關于液氮罐壓力的問題
-
我們知道氮氣的臨界溫度是-147°C,臨界溫度時的臨界壓力是3.4MPa。根據熱力學知識,高于臨界溫度時氮氣是不能被液化的??墒窃谒阉鞯獨夤迺r,居然發現市場上氮氣罐的工作壓力不僅沒有... 我們知道氮氣的臨界溫度是-147°C,臨界溫度時的臨界壓力是3.4MPa。根據熱力學知識,高于臨界溫度時氮氣是不能被液化的??墒窃谒阉鞯獨夤迺r,居然發現市場上氮氣罐的工作壓力不僅沒有高于3.4MPa的,反而遠遠低于3.4MPa。請問下是怎么回事呢?難道儲藏在氮氣罐中的液氮溫度極低? 展開
全部評論(3條)
-
- 石哥567 2011-06-26 00:00:00
- 液氮罐的溫度一般是在-196℃的,何從空分出來的溫度相差不大,但是隨著時間延長溫度會越來越高,并且液氮的密度會變小。
-
贊(13)
回復(0)
-
- 葉子寶貝17 2011-06-25 00:00:00
- 液氮儲罐的設計溫度是-196°C,設計的常規壓力有兩種,一種是0.8MPa,另一種是1.6MPa,這兩種設計壓力是根據使用需要為基礎的。 氮氣在受壓情況下,溫度達到-196°C時,將成為深藍色的液體,即是液氮,液氮的儲存可以有壓儲存也可以無壓儲存。
-
贊(11)
回復(0)
-
- zamenbukubunao 2017-09-16 00:00:00
- 對,溫度比臨界溫度低,一般液氮罐中溫度零下190左右,壓力一般是0.3-0.8 左右這個是低壓罐子。 也有高壓罐子,可以達到2,88Mpa 液氮罐又叫度瓦罐 --低溫絕熱氣瓶,,具有很保溫的效果,但是也會吸收熱量使壓力增加,畢竟不會保溫。。 壓力增加后,達到罐子的設計Z高承受壓力,罐子有一個安全閥就會自動打來,把氣化的那部分高溫氣體排放出去,至到壓力一直降低到罐子的設計使用壓力,安全閥會自動關閉。
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- 關于液氮罐壓力的問題
- 我們知道氮氣的臨界溫度是-147°C,臨界溫度時的臨界壓力是3.4MPa。根據熱力學知識,高于臨界溫度時氮氣是不能被液化的。可是在搜索氮氣罐時,居然發現市場上氮氣罐的工作壓力不僅沒有... 我們知道氮氣的臨界溫度是-147°C,臨界溫度時的臨界壓力是3.4MPa。根據熱力學知識,高于臨界溫度時氮氣是不能被液化的??墒窃谒阉鞯獨夤迺r,居然發現市場上氮氣罐的工作壓力不僅沒有高于3.4MPa的,反而遠遠低于3.4MPa。請問下是怎么回事呢?難道儲藏在氮氣罐中的液氮溫度極低? 展開
- 液氮罐常溫下液氮罐壓力是多少???
