三菱plc i/o點上的com點是做什么的?誰能詳細說一下~
-
Z好能舉個例子~怎么接之類的!我有點迷糊!我知道是類似負極或者零線構成回路~但是需要個例子!別如我接線應該接什么?
全部評論(6條)
-
- 沒有1之一 2008-05-11 00:00:00
- 樓上說得對,http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=plc%CD%E2%B2%BF%BD%D3%CF%DF%CD%BC&in=13484&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=3&rn=1&di=2598805252&ln=16
-
贊(18)
回復(0)
-
- 微笑著唱征服 2008-05-11 00:00:00
- 一般將com都接在一起,可以這樣理解,相當與直流電源的負極,其他相當于正極,某輸出狀態的條件滿足時,該電路接通輸出,輸入同理
-
贊(5)
回復(0)
-
- Sally1976mm 2008-05-13 00:00:00
- 輸入的COM就是輸入端的公共端,當我接一個按鈕開時,開關的一關接在COM端口上,另一端接在輸入的任意一個輸入口(X--)上就可以了,他的電壓為0V也就是-24V,當輸入口的與0V接通時PLC中相對的地址就會動作; 輸出的COM端是一個輸出的公共端(以繼電器輸出型來說)當輸出的COM端上接了一條24VDC電源是PLC的輸出口就會輸出24VDC電壓,如果接了220VAC就會輸出220VAC電壓,從而來控制用電器的動作。
-
贊(6)
回復(0)
-
- *EAGLE 2008-05-12 00:00:00
- COM點接口是一個公用點,輸入這邊電源在PLC內部,COM點相當于一要從負極出來的引線,輸出這邊一般都是外加電源,道理一樣,COM是一要根公用線 輸入的COM點和輸出的COM點不可以接到一起的 X0點輸入不一定是Y0點輸出,要看你里面程序怎么寫的,說簡單點,如果你X0點接個按鈕開關,那一個腳接X0,一個腳接COM,X1再接開關,的話,一個腳接X1,一個腳還是接COM點.輸出也一樣,如果接一個線圈,一個腳接COM,一個腳接外部電源,比如220V,電源的另一端接Y0,至于怎么控制,要看你里面的程序怎么寫了.
-
贊(10)
回復(0)
-
- 變太玲 2008-05-12 00:00:00
- 輸出公共點 例 交流線路 L1----□----┐ L2----□----┴--N 直流線路 D1----□----┐ D2----□----┤ D3----□----┤ D4----□----┴--C 拿FX1N-24MR接線舉例 Y0--L1 Y1--L2 COM1--COM2--N Y6-D1 Y7-D2 Y10-D3 Y11-D4 COM4-C 如果公共端有幾條,那就得分幾個COM端組,每個COM對應的輸出點都有用粗線隔開。
-
贊(9)
回復(0)
-
- Sy__永遠九姐姐 2017-10-12 10:26:54
- 為汶川祈福 以FX系列的接線為例: 輸入端 一個開關有兩個接線頭(接線頭1和接線頭2),用一根導線把所有的開關接線頭1串起來,接到PLC輸入的COM端;接線頭2分別接入PLC的輸入端X0、X1、X2……。 輸出端 一盞燈有兩個接頭(接線頭1和接線頭2),用一根導線把所有的燈的接線頭1串起來,接到電源的正極;接線頭2分別接入PLC的輸出端Y0、Y1、Y2……,輸出端的COM口再接到負極,構成回路。(需要注意的是一般輸出端都有幾個COM,可根據你輸出點的多少以及位置來確定用哪幾個COM,Y0-Y3的COM口是COM1,Y4-Y7的COM口是COM2,依次類推,如果Y0-Y7都是接同一個設備或負載的話,比如燈,則COM端應串聯起來接電源的負極,如果不是同型號或不同設備的話,COM口則需要根據實際的情況選擇是接負極還是接正極。了了么?
-
贊(5)
回復(0)
熱門問答
- 三菱plc i/o點上的com點是做什么的?誰能詳細說一下~
- Z好能舉個例子~怎么接之類的!我有點迷糊!我知道是類似負極或者零線構成回路~但是需要個例子!別如我接線應該接什么?
2008-05-10 12:05:27
789
6
- pLC的com點是什么意思
2014-08-07 19:18:46
642
6
- 三菱PLC的COM
- 三菱PLC輸出端上的COM怎么接線啊 接火線還是
2011-07-23 02:37:33
628
5
- 有誰能詳細說一下全基因組Bisulfite Sequencing的流程
2016-11-30 21:50:03
316
1
- 有誰能詳細說一下全基因組Bisulfite Sequencing的流程
2017-11-24 03:24:10
450
1
- DCS的I/O測點類型有哪些
2012-04-16 20:31:18
301
3
- 施耐德PLC編程軟件怎么去強制I/O點至0至1
2012-04-11 03:11:01
647
2
- 粘土坩堝是瓷坩堝嗎?請詳細說一下
2012-06-26 00:07:56
316
2
- PLC I/O點數是什么意思?
2013-11-05 17:33:25
1791
3
- 稱重傳感器 用于工業PLC I/O的
- 用于工業PLC I/O的
2011-07-31 02:00:41
469
6
- ICT測試治具是用來做什么的,具體點
2014-12-01 11:09:26
412
2
- 熱變形維卡軟化點溫度測定儀是用來做什么的?
2017-06-06 14:13:40
605
1
- 紅外線水平儀 上的增強點是做什么用的?
2017-05-21 07:24:02
948
1
- 力控組態軟件用modbus與溫控通訊如何建立I/O點
- 建立I/O點不知道如何設置。儀表數據地址是0100H在選擇寄存器類型和偏置上不知道如何設置附圖寄存器格式用的是十六進制... 建立I/O點不知道如何設置。儀表數據地址是0100H 在選擇寄存器類型 和偏置上 不知道如何設置 附圖 寄存器格式用的是十六進制 展開
2015-05-31 12:36:40
360
1
- 請問一下表面張力是怎么回事,請盡量詳細點,通俗點。萬分感謝!
2011-01-28 02:40:52
568
2
- PLC怎么實現歷史I/O數據存取?
- 我現在在用PLC做一個控制器(AC1421)。然后在實現算法的時候,要使用過去的歷史輸入輸出數據。比如說,我需要用前一個運算周期的輸入和實時輸入得到差值?;蛘咔癗個周期的輸入和實時輸入得到差值。那么之前的歷史紀錄如何存儲?如何調用?我嘗試自己編寫這部分... 我現在在用PLC做一個控制器(AC1421)。然后在實現算法的時候,要使用過去的歷史輸入輸出數據。比如說,我需要用前一個運算周期的輸入和實時輸入得到差值?;蛘咔癗個周期的輸入和實時輸入得到差值。那么之前的歷史紀錄如何存儲?如何調用?我嘗試自己編寫這部分,但是失敗了,希望有前輩能幫幫忙,給些思路。 展開
2018-12-06 04:17:19
426
0
- plc中為什么要進行I/O分配
- plc中為什么要進行I/O分配
2018-02-24 23:00:16
609
1
- 什么是plc的i/o響應滯后時間?它與哪些因素有關
2017-06-27 15:44:54
644
1
- 三菱plc的0v和x輸入點之間有電壓嗎
2018-11-11 10:21:25
422
0
- 下圖中間繼電器常開和常閉是哪幾個點,線圈是哪個點!詳細點
2010-09-11 07:25:17
385
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論