怎樣正確使用及維護UPS不間斷電源

矮矮扁扁琳 2017-10-10 09:22:55 526  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • w532596919 2018-07-05 00:00:00
    如何保養? :UPS電池一般為密閉式免維護電池,建議使用者三至六個月做一次放電測試,并觀察電池容量指示燈變化,以了解目前電池狀態。其它電池保養檢測方法如下: 1.目視檢測電池外表是否有變形或膨脹漏液現象。 2.檢視電池+、-極是否氧化? 3.檢測電池端子是否松動 4.量測電池端充電電壓。(每一節電池的正常值為13.7~13.8Vdc) 5. UPS電池使用越久,定期保養應越密集,避免市電中斷UPS無法延時供電。 6.建議使用的環境溫度在0℃~40℃之間,避免陽光直射且保持清潔通風。 7.負責電池保養的人員建議在專業工程師的指導下執行電池保養或請專業工程師執行,避免觸電情形發生。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • lsw諾諾 2017-10-10 10:25:33
    注意事項 1)UPS的使用環境應注意通風良好,利于散熱,并保持環境的清潔。 2)切勿帶感性負載,如點鈔機、日光燈、空調等,以免造成損不間斷電源壞。 3)UPS的輸出負載控制在60%左右為Z佳,可靠性Z高。 4)UPS帶載過輕(如1000VA的UPS帶100VA負載)有可能造成電池的深度放電,會降低電池的使用壽命,應盡量避免。 5)適當?shù)姆烹?,有助于電池的激活,如長期不停市電,每隔三個月應人為斷掉市電用UPS帶負載放電一次,這樣可以延長電池的使用壽命。 6)對于多數小型UPS,上班再開UPS,開機時要避免帶載啟動,下班時應關閉UPS;對于網絡機房的UPS,由于多數網絡是24小時工作的,所以UPS也必須全天候運行。 7)UPS放電后應及時充電,避免電池因過度自放電而損壞。 19 使用技巧 不間斷電源-如何延長UPS的供電時間? 延長不間斷電源系統的供電時間有兩種方法: 1.外接大容量電池組:可根據所需供電時間外接相應容量的電池組,但須注意此種方法會造成電池組充電時間的相對增加,另外也會增加占地面積與維護成本,故需認真評估。 2.選購容量較大的不間斷電源系統:此方法不僅可減少維護成本,若遇到負載設備擴充,較大容量的不斷電系統仍可立即運作。 UPS電源系統開、關機 diyi次開機 (1)按以下順序合閘:儲能電池開關→自動旁路開關→輸出開關依次置于“ON"。 (2)按UPS啟動面板“開”鍵,UPS電源系統將徐徐啟動,“逆變”指示燈亮,延時1分鐘后,“旁路”燈熄滅,UPS轉為逆變供電,完成開機。 經空載運行約10分鐘后,按照負載功率由小到大的開機順序啟動負載。 日常開機 只需按UPS面板“開”鍵,約20分鐘后,即可開啟電腦或其它儀器使用。通常等UPS啟動進入穩定工作后,方可打開負載設備電源開關(注:手動維護開關在UPS正常運行時,呈“OFF"狀態)。 關機 先將電腦或其它儀器關閉,讓UPS空載運行10分鐘,待機內熱量排出后,再按面板“關”鍵。 19.1 蓄電池使用與維護 一、保持適宜的環境溫度。影響蓄電池壽命的重要因素是環境溫度,一般電池生產廠家要求的Z佳環境溫度是在20-25℃之間。雖然溫度的升高對電池放電能力有所提高,但付出的代價卻是電池的壽命大大縮短。據試驗測定,環境溫度一旦超過25℃,每升高10℃,電池的壽命就要縮短一半。目前UPS所用的蓄電池一般都是免維護的密封鉛酸蓄電池,設計壽命普遍是3年,這在電池生產廠家要求的環境下才能達到。達不到規定的環境要求,其壽命的長短就有很大的差異。另外,環境溫度的提高,會導致電池內部化學活性增強,從而產生大量的熱能,又會反過來促使周圍環境溫度升高,這種惡性循環,會加速縮短電池的壽命。 二、定期充電放電。