- 液氮罐壓力怎么調節
液氮罐是儲存和運輸液態氮的重要設備,在醫療、科研、工業等多個領域都有廣泛應用。為了確保液氮罐的安全使用和高效工作,正確調節液氮罐的壓力至關重要。壓力調節不僅關系到液氮罐的正常運行,還直接影響到液氮的存儲、釋放以及罐體的安全性。本文將詳細介紹如何調節液氮罐的壓力,幫助用戶更好地掌握液氮罐的操作技巧,確保設備的穩定性和使用安全。
液氮罐壓力的調節原理
液氮罐的壓力調節主要是通過控制罐內氣體的釋放或增壓來維持一個穩定的壓力范圍。液氮在低溫下保持液態,通常需要通過特定的壓力來保證液氮不發生汽化。在液氮罐中,壓力調節裝置通常包括減壓閥、安全閥和排氣口等組件,通過這些組件來調控罐體內部的壓力變化。
液氮罐壓力調節的步驟
-
檢查壓力表 在開始調節之前,首先要檢查液氮罐上的壓力表,確保液氮罐的初始壓力處于安全范圍。如果壓力過高或過低,可能會影響液氮的儲存和使用。
-
使用減壓閥 減壓閥是液氮罐中常見的壓力調節裝置,通過減壓閥可以調整罐內的氣體流量,從而控制壓力。在調整時,要確保操作的緩慢、穩定,避免過度調整導致壓力波動。
-
檢查安全閥和排氣口 安全閥用于在罐內壓力過高時自動釋放壓力,以防止液氮罐發生破裂或泄漏。排氣口用于釋放多余的氣體,調節時應確保排氣口暢通無阻。定期檢查這兩個裝置是否正常工作是確保安全的重要步驟。
-
監控溫度與壓力的關系 液氮的溫度和壓力有密切關系,溫度過低或過高都會影響液氮罐內的壓力穩定。因此,在調節壓力時,必須同時關注溫度變化,確保溫度與壓力保持在合適的范圍。
-
定期維護和檢查 定期檢查液氮罐的各個部件,尤其是壓力調節裝置是否正常工作。壓力調節裝置可能會因為長期使用而出現磨損或故障,定期維護可以避免潛在的安全隱患。
液氮罐壓力調節的注意事項
-
避免過度調節 在調節液氮罐壓力時,切忌過度調節壓力或調整過快,以免引起罐體破裂或其他安全事故。
-
使用專業設備 在液氮罐的壓力調節過程中,必須使用符合標準的減壓閥、安全閥等專業設備,確保調節過程中設備的可靠性和安全性。
-
安全操作 液氮罐的使用環境應保持干燥、通風,避免高溫或劇烈震動影響液氮罐的正常工作。在操作過程中,應佩戴適當?shù)姆雷o設備,避免接觸液氮造成凍傷或其他危害。
結語
液氮罐壓力的調節不僅是確保液氮罐正常運行的基礎,也是液氮罐安全使用的關鍵。通過掌握正確的調節方法,定期檢查設備和確保設備的良好維護,可以有效延長液氮罐的使用壽命,保證操作人員的安全。因此,用戶在使用液氮罐時必須嚴格遵循操作規程,定期進行檢查和保養,確保液氮罐始終處于佳工作狀態。
-
- 關于高氮氣壓力的控制問題,請教一下懂行的朋友
- 大家好,我這有個問題想要咨詢大家一下,怎么才能提供15MPa左右的穩定氮氣壓力,并且能以0.5MPa或是1MPa的梯度調節氣壓(需穩定),需要哪些設備,希望能有朋友幫我想想這個問題,我不知... 大家好,我這有個問題想要咨詢大家一下,怎么才能提供15MPa左右的穩定氮氣壓力,并且能以0.5MPa或是1MPa的梯度調節氣壓(需穩定),需要哪些設備,希望能有朋友幫我想想這個問題,我不知道需要購買哪些設備 展開
- 關于壓力容器的設計壓力,以及試驗壓力
- 請教壓力容器設計方面專業人士,兩個為什么???1:設計壓力=工作壓力*1.12:(水壓)試驗壓力=設計壓力*1.25... 請教壓力容器設計方面專業人士,兩個為什么!? 1:設計壓力=工作壓力*1.1 2:(水壓)試驗壓力=設計壓力*1.25 展開
- 關于網絡連接的問題
- 我正在做一個認證網絡,服務器將一臺客戶端的MCA地址和IP地址綁定,并且使用MD5質詢方試進行驗證,在這個客戶端上我又裝了第二個網卡,這個網卡與一個SOHO路由器的WAN口相連,我將網卡和路由器WAN口均分配了靜態IP,并且在一個網段上,將第二個網卡的網關指向... 我正在做一個認證網絡,服務器將一臺客戶端的MCA地址和IP地址綁定,并且使用MD5質詢方試進行驗證,在這個客戶端上我又裝了第二個網卡,這個網卡與一個SOHO路由器的WAN口相連,我將網卡和路由器WAN口均分配了靜態IP,并且在一個網段上,將第二個網卡的網關指向有MD5質詢的那個網卡上,路由器WAN口的網關指向第二個網卡,為什么路由器下面的網絡還是不能訪問Inter網,請高手指點指點,問題出在什么地方。 展開
- 關于CCD的問題
- CCD的結構是什么樣的?CCD攝像的原理是什么?
