国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

如何測量變壓器的絕緣電阻和接地電阻?

g15809574423 2008-09-26 12:58:05 547  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • glmhlhyx 2008-09-27 00:00:00
    看你是是什么變壓器,220V,還是10KV的,要求的絕緣等級是不一樣的,如果是一般220的變壓器可以用500V搖表測,如果是10KV變壓器則要用2500V搖表測。一端加在線圈上,另一端加在鐵心上,用手搖搖柄,(每分鐘120圈就行,)220V變壓器一般是大于或等于5兆歐。如果測10KV變壓器要注意,變壓器是儲能元件,測量前先給變壓器放電,測量完成后也必須給變壓器放電,而且測量完成時,必須先斷開被測變壓器,在漫漫停下搖表,這2點一點要這樣,否則,輕者損壞儀表,重者導致人員傷亡。 接地電阻需要用接地電阻儀測量,還需要打輔助接地極,比較麻煩,具體可以參考使用說明書 絕緣電阻和直流電阻是不一樣的,

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • love_xue_58 2017-09-24 07:26:33
    這兩向都需要儀器來測, 絕緣電阻要好說用絕緣電阻表(又叫兆歐表,或搖表)一端加在線圈上,另一端加在鐵心上,用手搖搖柄,(每分鐘120圈就行,)一般是大于或等于5兆歐, 接地電阻 就要用專門的儀器,接地導通測試儀,一般變壓器是0.02V/10A,

    贊(15)

    回復(0)

    評論

熱門問答

如何測量變壓器的絕緣電阻和接地電阻?
 
2008-09-26 12:58:05 547 2
如何測量變壓器的絕緣電阻吸收比
 
2015-08-02 03:04:16 580 2
鉗形接地電阻測試儀如何測量變壓器接地電阻
一個工廠一公里左右都是回填石方,現在采取換土的方式打了變壓器的接地極,但是無法測量他的接地電阻,我采取了多種測量方法都不行,請問誰有高招指點指點!?。。。?!
2014-11-10 11:16:04 563 1
怎樣用兆歐表測量電線絕緣電阻和接地電阻
 
2017-09-17 11:37:12 1177 1
變壓器做泄漏試驗和絕緣電阻測量有什么區別?
 
2012-06-12 18:42:04 495 1
變壓器的“交流耐壓試驗”和“繞組的絕緣電阻測量”有什么區別?
 
2013-02-19 03:02:06 424 3
變壓器為什么要停電測量接地電阻
 
2012-12-13 16:20:32 438 2
絕緣電阻可以用接地電阻測量儀來測量嗎
 
2017-03-06 14:29:21 641 1
運行中的變壓器可以測量接地電阻嗎?
 
2017-03-15 08:21:59 566 2
運行中的變壓器可以測量接地電阻嗎?
 
2017-03-15 06:22:44 537 1
低壓電機的絕緣電阻和對地電阻(接地電阻)是怎樣測量的
用wan能表能就能測量出絕緣和對地嗎?還是要用搖表?低壓電機的相對相或者相對地的絕緣電阻正常值大概是多少兆歐或者多少歐?測量相對地是不是表筆一頭接相線端,一頭接電機外殼?。。。低壓電機的接地電阻又該是怎么測量?是把表筆一頭接任何一繞組,一頭對大... 用wan能表能就能測量出絕緣和對地嗎?還是要用搖表?低壓電機的相對相或者相對地的絕緣電阻正常值大概是多少兆歐或者多少歐?測量相對地是不是表筆一頭接相線端,一頭接電機外殼?。。。低壓電機的接地電阻又該是怎么測量?是把表筆一頭接任何一繞組,一頭對大地嗎?接地電阻的正常值是大概多少為正常?希望能得到詳細點的解析步驟。謝謝 展開
2011-12-07 04:54:53 1446 4
測量變壓器絕緣電阻前為什么要先將變壓器的中性點接地拆開
 
2008-05-11 14:57:33 817 3
如何測量電機的絕緣電阻
 
2018-11-19 05:57:56 407 0
變壓器絕緣電阻檢測方法
是這樣的我是35KV的變壓器 容量1600KVA 連接組別 Dyn11 就是高壓側三角形,低壓側為星型四線制的 由于之前報輕瓦斯動作了,現在處理時目前判斷為瓦斯繼電器損壞,為了保險起見需測量箱變的絕緣電阻及直流電阻。 我測試的項目有,高壓對地和高壓對低... 是這樣的我是35KV的變壓器 容量1600KVA 連接組別 Dyn11 就是高壓側三角形,低壓側為星型四線制的 由于之前報輕瓦斯動作了,現在處理時目前判斷為瓦斯繼電器損壞,為了保險起見需測量箱變的絕緣電阻及直流電阻。 我測試的項目有,高壓對地和高壓對低壓 測試的方法 :分別測高壓的A 對地 B對地 C對地 和A-a B-c C-c 工具:2500V搖表 目前我的疑問是我測試的方法是否有誤 ?網上的測試方法 1、高壓側絕緣電阻測試:高壓三相短接 低壓三相短接及接地 2、低壓側絕緣電阻測試: 低壓三相短接 高壓三相短接及接地 我的疑問是我的測量方法:A 對地 B對地 C對地是否有誤 跟A-a B-c C-c這個測量方法是否有誤 (這個應該是錯的吧????) 展開
2014-01-02 02:50:32 457 3
接地電阻如何測量
 
2018-06-26 14:42:56 471 1
接地電阻如何測量
 
2018-11-29 05:37:32 404 0
如何測量變壓器直流電阻
 
2012-03-20 01:32:32 315 3
變壓器絕緣電阻測試的操作步驟?
快要進行高壓實操考試了,從來沒有接觸過這類東西,學著還真吃力。理論是通過了,現在實操還真有點擔心。今天老師說了變壓器絕緣電阻測試是一定要考的。所以想要個操作步驟。請幫幫我,謝謝!
2012-09-11 08:00:53 558 3
model3125高壓絕緣電阻測試儀怎么樣測試變壓器絕緣電阻
 
2015-01-22 18:47:13 553 2
如何測量避雷針的接地電阻
用專門的接地電阻測試儀
2016-07-09 00:43:50 414 1