UPS電源中的浮充電壓和放電電壓,在出廠時均已調試到額定值,而放電電流的大小是隨著負載的增大而增加的,使用中應合理調節負載,比如控制微機等電子設備的使用臺數。一般情況下,負載不宜超過UPS額定負載的60%。在這個范圍內,電池的放電電流就不會出現過度放電。 UPS因長期與市電相連,在供電質量高、很少發生市電停電的使用環境中,蓄電池會長期處于浮充電狀態,日久就會導致電池化學能與電能相互轉化的活性降低,加速老化而縮短使用壽命。因此,一般每隔2-3個月應完全放電一次,放電時間可根據蓄電池的容量和負載大小確定。一次全負荷放電完畢后,按規定再充電8小時以上。 三、利用通訊功能。目前,絕大多數大、中型UPS都具備與微機通訊和程序控制等可操作性能。在微機上安裝相應的軟件,通過串/并口連接UPS,運行該程序,就可以利用微機與UPS進行通訊。一般具有信息查詢、參數設置、定時設定、自動關機和報警等功能。通過信息查詢,可以獲取市電輸入電壓、UPS輸出電壓、負載利用率、電池容量利用率、機內溫度和市電頻率等信息;通過參數設置,可以設定UPS基本特性、電池可維持時間和電池用完告警等。通過這些智能化的操作,大大方便了UPS電源及其蓄電池的使用管理。 四、及時更換廢/壞電池。目前大中型UPS電源配備的蓄電池數量,從3只到80只不等,甚至更多。這些單個的電池通過電路連接構成電池組,以滿足UPS直流供電的需要。在UPS連續不斷的運行使用中,因性能和質量上的差別,個別電池性能下降、儲電容量達不到要求而損壞是難免的。當電池組中某個/些電池出現損壞時,維護人員應當對每只電池進行檢查測試,排除損壞的電池。更換新的電池時,應該力求購買同廠家同型號的電池,禁止防酸電池和密封電池、不同規格的電池混合使用。 19.2 日常維護 在使用不間斷電源系統的過程中,人們往往片面地認為蓄電池是免維護的而不加重視。然而有資料顯示,因蓄電池故障而引起UPS主機故障或工作不正常的比例大約為1/3。由此可見,加強對66UPS電池的正確使用與維護,對延長蓄電池的使用壽命,降低UPS系統故障率,有著越來越重要的意義。除了選配正規品牌蓄電池以外,應從以下幾個方面入手正確地使用與維護蓄電池: (1)UPS電源在正常使用情況下,主機的維護工作很少,主要是防塵和定期除塵。特別是氣候干燥的地區,空氣中的灰粒較多,機內的風機會將灰塵帶入機內沉積、當遇空氣潮濕時會引起主機控制紊亂造成主機工作失常,并發生不準確告警,大量灰塵也會造成器件散熱不好。一般每季度應徹底清潔一次。其次就是在除塵時,檢查各連接件和插接件有無松動和接觸不牢的情況?!?(2)雖說儲能電池組目前都采用了免維護電池,但這只是免除了以往的測比、配比、定時添加蒸餾水的工作。但外因工作狀態對電池的影響并沒有改變,不正常工作狀態對電池造成的影響沒有變,這部分的維護檢修工作仍是非常重要的,UPS電源系統的大量維修檢修工作主要在電池部分。 a.儲能電池的工作全部是在浮充狀態,在這種情況下至少應每年進行一次放電。放電前應先對電池組進行均衡充電,以達全組電池的均衡。要清楚放電前電池組已存在的落后電池。放電過程中如有一只達到放電終止電壓時,應停止放電,繼續放電先消除落后電池后再放。 b.核對性放電,不是首先追求放出容量的百分之多少,而是要關注發現和處理落后電池,經對落后電池處理后再作核對性放電實驗。這樣可防止事故,以免放電中落后電池惡化為反極電池。 c.平時每組電池至少應有8只電池作標示電池,作為了解全電池組工作情況的參考,對標示電池應定期測量并做好記錄。 d.日常維護中需經常檢查的項目有:清潔并檢測電池兩端電壓、溫度;連接處有無松動,腐蝕現象、檢測連接條壓降;電池外觀是否完好,有無殼變形和滲漏;極柱、安全閥周圍是否有酸霧逸出;主機設備是否正常。 e.免維護電池要維護,不是什么無稽之談,應從廣義的維護立場出發,做到運行、日常管理的周到、細致和規范性,保證設備(包括主機設備)保持良好的運行狀況,從而延長使用年限;保證直流母線經常保持合格的電壓和電池的放電容量;保證電池運行和人員的安全可靠。