差壓變送器取壓點疑問
-
1.負壓是指低于大氣壓么?負壓一定是往里吸嗎,我見過變送器的L低壓側也是往外噴? 2.變送器取壓點怎么取,隨便在管道上相臨開兩個孔就能實現測差壓?難到管道里本身就存在負壓,存在壓力差?
全部評論(2條)
-
- winyi_穎怡 2010-02-06 00:00:00
- 差壓變送器的正壓負壓并不是只純粹的正壓和負壓,你可以看到表上都有H.L的標識,負壓指的是低壓
-
贊(19)
回復(0)
-
- dhidjlkjlksjj 2016-12-01 15:42:46
- 1,負壓和負壓側是兩個概念,如果是負壓:低于大氣壓,也叫負量程的變送器;如果是負壓側:就是指L端,或說低壓側,那就會向外噴了,只要壓力小于H端,就形成差壓。 2,取壓點通常是:壓力式在管道Z低端開口,顯示壓力的Z大,也是Z真實的;差壓式在罐體Z高端或中部開口為L端,Z低端開口為H端;就形成高度差,也就是差壓了。不是隨便開孔的,否則測量的差壓就沒有意義了。 安徽藍德正華電子有限公司專業生產壓力變送器
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器取壓點疑問
- 1.負壓是指低于大氣壓么?負壓一定是往里吸嗎,我見過變送器的L低壓側也是往外噴? 2.變送器取壓點怎么取,隨便在管道上相臨開兩個孔就能實現測差壓?難到管道里本身就存在負壓,存在壓力差?
2010-02-05 10:24:21
538
2
- 什么是差壓變送器取壓一次閥 取壓二次閥?
- 詳細點 新手上路 請大神們關照!
2012-08-20 09:48:03
410
1
- 差壓變送器取壓閥選什么結構的閥
2014-10-11 17:41:12
428
1
- 只有一個取壓口的差壓變送器導壓管如何安裝
2017-12-15 13:45:43
907
1
- 湖泊、水庫采樣點布設疑問?
- 地表水導則上說,大中型湖庫平均水深大于等于10m時,有溫度分層的在水面下0.5m處和斜溫層下距底0.5m上各取一個樣,但沒分層的怎么沒說呢?先謝謝了~~
2013-07-03 00:00:46
467
4
- 自力式減壓閥閥前取壓和閥后取壓有什么區別
2016-12-01 10:49:43
719
1
- 蒸汽測量,變送器比取壓點標高低很多,是否考慮修正?
2012-01-18 10:01:56
315
3
- 差壓變送器過壓后怎么辦
2011-05-29 02:53:28
282
6
- 室內空氣檢測應該怎么取點
2010-12-08 13:14:07
506
3
- 孔板流量計有哪幾種取壓方式?
2016-12-01 06:06:19
410
1
- 差壓變送器正負壓室怎么區分
2011-07-25 15:33:40
1523
2
- 差壓變送器壓差過高的原因
2015-05-17 15:02:43
614
1
- 高低溫濕熱試驗箱檢測三個點怎么取
2016-03-21 22:24:07
530
2
- 干涉儀測量取多少個點?間距多大
2015-10-07 05:10:50
507
1
- 液位變送器與磁翻板液位計能否取同一點
- 液位變送器與磁翻板液位計能否取同一點
2017-08-23 19:44:30
725
1
- 標準孔板流量計有哪些取壓方式?
2013-10-13 13:04:57
356
1
- 孔板流量計哪種取壓方式比較常用?
2016-09-17 10:50:33
440
1
- 差壓變送器的取壓口在插入楔形流量計時,進入流量計內部長度有沒要求,
2012-06-30 23:21:04
457
1
- 差壓流量計中取壓裝置和差壓計的作用是什么?
2011-12-13 09:28:37
522
3
- 差壓變送器h表示負壓還是正壓
2018-11-25 14:17:35
1772
0