全部評論(1條)
-
- name5760 2017-12-16 10:31:35
- 只有一個導壓管,安裝接在正壓端可以當壓力變送器使用,也就是H端進行與導壓管連接,可以進行測量壓力,一個導壓管沒辦法測量差壓。差壓變送器上海蒙暉。 1、差壓變送器的安裝 差壓變送器與差壓源之間導壓管的長度應盡可能短,一般在3~50m范圍內,其內徑不宜小于8mm;導壓管應保持有不小于1:10的傾斜度,即水平方向敷設10m時,其兩端高度差為1m。導壓管的坡向應滿足:當被測介質為氣體時,應能使氣體中的冷凝膠自動順著導壓管流回工藝管道或設備中區,所以變送器安裝位置Z好高于壓源,若在實際安裝中做不到這一點,則應在導壓管路地Z低點裝設液體收集器和排液閥門。當被測介質為液體時,應能使液體中析出的氣體之間順著導壓管流回工藝管道或設備中去,否則應在導壓管路地Z高點裝設氣體收集器和放氣閥門,所以變送器安裝位置Z好低于取壓源。總之,導壓管線的坡度和坡向都是要保證在導壓管線和差壓變送器中,只有單相介質(氣相和液相)存在,以保證測量的穩定性和防止產生附加誤差。 當被測介質為蒸氣時,在導壓管路中應安裝冷凝容器,以防差壓變送器因高溫蒸氣進入而損壞。冷凝器安裝位置,應保證兩根導壓管中的冷凝液液位長期保持在同一水平面上。從冷凝容器至變送器的導壓管路,應按被測介質為液體時的要求敷設。 對于有腐蝕性的介質,在導壓管路中應安裝相應的隔離設備,以防差壓變送器被腐蝕。在被測介質黏度很大、容易沉淀或結晶、氣相/液相轉換溫度低、易聚合等情況下,也應采取相應的隔離設備,以防導壓管被堵塞。 2、差壓變送器的使用注意事項 使用差壓變送器時應注意以下三點: (1)差壓變送器在使用前必須對其測量范圍、零點漂移量、精度、靜壓誤差等進行復校。 (2)變送器安裝后,開車之前還需檢查一次各種變送器的工作壓力、工作溫度、測量范圍、漂移量等。看是否和實際情況相符,若有不符之處,則必須查明原因并糾正后才能開車。 (3)開啟和停用時,應避免儀表承受單向靜壓。 為了避免使用時單向受壓,每臺差壓變送器應附帶一套三閥組件,通常把它安裝在差壓變送器的上方,其中閥1和閥3分別為高壓和低壓切斷閥,閥2 為平衡閥。平衡閥2在開表和停表時用以保護差壓變送器和便于調零位。在開啟差壓變送器時,應先開平衡閥2,然后再打開閥1和閥3,當閥1和閥3全開后,再關閉閥2。在停用差壓變送器時,也應先打開平衡閥2,然后再分別關閉閥1和閥3.按以上順序開啟或停用差壓變送器,可以避免差壓變送器承受單向靜壓而過載;對于有冷凝膠或隔離液的差壓變送器,也可以避免冷凝膠或隔離液被沖跑。 以上便是差壓變送器的安裝及使用注意事項的全部內容,差壓變送器上海蒙暉。
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 只有一個取壓口的差壓變送器導壓管如何安裝
2017-12-15 13:45:43
904
1
- 差壓變送器上的導壓管安裝方法
- 差壓變送器上導壓管安裝方法 從設備到變送器這一段管的尺寸怎么量才能精確。 安裝制作導壓管的時候有什么注意事項。。。
2012-06-30 02:36:26
792
4
- 差壓變送器導壓管內隔離液是什么物質?一般什么時候注入導壓管?
2009-11-18 23:30:17
351
1
- 差壓變送器測量風壓導壓管堵了怎么辦?
2011-07-13 06:34:45
405
4
- 差壓變送器取壓點疑問
- 1.負壓是指低于大氣壓么?負壓一定是往里吸嗎,我見過變送器的L低壓側也是往外噴? 2.變送器取壓點怎么取,隨便在管道上相臨開兩個孔就能實現測差壓?難到管道里本身就存在負壓,存在壓力差?
2010-02-05 10:24:21
538
2
- 什么是差壓變送器取壓一次閥 取壓二次閥?
- 詳細點 新手上路 請大神們關照!
2012-08-20 09:48:03
410
1
- 差壓變送器導壓管負壓室堵塞,變送器輸出值偏大還是偏???
2011-10-25 05:17:07
549
3
- 差壓變送器現場安裝時對導壓管有何要求
2017-09-14 00:56:18
443
1
- 差壓流量計變送器,如果判斷是正取壓口還是負取壓口堵了?
2011-07-11 02:18:50
487
5
- 如何處理壓力變送器在導壓管堵塞的問題
2016-12-01 09:08:05
449
1
- 造成孔板導壓管為負壓是什么原因?
2006-10-08 12:26:20
645
1
- 壓力變送器的導壓管比導壓管接的管要細,這樣能夠正確測出壓力值么?
- 我認為液體從粗管子流到細管子壓力會變化,這樣壓力變送器測得壓力值不就不是管道中液體的實際壓力值么??(初學者,希望得到解答,謝謝)... 我認為液體從粗管子流到細管子壓力會變化,這樣壓力變送器測得壓力值不就不是管道中液體的實際壓力值么??(初學者,希望得到解答,謝謝) 展開
2012-10-28 02:06:24
342
2
- 差壓變送器取壓閥選什么結構的閥
2014-10-11 17:41:12
426
1
- 差壓變送器與引壓口間應加裝什么
2018-12-01 17:02:25
275
0
- 有的孔板流量計為什么有三組取壓管
2015-10-25 06:03:50
351
2
- 孔板流量計導壓管 連接變速器h位嗎
2016-11-21 20:42:21
386
1
- 流量孔板的導壓管怎么和差壓變速器的高低端連接
2018-11-23 07:30:22
369
0
- 差壓變送器的取壓口在插入楔形流量計時,進入流量計內部長度有沒要求,
2012-06-30 23:21:04
457
1