這就是電池維護的目的,也是電池運行規程中包括的內容和進行規則。 (3)當UPS電池系統出現故障時,應先查明原因,分清是負載還是UPS電源系統;是主機還是電池組。雖說UPS主機有故障自檢功能,但它對面而不對點,對更換配件很方便,但要維修故障點,仍需做大量的分析、檢測工作。另外如自檢部分發生故障,顯示的故障內容則可能有誤?!?(4)對主機出現擊穿,斷保險或燒毀器件的故障,一定要查明原因并排除故障后才能重新啟動,否則會接連發生相同的故障。 (5)當電池組中發現電壓反極、壓降大、壓差大和酸霧泄漏現象的電池時,應及時采用相應的方法恢復和修復,對不能恢復和修復的要更換,但不能把不同容量、不同性能、不同廠家的電池聯在一起,否則可能會對整組電池帶來不利影響。對壽命已過期的電池組要及時更換,以免影響到主機。 19.3 決定因素 UPS作為保護性的電源設備,它的性能參數具有重要意義,應是我們選購時的考慮ZD。市電電壓輸入范圍寬,則表明對市電的利用能力強(減少電池放電)。輸出電壓、頻率范圍小,則表明對市電調整能力強,輸出穩定。波形畸變率用以衡量輸出電壓波形的穩定性,而電壓穩定度則說明當UPS突然由零負載加到滿負載時,輸出電壓的穩定性。 還有UPS效率、功率因數、轉換時間等都是表征UPS性能的重要參數,決定了對負載的保護能力和對市電的利用率。性能越好,保護能力也越強,總的來說,離線式UPS對負載的保護Z差,在線互動式略優之,在線式則幾乎可以解決所有的常見電力問題。當然成本也隨著性能的增強而上升。因此用戶在選購UPS時,應根據負載對電力的要求程度及負載的重要性不同,而選取不同類型的UPS。 20 其他 UPS購買須知的信息 在購買電池后備系統時,需要知道這些設備的以下信息: UPS電池供電的時間長短 UPS在使用待機電源時是否向服務器提供警告系統 UPS是否包含可以消除輸入的瞬態噪聲的電源調節功能 電池的壽命和它的性能如何隨時間而降低 在電池不再能夠提供后備功率時設備是否發出警告 何時需要替換電池 一般情況下還需要了解要掛接UPS的設備的電源要求。對服務器裝置而言,這可能包括CPU(和其他附加的設備)、監視器、外部路由器、集中器單元和布線ZX,設備的背面提供了有關這些設備的電源要求,設備上的標牌列出了各單元使用的功率。UPS具有一個VA (伏安)額定值,即線路電壓與電流(安培)的乘積。用戶首先需要將要掛接到UPS上的設備的各個功率要求加起來,再去購買可以處理這么大負荷的UPS。先從要掛接的每種設備背面了解電流額定值,并將它與電壓(通常為120/220V)相乘;然后,將所有設備的值加起來,再去選擇一個處理能力比該負荷高出20%的UPS。 掛接到文件服務器的UPS通常需要一個附加電纜,用于在UPS使用后備電源時警告文件服務器,服務器于是將進行關機程序。請記住查問UPS供應商,確保用戶的操作系統可以使用此功能。 某些供應商已經為他們的電源保護設備開發出某些高級功能。American Power Conversion的Smart-UPS系列通過一種稱為PowerChute的軟件控制程序為網絡管理員提供診斷信息。該軟件安裝在服務器上并通過電纜與UPS通信,這樣,管理員可以跟蹤電源質量、UPS工作溫度、線路頻率、UPS輸出電壓、Z大和Z小線路功率、電池功率強度、線路電壓和UPS負荷。 UPS為何要同交流穩壓電源搭配使用? 因為ZG電網存在的問題是:電網突然停電或來電時電壓不穩,忽高忽低,高電壓涌流,瞬態脈沖電壓過高頻率誤差太大,單用UPS只能解決掉電,而影響存盤使資料丟失,而無法對電波的雜質進行過濾。 針對以上,常用解決的方法是:對電壓忽高忽低,電流增加或減弱,相位不正確及電網中的雜質只能用凈化穩壓電源來解決。由于電網突然掉電或瞬態干擾和頻率誤差較大將影響系統信息的傳導和重要資料被刪除,需要UPS來解決。因而UPS電源要同凈化穩壓器一起搭配使用,才能解決電源的質量問題,才能符合計算機的要求。

