全部評論(3條)
-
- 我昱云南的人民 2012-12-24 00:00:00
- 需要的,變壓器屬于大容量設備,測絕緣電阻時需要測量15秒和60秒的值,然后計算出吸收比
-
贊(6)
回復(0)
-
- 夢色未央 2012-12-25 00:00:00
- 測量絕緣電阻是檢查性試驗的一項基本試驗,所以說是需要的。但是對于大容量設備來說吸收比不足以充分反應絕緣介質吸收電流的全過程,一般是用極化指數來判斷吧。極化指數是指絕緣加壓10min和1min所測得的絕緣電阻值之比。如果絕緣良好,這個值一般在1.5~2.0之間。
-
贊(9)
回復(0)
-
- 飥諼謨714 2018-03-29 08:35:24
- 需要! 吸收比測量是電氣設備絕緣性能試驗的ZZ基本的內容。試驗方法也很簡單,你拿一個絕緣電阻測試儀(搖表就可以,當然還有其他更高級的儀器,)選擇電壓檔位2500V,在變壓器的高壓側進行。 搖表每分鐘120轉即每秒2圈(其他類型的測試儀見說明書)的速度搖15秒,讓邊上的人記錄下來,此時你手上的活可別停,繼續搖,搖到60秒后再記錄下來。這時手上的活可以停下來了。 一般來說,60秒的數值/15秒的數值應大于1.3,才能算合格。當然,有些大容量的粉云母材料的不能光靠測吸收比,還應測量極化系數。極化系數測量方法與前述相同,只是搖的時間更長是10分鐘和1分鐘的比值。
-
贊(6)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 10kv干式電力變壓器需要測量絕緣電阻吸收比嗎?
2012-12-23 03:42:45
687
3
- 如何測量變壓器的絕緣電阻吸收比
2015-08-02 03:04:16
580
2
- 變壓器的絕緣電阻及吸收比的測試
2013-06-06 01:47:58
487
2
- 測量10kv變壓器絕緣電阻,為保證準確性,可采用直流電橋,對嗎
2017-05-23 10:32:49
369
1
- .10kv變壓器沖擊試驗
2011-05-27 05:57:12
638
2
- 變壓器需要測試的絕緣電阻都有哪些(比如相間絕緣電阻),
- 如果電壓等級為110KV,對應的絕緣電阻值不能小于多少?
2012-10-15 21:49:41
423
4
- 如何測量變壓器的絕緣電阻和接地電阻?
2008-09-26 12:58:05
545
2
- 10kv電纜絕緣電阻怎么測
2017-09-04 08:07:58
606
1
- 為啥測量10KV電纜絕緣電阻為什么要用5000V搖表
2012-10-06 22:50:25
1912
4
- 怎樣測試10KV線路的絕緣電阻
2012-05-11 18:47:52
601
2
- 變壓器絕緣電阻檢測方法
- 是這樣的我是35KV的變壓器 容量1600KVA 連接組別 Dyn11 就是高壓側三角形,低壓側為星型四線制的 由于之前報輕瓦斯動作了,現在處理時目前判斷為瓦斯繼電器損壞,為了保險起見需測量箱變的絕緣電阻及直流電阻。 我測試的項目有,高壓對地和高壓對低... 是這樣的我是35KV的變壓器 容量1600KVA 連接組別 Dyn11 就是高壓側三角形,低壓側為星型四線制的 由于之前報輕瓦斯動作了,現在處理時目前判斷為瓦斯繼電器損壞,為了保險起見需測量箱變的絕緣電阻及直流電阻。 我測試的項目有,高壓對地和高壓對低壓 測試的方法 :分別測高壓的A 對地 B對地 C對地 和A-a B-c C-c 工具:2500V搖表 目前我的疑問是我測試的方法是否有誤 ?網上的測試方法 1、高壓側絕緣電阻測試:高壓三相短接 低壓三相短接及接地 2、低壓側絕緣電阻測試: 低壓三相短接 高壓三相短接及接地 我的疑問是我的測量方法:A 對地 B對地 C對地是否有誤 跟A-a B-c C-c這個測量方法是否有誤 (這個應該是錯的吧????) 展開
2014-01-02 02:50:32
457
3
- 變壓器做泄漏試驗和絕緣電阻測量有什么區別?
2012-06-12 18:42:04
495
1
- 測量變壓器絕緣電阻前為什么要先將變壓器的中性點接地拆開
2008-05-11 14:57:33
817
3
- 如何對10kv電流互感器進行絕緣電阻測試?
2015-03-20 15:29:45
574
3
- model3125高壓絕緣電阻測試儀怎么樣測試變壓器絕緣電阻
2015-01-22 18:47:13
553
2
- 電力變壓器中性點接地電阻測量方法
2018-12-15 04:56:50
424
0
- 差動變壓器式傳感器如何測量張力
2010-11-13 19:25:48
485
2
- 變壓器的“交流耐壓試驗”和“繞組的絕緣電阻測量”有什么區別?
2013-02-19 03:02:06
424
3
- 變壓器絕緣電阻測試的操作步驟?
- 快要進行高壓實操考試了,從來沒有接觸過這類東西,學著還真吃力。理論是通過了,現在實操還真有點擔心。今天老師說了變壓器絕緣電阻測試是一定要考的。所以想要個操作步驟。請幫幫我,謝謝!
2012-09-11 08:00:53
556
3
- 怎樣正確使用ut512絕緣電阻測試儀測試變壓器的絕緣電阻
2017-11-09 05:09:50
848
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論