国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

兩個不同PLC之間通過rs485(modbus RTU)通信的問題

cjh180929 2017-09-29 20:36:06 758  瀏覽
  • 我們實驗用了ABB ac500 pm592 ,與別人西門子的s7-200通過RS485進行通信,我是主,他做從 我用了AC500的cpu的com1,接的是2,3口, 兩邊的com設置都是9600波特率,8數據位,偶校驗,1停止位 主PLC程序如下: BLINK1(ENABLE:=TRUE , TIMELOW:=T... 我們實驗用了ABB ac500 pm592 ,與別人西門子的s7-200通過RS485進行通信,我是主,他做從 我用了AC500的cpu的com1,接的是2,3口, 兩邊的com設置都是9600波特率,8數據位,偶校驗,1停止位 主PLC程序如下: BLINK1(ENABLE:=TRUE , TIMELOW:=T#1s , TIMEHIGH:=T#1s , OUT=> ); COM_MOD_MAST_receive3( EN:=BLINK1.OUT , COM:=1 ,(*接口編號*) SLAVE:= 2,(*從站IP地址,變壓器作為MODBUS_RTU從站*) FCT:=03,(*讀N個字*) TIMEOUT:=1000, ADDR:=40001,(*要讀取的從站寄存器首地址MODBUS*) NB:=41 ,(*要讀取從站的數據個數,對于位存取NB中規定位的個數,對于字和雙字存取,在NB中規定字的個數*) DATA :=ADR(ETH_REC_DATA2) ,(*主站存儲區首地址,從從站讀取的數據放在該地址*) DONE=> , ERR=> , ERNO=>); xx:=COM_MOD_MAST_receive3.ERNO; IF COM_MOD_MAST_receive3.DONE=TRUE AND COM_MOD_MAST_receive3.ERR=FALSE THEN read3_success_num:=read3_success_num+1; IF read3_success_num>5000 THEN read3_success_num:=0; END_IF; END_IF; 但是程序一直沒有收到數據,不知道是哪里錯了 能否給予解答? 有沒有相關的說明文件給予參考 展開

參與評論

全部評論(2條)

  • 風格和方式 2017-09-30 00:00:00
    我實驗成功了歐姆龍與松下的PLC進行modbus RTU通訊,首先需要知道兩個PLC的端口是否支持主從通訊,歐姆龍的只能做主站,松下的做主從站都可以。這個確定之后就可以確定由誰發起通訊了,通訊協議需要注意的是,modbus RTU的數據格式、功能代碼格式。不同的功能代碼發送數據格式不一樣。

    贊(3)

    回復(0)

    評論

  • 木魚來了aCh2i 2018-04-06 10:07:09
    由于你沒有說兩個PLC的具體型號!設置上真的是不好說什么了 需要注意的是兩個PLC設置上要一致!宏文件奧相互對應!可以再PLC的一邊監視下 特別要看下接口(也就是通訊電纜)是不是一致,建議兩個PLC分別監視下!這樣很快就知道問題究竟在哪里了! 能幫你的也就是這么多?。?!希望可以幫到你!祝好運?。?!

    贊(15)

    回復(0)

    評論

熱門問答

兩個不同PLC之間通過rs485(modbus RTU)通信的問題
我們實驗用了ABB ac500 pm592 ,與別人西門子的s7-200通過RS485進行通信,我是主,他做從 我用了AC500的cpu的com1,接的是2,3口, 兩邊的com設置都是9600波特率,8數據位,偶校驗,1停止位 主PLC程序如下: BLINK1(ENABLE:=TRUE , TIMELOW:=T... 我們實驗用了ABB ac500 pm592 ,與別人西門子的s7-200通過RS485進行通信,我是主,他做從 我用了AC500的cpu的com1,接的是2,3口, 兩邊的com設置都是9600波特率,8數據位,偶校驗,1停止位 主PLC程序如下: BLINK1(ENABLE:=TRUE , TIMELOW:=T#1s , TIMEHIGH:=T#1s , OUT=> ); COM_MOD_MAST_receive3( EN:=BLINK1.OUT , COM:=1 ,(*接口編號*) SLAVE:= 2,(*從站IP地址,變壓器作為MODBUS_RTU從站*) FCT:=03,(*讀N個字*) TIMEOUT:=1000, ADDR:=40001,(*要讀取的從站寄存器首地址MODBUS*) NB:=41 ,(*要讀取從站的數據個數,對于位存取NB中規定位的個數,對于字和雙字存取,在NB中規定字的個數*) DATA :=ADR(ETH_REC_DATA2) ,(*主站存儲區首地址,從從站讀取的數據放在該地址*) DONE=> , ERR=> , ERNO=>); xx:=COM_MOD_MAST_receive3.ERNO; IF COM_MOD_MAST_receive3.DONE=TRUE AND COM_MOD_MAST_receive3.ERR=FALSE THEN read3_success_num:=read3_success_num+1; IF read3_success_num>5000 THEN read3_success_num:=0; END_IF; END_IF; 但是程序一直沒有收到數據,不知道是哪里錯了 能否給予解答? 有沒有相關的說明文件給予參考 展開
2017-09-29 20:36:06 758 2
RS485通過modbus rtu協議通信和通過pc加載器協議通信
 
