波液位計 怎么與西門子plc通訊
2010-08-25 02:03:07
607
4
- 投入式液位傳感器 投入式液位傳感器有哪些?要大的
2012-07-01 04:19:08
489
4
- 關于西門子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通訊的問題,跪求大俠??!
- 對于通訊方面的問題我一直很模糊。比如我要用一臺電腦控制20臺S7200的PLC,距離大概不到500米。上位機軟件用組態王,需要用Profibus-DP通訊。我想問實現這個通訊需要用到什么東西,PL... 對于通訊方面的問題我一直很模糊。比如我要用一臺電腦控制20臺S7 200的PLC,距離大概不到500米。上位機軟件用組態王,需要用Profibus-DP通訊。我想問實現這個通訊需要用到什么東西,PLC內部需要編程或者設置什么嗎?組態王中怎么設置?還有大概的外圍通訊接線是怎樣的?總之怎么樣就可以用這個電腦通過Profibus-DP實現對20個PLC的控制。希望各位前輩和大俠可以給小弟講講,拜托盡量詳細點,因為小弟從沒有接觸過Profibus-DP的通訊,不勝感激?。?! 展開
2011-07-31 02:34:48
570
4
- 西門子S7-1200 PLC與SIMOTION 通訊
- 西門子S7-1200 PLC與運動控制器SIMOTION 如何實現通訊。 如何通過S7-1200 PLC Profinet 口與SIMOTION通訊?
2016-12-01 03:16:58
776
1
- 投入式液位傳感器的概述
2018-11-10 23:39:53
358
0
- 投入式液位傳感器的介紹
2018-11-13 04:47:26
469
0
- 西門子HMI smart1000IE能用自制3-3,8-8線與PLC S7-200通訊嗎
2013-07-23 07:49:22
476
4
- 西門子PLC 編程S7-200軟件怎么漢化
- 我下了個編程軟件,但是軟件一打開全是英文的,聽說在英文界面里調一下就能漢化,哪個高手給指下路徑
2013-04-10 22:56:28
304
2
- 關于西門子PLC S7-200 多臺CPU通訊的問題?。?!高手進!
- 我想問各位大俠,我現在用一個232轉485的轉接頭,一條西門子紫色的DP電纜,還有若干西門子的總線連接器,現在我用總線連接器和DP電纜把三臺CPU都掛到這條電纜上,(CPU只有一個通訊端... 我想問各位大俠,我現在用一個232轉485的轉接頭,一條西門子紫色的DP電纜,還有若干西門子的總線連接器,現在我用總線連接器和DP電纜把三臺CPU都掛到這條電纜上,(CPU只有一個通訊端口,距離不會超過三米,因為是試驗用)。diyi個和Z后一個CPU的通訊接口把終端電阻接上,然后用232轉485的頭把這三個CPU連在電腦上,我想問這樣使用PPI協議可以和PC上的編程軟件或者是HMI軟件通訊嗎?我覺得理論上這樣是可以的,但是我這樣做了,無論怎樣都通訊不上,不管怎么設置都不行,轉換頭是好的,我已經測試過了。請各位大俠們給我看看到底是哪兒出問題了,幫我想想辦法,不甚感激! 展開
2011-08-16 05:44:44
559
2
- 投入式液位傳感器pr是什么意思
2016-09-29 08:05:31
572
1
- PLC西門子S7-200串口線怎樣制作?
- PLC西門子S7-200連電腦的電纜線怎樣制作?有誰知道請告訴我。我先謝謝了。
2009-07-12 10:32:25
650
6
- 西門子s7-200通訊接口是sr323嗎
2016-05-01 16:48:56
430
1
- 西門子plc s7-200怎么分配庫v存儲區!
2017-09-29 22:49:14
355
1
- 問:力控組態軟件6.1版本與西門子S7-200 plc
- 問:力控組態軟件6.1版本中,當我使用西門子S7-200plc成功與之連接,且程序確保無誤之后,為什么組態軟件上顯示的數據會與實際值不同呢?... 問:力控組態軟件6.1版本中,當我使用西門子S7-200 plc成功與之連接,且程序確保無誤之后,為什么組態軟件上顯示的數據會與實際值不同呢? 展開
2017-10-06 12:06:03
484
2
- S7-200與STEP7不通訊
- 一臺S7-200(CPU226)可編程控制器STOP燈亮,想把它連到電腦上讀其錯誤代碼。從電腦商店買的D9串口連接線,網上下載的STEP7,電腦開機后無論撥動PLC的選擇開關到RUN、TEMP、STOP哪個... 一臺S7-200(CPU226)可編程控制器STOP燈亮,想把它連到電腦上讀其錯誤代碼。從電腦商店買的D9串口連接線,網上下載的STEP7,電腦開機后無論撥動PLC的選擇開關到RUN、TEMP、STOP哪個位置,PLC電源無論是開還是關,都無法與電腦聯系,換個通信??也不行。請懂者指教。是PLC壞了,還是這根通訊電纜(20多元買 的)不行。 展開
2013-04-16 05:32:56
665
3
- 西門子plc s7-200的組態軟件與step7 micro win有什么區別
- 組態軟件例如:天工組態組態王等它與step7microwin都能編梯形圖兩者有什么區別... 組態軟件例如:天工組態 組態王等 它與step7 micro win都能編梯形圖 兩者有什么區別 展開
2012-10-21 11:26:12
495
3
- 投入式液位變送器 和超聲波液位傳感器的對比
- 勞煩大俠說詳細點,我會追加分數的···
2011-10-17 01:25:39
471
3
- 投入式液位傳感器80米量程線長多少米
2017-08-08 13:03:47
403
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論