開關柜斷路器無法搖進搖出什么原因

Gf31415926 2012-02-25 11:34:19 538  瀏覽

參與評論

全部評論(3條)

  • 13623418691 2012-02-26 00:00:00
    你配的是啥斷路器,看看閉鎖是不是有問題。你要對斷路器和柜子的尺寸完全了解,配合是否有干涉!

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • 驕傲的90后 2017-09-05 15:38:54
    是什么型號的開關柜?高壓?低壓? 高壓的話一般是KYN系列的,這種柜子斷路器無法搖進搖出的話: 1.首先確定接地刀是否是分斷位置，如果接地刀合著?,斷路器無法搖進搖出。 2.斷路器是否搖到位置,有試驗位置和工作位置。確定到位了 3.上面的還不行,有可能是斷路器手車的機構有問題了

    贊(12)

    回復(0)

    評論

  • 陳姸CHEN 2017-10-04 06:49:51
    高壓的話一般是KYN系列的,這種柜子斷路器無法搖進搖出的話: 1.首先確定接地刀是否是分斷位置，如果接地刀合著?,斷路器無法搖進搖出。 2.斷路器是否搖到位置,有試驗位置和工作位置。確定到位了 3.上面的還不行,有可能是斷路器手車的機構有問題了 斷路器(英文名稱:circuit-breaker,circuit breaker)是指能夠關合、承載和開斷正?;芈窏l件下的電流并能關合、在規定的時間內承載和開斷異常回路條件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器與低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 斷路器可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分?jǐn)喙收想娏骱笠话悴恍枰兏悴考D壳?,已獲得了廣泛的應用。 電的產生、輸送、使用中,配電是一個極其重要的環節。配電系統包括變壓器和各種高低壓電器設備,低壓斷路器則是一種使用量大面廣的電器。

    贊(15)

    回復(0)

    評論

熱門問答

開關柜斷路器無法搖進搖出什么原因
2012-02-25 11:34:19 538 3
高低壓開關柜中的斷路器是什么?
 
2018-06-20 02:36:56 582 2
低壓開關柜試驗報告有沒有斷路器試驗
 
2013-04-27 11:01:12 490 4
家用空調用搖空無法開機
家用空調用搖空無法開機
2018-06-18 12:40:20 732 2
真空斷路器不合閘什么原因
真空斷路器不合閘什么原因
2017-12-16 04:21:06 496 1
什么原因讓應用軟件無法打開數據庫
win7系統,mdb數據庫文件。一運行軟件就提示無法打開數據庫文件。數據庫文件無損壞。是不是系統少了必要的輔助軟件,以前可以正常打開。清理了一些從沒用過的軟件后就這樣了... win7系統,mdb數據庫文件。一運行軟件就提示無法打開數據庫文件。數據庫文件無損壞。是不是系統少了必要的輔助軟件,以前可以正常打開。清理了一些從沒用過的軟件后就這樣了 展開
2012-03-27 22:18:16 539 3
雪佛蘭景程車無法啟動什么原因
 
2017-03-28 05:49:01 480 2
消防紅外測溫報火警無法復位什么原因
 
2016-07-31 07:31:45 928 1
關于斷路器的進出線問題
斷路器能下端進線嗎?是否結構上不一樣。能下端進線的依據是什么(是根據哪個規范來的)?請好心人幫忙,謝謝了!
2015-09-07 06:50:11 528 3
真空泵無法啟動動一下就停了什么原因?
 
2016-01-19 00:47:25 1296 2
三坐標測量機撞針后無法換針了什么原因
 
2012-02-27 01:58:25 476 4
高壓開關柜溫升試驗中斷路器上下觸頭哪個溫度高
就是圖中的那種梅花觸頭... 就是圖中的那種梅花觸頭 展開
2012-05-18 00:25:22 500 6
三層共擠吹膜機進風加大什么原因
 
2018-11-18 16:44:28 376 0
奔奔mini進氣壓力傳感器不合理什么原因
 
2015-05-02 16:10:37 398 2
st360酶標儀軟件與電腦無法聯系運行時什么原因
 
2018-11-11 16:57:40 311 0
吉利英倫vvt進氣控制閥電路開路什么原因
吉利英倫vvt進氣控制閥電路開路什么原因... 吉利英倫vvt進氣控制閥電路開路什么原因 展開
2017-01-17 08:15:57 801 2
怎樣降低開關柜回路電阻? 開關柜溫升試驗時溫度很高!
 
2012-08-31 13:26:24 508 2
氣相色譜進樣口壓力設定值大什么原因? ————————急急急~!
分流比10:1 柱流速為2ml/min,分流流速為20ml/min,總流量為25ml/min,開機一段時間split flow為20ml/min 可是走一針后,發現split flow 逐漸降低直為0,total flow 也逐漸降低,然后儀器開始報警。且進樣口實際壓力比設定值高。設定值為8.873psi 而實際值為... 分流比10:1 柱流速為2ml/min,分流流速為20ml/min,總流量為25ml/min,開機一段時間split flow為20ml/min 可是走一針后,發現split flow 逐漸降低直為0,total flow 也逐漸降低,然后儀器開始報警。且進樣口實際壓力比設定值高。設定值為8.873psi 而實際值為11.4psi。檢查發現氣路沒有漏氣,且又換了隔墊,后來還清洗了分流平板,也還是會出現上述問題。 求氣相達人給解答啊~~~~~~~急急急急~~~! 展開
2012-07-25 10:31:23 1214 2
管家婆軟件修改數據庫名稱后無法進入帳套
我公司用的是管家婆財貿雙全ⅡV9.8正常的所有建立的帳套在“BackUp”文件夾下面都有一個對應名字的文件存在,好像是數據庫名稱,和帳套名稱一模一樣的,不是備份文件(再次強調一下)... 我公司用的是管家婆財貿雙全 Ⅱ V9.8 正常的所有建立的帳套在“BackUp”文件夾下面都有一個對應名字的文件存在,好像是數據庫名稱,和帳套名稱一模一樣的,不是備份文件(再次強調一下),備份文件的格式是有日期時間之類的,所以兩個不一樣。 不小心更改了數據庫名稱,再打開帳套時無法進去,把名稱重新改回,但還是進不去了 提示:連接帳套失敗,請重新選擇。 請問一下各位大蝦該怎么辦,因為系統自動備份的文件沒有更新到Z后一次使用日期,所以還是部分丟失了,如果帳套能和以前一樣進去,才算是完整。真的不想重新做一遍,工作量太大了,希望各位會操作的大蝦幫幫忙,感激不盡 啊 展開
2015-03-03 16:36:11 727 2

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題