国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

高壓柜中斷路器問題

nnnn1238 2013-01-10 09:49:36 346  瀏覽
  • 1、為什么在斷路器前安裝隔離刀?是和隔離刀先合后斷有關系么?具體解釋一下 2、斷路器Z開始合閘的時候是手動還是自動的?要是手動,為什么還要PT提供操作電源?如果操作電源是交流的,那如果母線停電,斷路器還怎么工作?要操作電源不就是多余的么? 3、斷... 1、為什么在斷路器前安裝隔離刀?是和隔離刀先合后斷有關系么?具體解釋一下 2、斷路器Z開始合閘的時候是手動還是自動的?要是手動,為什么還要PT提供操作電源?如果操作電源是交流的,那如果母線停電,斷路器還怎么工作?要操作電源不就是多余的么? 3、斷路器前面的隔離刀的電流為什么要選的比斷路器大?斷路器的額定電流是指到了這個電流就動作么? 本人菜鳥,請高手指教 展開

參與評論

全部評論(2條)

  • 賴賴賴自己吧10 2013-01-11 00:00:00
    1,高壓斷路器前安裝隔離刀主要是為了方便維修、維護高壓斷路器而設計的。隔離刀先合后斷是送配電工Z基本的操作規程,由于高壓送電的電壓高、電流大,直接投送容易產生高壓放電、起弧燒壞設備,所以隔離刀不作直接送電設備,屬于輔助送電設備。 2,現在的高壓斷路器當控制電路完善正常送電了,是不需要手動操作的。手動操作也就是為,當控制電路出現故障,不能夠實現斷路操作而應急操作而設計的。PT提供操作電源屬于正常運行狀態下供電。如果母線停電,PT不能供電了,操作電源會從EPS或UPS不間斷電源供電給高壓斷路器控制電路。也就是說PT不光是直接供電給控制電路而且也給EPS或UPS不間斷電源系統充電。如果你能夠這樣理解了,就不會說操作電源是多余的了。 3,以上diyi條里說的很清楚,由于高壓送電的電壓高、電流大,直接投送容易產生高壓放電、起弧燒壞設備,如果隔離刀的額定電流和斷路器的額定電流相同的話,斷路器燒壞了造成短路那么隔離刀也難幸免于難。那么整個供電線路也就癱瘓,所以隔離刀的電流要選擇比斷路器的電流要大是為了保護線路的原因。斷路器的額定電流可以這樣認為到了額定值或者超過額定值就會動作。

    贊(13)

    回復(0)

    評論

  • zashi19810310 2016-12-02 03:17:56
    1,斷路器前安裝隔離刀閘,是為了在仃電時有一個明顯斷開點,它不能帶負何分合閘,帶負何分合閘有后面的斷路器負責。 2,斷路合閘,有手動、自動,自動是指自動重合裝置,可設定自動重合次數。PT提供的電源,是包括搞作斷路器分合閘用,還要提供給二次繼電保護使用。那如果母線停電,斷路器是靠儲電容或電瓶完成,沒有配置儲電容和電瓶的系統,靠失壓跳閘裝置(機械結構)來完成。斷路器還帶有機械手動分合閘裝置。 3,選配隔離刀閘比斷路器電流大,是為了能安全運行,還有一個問題是隔離刀閘結構簡單,價格低。 斷路器的額定電流是指到了這個電流就動作么?不是的,斷路器允許過電流的。斷路器動作電流的整定值,和這個斷路器所帶的設備有關。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

熱門問答

高壓柜中斷路器問題
1、為什么在斷路器前安裝隔離刀?是和隔離刀先合后斷有關系么?具體解釋一下 2、斷路器Z開始合閘的時候是手動還是自動的?要是手動,為什么還要PT提供操作電源?如果操作電源是交流的,那如果母線停電,斷路器還怎么工作?要操作電源不就是多余的么? 3、斷... 1、為什么在斷路器前安裝隔離刀?是和隔離刀先合后斷有關系么?具體解釋一下 2、斷路器Z開始合閘的時候是手動還是自動的?要是手動,為什么還要PT提供操作電源?如果操作電源是交流的,那如果母線停電,斷路器還怎么工作?要操作電源不就是多余的么? 3、斷路器前面的隔離刀的電流為什么要選的比斷路器大?斷路器的額定電流是指到了這個電流就動作么? 本人菜鳥,請高手指教 展開
2013-01-10 09:49:36 346 2
斷路器復位問題!!!
梅蘭日蘭NS400N斷路器跳閘后,合上閘門后卻沒有通電,并且閘門拉不下來了。請問怎么才能將開關復位?把閘門拉下來!
2009-08-10 08:31:09 462 6
高壓柜電力實驗書
高壓柜電力實驗書哪里有賣的。我是做次的。不太懂?... 高壓柜電力實驗書哪里有賣的。我是做次的。不太懂? 展開
2013-04-23 10:21:15 238 1
斷路器帶防跳問題
一般好像都帶吧,本公司做斷路器+綜合繼保(DMR140t),雙進線+聯絡柜,實現母分備自投,要求斷路器不帶防跳,為什么呢?
2009-02-24 02:55:08 320 1
高壓柜為什么要測量回路電阻
 