    贊(6)

    回復(0)

    評論

熱門問答

怎樣正確使用及維護UPS不間斷電源
 
2017-10-10 09:22:55 526 2
ups不間斷電源使用方法是怎樣的
 
2018-11-10 08:25:08 289 0
怎樣選擇適合的UPS不間斷電源?
 
2011-07-07 04:32:13 400 3
UPS不間斷電源的作用是什么?
 
2017-09-25 15:25:52 571 1
ups不間斷電源組成部分是哪些?
ups不間斷電源組成部分是哪些?系統由五部分組成:主路、旁路、電池等電源輸入電路,進行AC/DC變換的整流器(REC),進行DC/AC變換的逆變器(INV),逆變和旁路輸出切換電路以及蓄能電池。其系統的穩壓功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高頻開關... ups不間斷電源組成部分是哪些?系統由五部分組成:主路、旁路、電池等電源輸入電路,進行AC/DC變換的整流器(REC),進行DC/AC變換的逆變器(INV),逆變和旁路輸出切換電路以及蓄能電池。其系統的穩壓功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高頻開關整流器,本身具有可根據外電的變化控制輸出幅度的功能,從而當外電發生變化時(該變化應滿足系統要求),輸出幅度基本不變的整流電壓。凈化功能由儲能電池來完成,由于整流器對瞬時脈沖干擾不能消除,整流后的電壓仍存在干擾脈沖。儲能電池除可存儲直流直能的功能外,對整流器來說就象接了一只大容器電容器,其等效電容量的大小,與儲能電池容量大小成正比。由于電容兩端的電壓是不能突變的,即利用了電容器對脈沖的平滑特性消除了脈沖干擾,起到了凈化功能,也稱對干擾的屏蔽。頻率的穩定則由變換器來完成,頻率穩定度取決于變換器的振蕩頻率的穩定程度。為方便UPS電源系統的日常操作與維護,設計了系統工作開關,不間斷電源主機自檢故障后的自動旁路開關,檢修旁路開關等開關控制。 以上信息均由ups不間斷電源廠家提供,希望對你有所幫助。 展開
2014-05-17 13:30:39 472 1
橡膠管的壽命怎樣掌握正確的使用及維護技巧
 
2017-04-03 12:30:36 398 1
如何正確使用孔板流量計及日常維護注意事項
 
2017-02-24 15:12:00 516 1
做UPS不間斷電源的好品牌有哪些?UPS不間斷電源品牌綜合排行是怎么樣的?
 
2018-07-02 07:02:41 550 1
應該配備多大功率的UPS不間斷電源?
我們有一條SMT生產線,想配備UPS不間斷電源。
2015-11-30 12:05:42 545 3
華為UPS不間斷電源的優勢有哪些
 
2018-11-12 13:40:37 420 0
ups不間斷電源 蓄電池 穩壓器一直滴滴響
 
2015-06-13 05:46:28 874 1
不間斷電源(UPS)工作原理,維修視頻哪里有?
 
2011-09-23 08:19:29 435 3
離心機使用及維護
 
2011-10-11 16:45:50 354 2
雷達液位計如何正確使用維護
 
2018-05-27 04:13:08 479 1
如何正確使用和維護色譜柱?

色譜柱作為液相分離系統中的重要儀器之一,其類型決定了色譜系統的性質,色譜柱的粒徑和長度影響了分析時間和分析效率。在日常使用的時候需要小心保護,正確的使用和保養方法可以延長色譜柱的使用壽命。

 

1.要選擇合適的流動相,也可以在進樣器前面接預柱,如果分析柱是鍵合硅膠,預柱為硅膠,這樣流動相進入分析柱之前會被硅膠“飽和”,避免分析柱中的硅膠基質被溶解。

 

2.色譜柱不能反沖,反沖會降低柱效,除非生產商注明了該柱可以反沖。

 

3.不要將基質復雜的樣品直接注入柱內,記得對樣品提前處理,要不就加一截保護柱,保護柱可以更換。

 

