全部評論(2條)
-
- 瑞豐緣家具店店 2012-09-01 00:00:00
- 型式試驗的開關柜一般都是單獨訂制的,diyi,母排載流量一定要充裕。第二,母排連接處要涂覆導電膏。第三,母排連接出的螺絲、螺母做好加大。第四,螺母平墊要采用厚加大平墊。第五,各緊固件一定要牢固。第六,增加通風窗的設計。第六,型式試驗的開關要向廠家單獨訂制,并說明用途。
-
贊(20)
回復(0)
-
- 拓拓無敵 2012-09-11 00:00:00
- 你確定是回路電阻高?1,先看線頭是否壓緊,2,測量內阻。可能原因:元器件本身內阻較大或溫升較高、導線截面積過小、導線材料問題(也就是導電材料本身內阻過大)、還有非常重要的原因可能是實驗室的原因,這些都不能排除的。建議使用溫度巡檢儀,多個接觸點溫升測量,判斷溫度高的地方,有利于排查原因。我是做開關的,基本開關的溫升就從這幾方面考慮,如有紕漏請見諒,并指出。
-
贊(2)
回復(0)