全部評論(5條)
-
- 質數表就 2013-05-30 00:00:00
- 3150A,可以再機械壽命下反復開斷。 50kA,Z大開斷電流,Z大也就能切這么大的電流了,再大斷路器就廢了。50kA大概就能切個10次(看制造廠規定),斷路器沒壞也要檢修了。
-
贊(5)
回復(0)
-
- acelv529 2013-05-21 00:00:00
- 開斷能力指的是斷路器開斷短路電流大小的能力,分斷能力小的斷路器遇到很大的短路電流就是有可能損壞或爆炸起火。 一般來說額定電流大的斷路器其開斷電流也大,但是某一殼架電流內的大小不同額定電流的斷路器,其開斷能力相同。 斷路器的額定電流一般應等于或稍大于用電設備的額定電流。
-
贊(17)
回復(0)
-
- 紫冰凝521314 2013-05-21 00:00:00
- 斷路器額定電流是指該斷路器允許長期運行、而各部件溫升都在允許范圍內的電流。只要回路的電流不大于斷路器的額定電流,就能夠長期安全地運行。 斷路器的開斷電流是指該斷路器能夠在滅弧系統的幫助下瞬時斷開的電流(有效值),此電流對斷路器內部元件可能造成允許范圍內的損傷,但是斷路器能夠繼續使用。所以斷路器的開斷電流應當大于回路在故障狀態下可能產生的Z大短路電流值(有效值)
-
贊(10)
回復(0)
-
- sfppscy72557 2017-08-05 16:07:16
- 額定電流就是整定電流(應該是3150A吧)。 開斷電流又分額定短路分斷電流與極限分斷電流,這主要是斷路器的觸頭分斷是機械動作,有一定延遲,而在發生短路時,電流在觸頭分斷前就可能迅速上升至相當大的值(這由前級的供出能力及短路時回路阻抗所決定)。 舉例來說,一般斷路器瞬時動作電流為整定電流的10倍,假設一臺整定電流為100A的斷路器,瞬時分斷電流則為1kA。當短路發生時,電流上升到1kA時斷路器就應當脫扣,但由于機械結構再快也有一點延遲,在觸頭分斷瞬間,短路電流可能已經上升到10kA了,這就要求滅弧機構能夠可靠的切斷10kA電流的電弧。 所以,額定短路分斷電流指的是斷路器能夠可靠分斷的短路電流值,且分斷后斷路器仍可正常運行;而極限分斷電流指的是斷路器能夠分斷的Z大短路電流,在分斷后斷路器可能已損壞,這也稱為極限分斷能力。
-
贊(17)
回復(0)
-
- lmmbuty 2017-08-05 16:07:16
- 斷路器的額定電流是3150kA,開斷電流是50kA ,要怎么理解
2013-05-20 02:48:01
1152
5
- 請問,斷路器的額定電流是指三相總的電流還是單相電流
2013-07-22 03:56:06
1590
4
- 電流表顯示電流大于斷路器的額定電流
2011-06-08 05:57:50
499
5
- 怎么選擇斷路器 要多大電流的
- 電器功率5.5KW 接線380 要選多大電流的斷路器呀 電流公式是怎么算的
2012-03-14 11:23:00
429
3
- 鉗型電流表測電流是額定電流嗎
- 鉗型電流表測電流是額定電流嗎
2018-01-04 11:59:44
510
2
- 為什么熔斷器的額定電流要小于電動機的起動電流
2016-03-04 19:23:34
4575
7
- 短路類型對斷路器的開斷有何影響?
2017-12-15 02:53:16
401
1
- 斷路器額定電流63A,如果工作電流是64A.6,會怎么樣,立刻跳?
2011-11-02 10:34:32
575
4
- 斷路器上的1p是什么意思?額定電流?
2018-12-08 04:04:44
693
0
- 555振蕩器加繼電器通斷實現大電流1秒開1秒斷?
2016-10-03 02:31:44
349
2
- 空開的額定電流是指什么
- 一只三相大額定電流的空開比如說200A,這個額定電流是指的接在上面的一根相線的額定電流是200A,還是說接在上面的三根相線的總的額定電流是200A?
2007-08-09 02:24:24
920
5
- 場強的方向怎么理解 電流的方向
2017-01-07 08:52:05
663
1
- 斷路器是怎么滅弧的?
2017-10-14 08:50:44
403
1
- 步進電機是開環,伺服電機是閉環 .請問怎么理解
2010-01-07 12:24:12
558
4
- NH4HSO4為什么是酸式鹽,這個怎么理解?
2017-05-08 11:54:06
1002
2
- 這個材料是啥?怎么理解???
- 這個材料是啥?怎么理解啊?如有滿意答案,必有重謝。... 這個材料是啥?怎么理解???如有滿意答案,必有重謝。 展開
2018-08-05 04:10:01
558
1
- 32安斷路器怎么開材料單
2018-06-16 18:13:35
345
1
- 斷路器的選型方法?是怎么計算的?
2012-04-05 16:32:56
555
5
- 切斷高壓電源時,為何要先斷油斷路器,再斷隔離開關?
2016-03-15 00:19:37