2011-11-02 22:23:21 559 4
斷路器的問題。C16,D20什么意思
系統圖上有看到。 C65N-C16/1P C65N-D20/1P C16,D20什么意思
2017-11-22 18:29:50 1126 1
求教斷路器操作箱的問題
Z近在效驗500KV的線路保護裝置,那些保護AB屏的信號出口好像都是送到斷路器操作箱里面去,求高人指點斷路器操作箱的作用?
2017-09-05 02:34:17 550 1
關于斷路器的進出線問題
斷路器能下端進線嗎?是否結構上不一樣。能下端進線的依據是什么(是根據哪個規范來的)?請好心人幫忙,謝謝了!
2015-09-07 06:50:11 526 3
家里的漏電斷路器發熱問題
家里的漏電斷路器是德力西DZ47LE系列漏電斷路器32A的,不知道為什么,一用熱水器和電磁爐就會發熱
2012-05-22 13:35:28 522 3
35KV高壓柜交流耐壓試驗時有響聲
35KV高壓柜交流耐壓試驗時有響聲... 35KV高壓柜交流耐壓試驗時有響聲 展開
2017-06-15 01:27:25 629 2
高壓柜能做直流耐壓實驗不?
 
2018-11-13 06:19:59 415 0
3相4線漏電斷路器的問題
問題1, 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器(脫扣動作電壓是220V),接出就不一定了吧? 因為后面的設備不用N線, 問題2, 這款斷路器用在3相220V中,N線也接進斷路器,能起到漏電保護嗎?是不是脫扣電壓不足220V?所以跳不了,? 同... 問題1, 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器(脫扣動作電壓是220V),接出就不一定了吧? 因為后面的設備不用N線, 問題2, 這款斷路器用在3相220V中,N線也接進斷路器,能起到漏電保護嗎?是不是脫扣電壓不足220V?所以跳不了,? 同樣后面的設備不用N線,所以斷路器下面就沒接N線了。這也沒問題的吧? 展開
2012-07-13 22:43:57 493 3
斷路器中“VS1”是什么意思?
 
2018-04-04 20:37:59 833 1
問個電氣的問題,為什么先合斷路器
某低壓配電室電源斷路器兩側都裝有隔離開關,在送電操作時,shou選為什么應合上電源進線斷路器,謝謝回答!
2012-12-26 02:18:36 414 4
我想問單相電路選擇斷路器的問題
假如 一個單相回路的總功率是16.7KW,計算出電流大約90A,那么如何選擇斷路器呢?DZ47系列Z大的63A不夠啊。如果用DZ20塑殼斷路器有單相的嗎?我看到Z低的只有3P的三相。
2012-07-12 07:44:26 392 4
關于電機的斷路器大小的選擇問題
一個30KW的電機,選擇60A的斷路器應該沒有問題,問題是電機剛一啟動的瞬間會大于額定電流的好幾倍,會不會是斷路器斷路,可是我在工廠實際使用電機時,確實看到了啟動電流很大但斷路器正常,這是問什么?謝謝!
2011-10-12 11:41:39 568 3
斷路器脫扣器問題!直接脫扣 間接脫扣
現在我們說的中壓斷路器脫扣,有時候說到直接脫扣,有時候說到間接脫扣,有了解的解釋下具體的概念及特點、區別呢?是否還有單向和雙向脫扣的概念? 非常期待你的回答!謝謝!
2009-06-27 05:27:10 378 2
高低壓開關柜中的斷路器是什么?
 
2018-06-20 02:36:56 580 2

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題