- 關于Teamcenter的問題
- 在同一電腦環境下,新建一個域的賬戶后就出現這問題,請問這是什么情況,需要做些什么處理。
- 關于光學顯微鏡的問題
- 由于實驗需要搭一個顯微成像裝置對樣品成像。后面成像部分都搞定了,現在照明就簡單的用帶光纖頭的冷光源進行簡單照明,總是感覺很山寨。Z近看了一下柯勒照明,說是可以提高對比度,我也想練一練手?,F(xiàn)在主要的疑問是柯勒照明用什么燈比較合適。顯微鏡的柯勒... 由于實驗需要搭一個顯微成像裝置對樣品成像。后面成像部分都搞定了,現在照明就簡單的用帶光纖頭的冷光源進行簡單照明,總是感覺很山寨。Z近看了一下柯勒照明,說是可以提高對比度,我也想練一練手?,F(xiàn)在主要的疑問是柯勒照明用什么燈比較合適。顯微鏡的柯勒照明是為了消除燈絲影像,那么如果是LED照明和熒光燈管照明的顯微鏡,是不是就不需要柯勒照明了? 展開
- 關于初中化學的問題.
- 關于玻璃棉的問題
- 想知道玻璃棉有幾種? 玻璃棉的制作過程? 玻璃棉的應用是否廣泛,主要都有什么用途? 聽身邊很多朋友說,玻璃棉只能在能源城市生產,并且有高利潤,是否? 非常感謝
- 關于差壓變送器的問題
- 還有給水流量的差壓變送器\主汽流量的差壓變送器\一邊水測一邊汽側的差壓變送器應該如何投用. 請問有關搞電廠的仁兄,壓力變送器測量不準確,應該如何檢查問題出在哪? 我們廠返料腿的壓力測量管老是堵,這邊導通了,那邊又堵了,返料腿工況有什么問題?
- 關于超聲波傳感器的問題
- 您好,請問收發一體式超聲波傳感器分開用,一個做發射一個做接收,探頭標稱反射距離可以做到5米,做對射的話可以做到10米嗎?還有一般的發射電路用什么做升壓比較好,輸入5V電壓。非常感謝
- 關于滴定管的問題。。。
- 滴定管為什么不能裝混合溶液?比如:間接碘量法中碘的混合溶液和大蘇打溶液的位置能不能對調?
- 關于紅外線的問題
- 1 不同波長的紅外線能否被加濾鏡的CCD 識別? 2 如果能 那成像會不會因為波長的不同而圖像的亮度不同? 3 如果光源距離CCD的距離不同會不會同樣影響亮度?
- 關于堿式鹽的問題
- 1、堿式氯化鉍 BiOCl 能否看成由 Bi(OH)2Cl 脫水而成 同樣的,氫氧化氧錳 MnOOH 是否由 Mn(OH)3 脫水而成? 2、金屬氧化物和堿式鹽有什么聯系嗎? 3、什么金屬會有堿式鹽
- 關于激素的問題?
- 如何保持體內激素平衡
- 關于棱鏡常數的問題
- 全站儀使用中,棱鏡常數應該設置成多少? 棱鏡常數一般為多少? 棱鏡常數有什么簡易的測試辦法? 棱鏡后面的30mm是什么意思?
- 關于納米材料的問題
- 幫我想一些越刁鉆得越好,Z好是別人想不到的,不能夠撞車的關于納米材料的問題,但是不要太過分,因為要問教授的
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論