2012-04-09 22:05:47 385 2
求助三菱FX2N PLC Modbus rtu 通信問題
 
2017-12-13 00:43:29 416 1
求助三菱FX2N PLC Modbus rtu 通信問題
 
2018-12-06 17:26:32 439 0
modbus RTU模式的通信問題
modbus RTU模式的通信通訊格式要求 地址 功能碼 數據 CRC校驗 數據長度 1個字節 1個字節 N個字節 2個字節 如發送的數據... modbus RTU模式的通信通訊格式要求 地址 功能碼 數據 CRC校驗 數據長度 1個字節 1個字節 N個字節 2個字節 如發送的數據為: 03 01 00 00 10 校驗高位校驗低位 我的問題是: 1、我理解地址03使用1個字節數據長度表示,是用1個字節表示0,再使用一個字節表示3,但再就使用了兩個字節的數據長度了,和通訊要求的格式不符。還有一種理解就是使用1個字節的直接表示03,其而進制碼為000000011,如果地址是20,其二進制碼為00010100,但這種理解出現個疑問,很多設備同時支持ASCII或RTU兩種方式,當發送RTU的地址和ASCII方式的起始符相同時如都為03,接受方怎么判斷他是RTU發送的地址,還是ASCII起始符。 2、RTU方式判斷幀消息結束時是3.5字符時間,我想知道在物理層如何判斷的,如消息發送完后,在物理層485雙絞上,其電壓持續3.5字符長度+15V即判斷消息發送完成或是其電壓持續3.5字符長度-15V判斷消息發送完成。還是雙絞線上為其他狀態來判斷消息完成。485通訊線上沒有通訊時A、 B線狀態是什么。 請教各位了? 展開
2013-04-08 23:05:15 376 2
modbus rtu串口通信
公司買了一個溫度巡檢儀,功能有限,我想通過自己做的軟件來增強巡檢儀的功能,但對串口通信編程知之甚少。現通過監控原程序得到以下數據:write requests: 01 03 00 01 00 01 D5 CA 01 01 00 50 00 20 3D C3 01 03 00 60 00 10 44 18 read requests: 01 03... 公司買了一個溫度巡檢儀,功能有限,我想通過自己做的軟件來增強巡檢儀的功能,但對串口通信編程知之甚少。現通過監控原程序得到以下數據:write requests: 01 03 00 01 00 01 D5 CA 01 01 00 50 00 20 3D C3 01 03 00 60 00 10 44 18 read requests: 01 03 02 00 02 39 85 01 01 04 00 00 00 00 FB D1 01 03 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 AE 38 從中能不能翻譯出什么東西?? 后來我又根據已有資料及網上相關程序編寫了以下通訊程序: Private Sub Command1_Click() '發請求 Dim btSend(23) As Byte btSend(0) = &H1 '目標站號 btSend(1) = &H3 '功能碼 btSend(2) = &H0 'I0.0地址(0000)高字節 btSend(3) = &H1 'i0.0地址(0000)低字節 btSend(4) = &H0 '讀取個數高字節 btSend(5) = &H1 '讀取個數低字節 btSend(6) = &HD5 btSend(7) = &HCA btSend(8) = &H1 btSend(9) = &H1 btSend(10) = &H0 btSend(11) = &H50 btSend(12) = &H0 btSend(13) = &H20 btSend(14) = &H3D btSend(15) = &HC3 btSend(16) = &H1 btSend(17) = &H3 btSend(18) = &H0 btSend(19) = &H60 btSend(20) = &H0 btSend(21) = &H10 btSend(22) = &H44 btSend(23) = &H18 ComK3.Output = CVar(btSend) Dim btReceive As Variant With ComK3 Do DoEvents Loop Until .InBufferCount = 5 .InputLen = 30 btReceive = .Input Text1.Text = Hex$(btReceive(1)) Text2.Text = Hex$(btReceive(2)) Text3.Text = Hex$(btReceive(3)) Text4.Text = Hex$(btReceive(4)) ' Text5.Text = Hex$(btReceive(5)) 'Text6.Text = Hex$(btReceive(6)) ' Text7.Text = Hex$(btReceive(7)) ' Text8.Text = Hex$(btReceive(8)) ' Text9.Text = Hex$(btReceive(9)) ' Text10.Text = Hex$(btReceive(10)) ' Text11.Text = Hex$(btReceive(11)) ' Text12.Text = Hex$(btReceive(12)) ' Text13.Text = Hex$(btReceive(13)) ' Text14.Text = Hex$(btReceive(14)) ' Text15.Text = Hex$(btReceive(15)) ' Text16.Text = Hex$(btReceive(16)) ' End If End With End Sub Private Sub Form_Load() With ComK3 .CommPort = 1 .Settings = "9600,N,8,2" .InputMode = comInputModeBinary '二進制收發 .InBufferSize = 512 .OutBufferSize = 512 If (Not .PortOpen) Then .PortOpen = True End With End Sub 能收到4個亂碼,應該是錯誤標示,原程序待CRC驗證,我驗證不出,所以先刪除了。期望大俠們幫我修改下程序 展開
2009-07-05 16:19:26 438 2
modbus rtu通信的一些問題
問題一:相關資料上說modbus rtu通信數據中每個字節包括” 1個起始位、8個數據位、 1個奇偶校驗位、1~2個停止位“,加起來每個字節就有12位了。不是一個字節只有8位的嗎? 問題二:無符號十六位二進制數據乘以100,再除以256,這個運算是起到什么作用呢?
2013-01-29 03:23:16 451 2
西門子plc modbus rtu 與臺達變頻器通信實例
我要實際案例,有程序的那種??!有的話發送到471971458@qq.com,謝謝!??!
2012-05-30 04:35:41 458 1
基于modbus RTU通訊協議的ABB PLC與流量計之間的通訊程序問題
ABB的PLC CPU PM581 編程軟件是PS501 系統為一臺PLC與多個電磁流量計通訊 讀取流量計的數據 通訊程序如何寫? 其中軟件中有個modbus功能塊 COM_MOD_MAST 誰知道此功能塊中各個參數的設置方法?例如 通訊端口是2 流量計地址為1 功能碼為03(讀取) TIMEOU... ABB的PLC CPU PM581 編程軟件是PS501 系統為一臺PLC與多個電磁流量計通訊 讀取流量計的數據 通訊程序如何寫? 其中軟件中有個modbus功能塊 COM_MOD_MAST 誰知道此功能塊中各個參數的設置方法?例如 通訊端口是2 流量計地址為1 功能碼為03(讀?。?TIMEOUT如何設置?代表意義?儀表寄存器地址為0X0256 功能塊中NB怎樣設置?代表意義?DATA是自己設置讀取到的數據存儲地址么?右面的ERNO如何設置? 展開
2018-12-04 12:53:21 540 0
Modbus RTU通訊問題
物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。標準Modbus RTU協議。主設備發指令讀取從設備寄存器地址。只有1有響應,2無響應,斷開1則2有響應 用電腦替換主設備,分別發指令至1、2均有正確回應。何... 物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。標準Modbus RTU協議。主設備發指令讀取從設備寄存器地址。只有1有響應,2無響應,斷開1則2有響應 用電腦替換主設備,分別發指令至1、2均有正確回應。何解??? 如何實現主設備正常與多個從設備通訊? 展開
2011-09-05 09:04:46 524 2
松下PLC與儀表通過MODBUS RTU通訊,用哪個指令
 
2015-08-11 10:36:27 430 3
松下PLC與儀表通過MODBUS RTU通訊,用哪個指令
 
2017-08-28 02:17:25 454 1
modbus rtu通信有16位數據位的嗎
 
2015-08-16 04:27:59 417 1
MODBUS RTU 規約對時問題
我們做了一套變電站監控裝置,如何實現主從的對時?也就是時鐘對時。謝謝
2018-11-15 23:32:42 442 0
組態軟件怎樣解決與不同系統之間的通信問題?
 
2011-12-14 04:36:33 466 3
一塊儀表能同時被兩個PLC進行MODBUS RTU通訊嗎
 
2014-12-20 20:33:12 308 1
組態王與MODBUS RTU之間的地址換算
011EH 011FH 0120H 0121H 功能碼都是03對應組態王的地址是多少?
2018-05-20 08:25:53 462 1
s7-1200進行modbus RTU 通信需要什么硬件
 
2014-03-05 22:37:38 317 2
如何使Wonderware intouch建立modbus rtu通信
 
2017-09-26 03:23:52 453 1
如何使Wonderware intouch建立modbus rtu通信
 
2018-11-25 01:36:13 315 0

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題