4.注意溫度和壓力要保持穩定,不要急劇變化,溫度的急劇變化會影響柱內的情況,沖動柱內填料。

 

5.使用時遵循色譜柱上標示的流動方向,記住流動相流動的方向,流入端是先污染端,以便維護。

 

6.反相柱的溶劑基本就是乙腈或甲醇,正相柱既可以適用正相系統,也可以適用反相系統,一定要清楚是否需要置換色譜柱內部保存溶劑。

 

7.用流動相比例的水系和有機系來沖洗色譜柱,也可以使用內含10%左右的純水來沖洗。

 

8.色譜柱內部保存液具有揮發性,可添加5%-10%的水,堵緊堵頭再用封口膜封起來,減少其揮發速度。如果在一段時間不用后,使用前用小流速的和色譜柱內部相同的溶劑沖洗一定的時間。


2021-05-07 16:50:54 586 0
怎樣正確使用精油?
 
2017-09-16 05:35:06 434 1
叔丁基鋰怎樣正確使用
 
2016-12-21 03:40:23 429 1
怎樣正確使用鉗形電流表
 
2018-04-01 05:39:00 384 1
怎樣正確使用制氮機?

 制氮機碳分子篩對壓縮空氣的品質要求很高,而壓縮空氣中含有大量的水份和的粉塵、油霧,所以在壓縮空氣進入制氮機前進行降溫、除水、除油等處理。壓縮空氣的凈化處理至關重要,這一點千萬不要忽視!因為壓縮空氣凈化處理的好壞直接關系到碳分子的使用壽命,從而直接關系到制氮機的長期有效使用。
一、制氮機開機步驟
1) 打開冷干機電源,預冷五分鐘。
2) 打開進入冷干機的空氣閥門,讓壓縮空氣進入冷干機進行除水除油除塵。
3) 打開進入氮氣產生機的空氣閥門,讓干燥好的潔凈空氣進入氮氣產生機。
4) 打開氮氣產生機的電源及緊急開關,啟動機組進入工作狀態。
5) 等待15分鐘,讓氮氣產生機有充足的時間制造氮氣?/span>
二、制氮機停機步驟
1) 按下制氮機上的停止開關及電源開關。
2) 關閉冷干機電源開關。
3) 關閉進入制氮機的空氣閥門。
4) 若長期不使用時將總電源切斷。
三、其它
1) 請每日檢查冷干機是否正常工作,用風槍測試空氣中水、油是否超標。
2) 請保持氮氣儲氣筒壓力,不得排空。
3) 請保持制氮機機身周邊環境衛生,干凈整潔。
 四、制氮機使用注意事宜
1. 整個制氮系統中使用220V動力電源,請注意用電安全,非專業人員切勿擅自操作電器或擅改電路。
2. 開啟氮氣產生機之前保證入口壓縮空氣壓力在0.7Mpa以上,否則氮氣機的效率不能發揮。
    3. 確認壓縮空氣處理設備(冷凍式或吸附式干燥機)處于工作狀態,能夠處理壓縮空氣中絕大部分的油水粉塵雜質等。
4. 空壓機的額定排氣壓力好選擇0.8-1.0Mpa(少要≥0.75Mpa),壓縮空氣中含油量≤10ppm w/w。
5. 使用前先打開冷干機電源,讓冷干機預冷5分鐘左右,再開啟氮氣產生機。
6. 按照空壓機、冷干機的技術要求保養和維護,以保證空氣品質??諌簷C(jī)、冷干機每年至少檢修一次并進行保養。
7. 記錄好每個前置篩檢程式的使用日期,定期進行更換其濾芯。
8. 對氮氣產生機外部各管路好采用銅管或不銹鋼管(其次則采用鍍鋅管)螺紋連接或焊接。
9. 不要隨意動電控柜內的電器件,不要隨意拆動氣動管道閥門。調試人員調節好的閥門不要隨意轉動,以免影響氮氣的純度?/span>
10.配好專職操作維護管理人員,并作專項培訓。設備外觀均要保持清潔、干凈,經常用濕布或中性肥皂水擦洗。

2022-02-07 14:47:38 688 0
卡尺的使用注意事項及維護
 
2018-11-18 03:43:36 377 0

4月突出貢獻榜