請問一下這句話應該怎么理解啊“接觸器不能控制變頻器的啟動和停止”,
-
接觸器一般不是用來控制主回路的通斷的嗎?(變頻器不是裝在主回路當中的嗎)而且接觸器只能接在變頻器的前面,如果在一個起保停電路中,按下停止或啟動按鈕的時候不是接觸器先接通(停止)再變頻器再接通(停止)嗎?換句話來說這樣的電路也是靠接觸器來啟動... 接觸器一般不是用來控制主回路的通斷的嗎?(變頻器不是裝在主回路當中的嗎)而且接觸器只能接在變頻器的前面,如果在一個起保停電路中,按下停止或啟動按鈕的時候不是接觸器先接通(停止)再變頻器再接通(停止)嗎?換句話來說這樣的電路也是靠接觸器來啟動和停止變頻器的啊 展開
全部評論(3條)
-
- 質數表就 2013-05-17 00:00:00
- 你的理解有點錯誤。在沒有變頻器的電機啟停回路中,接觸器一般起控制電機啟停左右;但在有變頻器的電機啟停回路中,變頻器前裝的一般是空開/斷路器,如果裝接觸器只是起保護作用,電機的啟停是由變頻器控制,通過啟停按鈕實現。 簡單的說,接觸器開,變頻器開,電機驅動; 接觸器開,變頻器關,電機不動; 接觸器關,變頻器開/關,電機不動。
-
贊(15)
回復(0)
-
- yy1234561212 2013-05-17 00:00:00
- 變頻器的電源和啟動命令Z好不要同時接通。會對端子造成損害。 而且變頻器有個自動對電機建立數學模型的過程,會有一定的延時,所以頻繁啟動變頻器對電機的正常工作有影響,用PLC,用遠程控制也是的。所以建議大家變頻器的電源不要頻繁的接通或斷開。變頻器電耗不大。一直開著比較好
-
贊(1)
回復(0)
-
- 優尼佳紫 2017-09-08 12:40:10
- 這個意思是前面的接觸器只能用來給變頻器停送電,而變頻器的運行,停止(也就是正反轉運行)Z好是用一個單獨的繼電器來實現控制,通過這個繼電器的觸點接通正轉FWD,反轉REV。 一般要求是:變頻器得電前不能將正反轉端子接通,變頻器停止轉動前不能將變頻器進線端電源斷開。
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 請問一下這句話應該怎么理解啊“接觸器不能控制變頻器的啟動和停止”,
- 接觸器一般不是用來控制主回路的通斷的嗎?(變頻器不是裝在主回路當中的嗎)而且接觸器只能接在變頻器的前面,如果在一個起保停電路中,按下停止或啟動按鈕的時候不是接觸器先接通(停止)再變頻器再接通(停止)嗎?換句話來說這樣的電路也是靠接觸器來啟動... 接觸器一般不是用來控制主回路的通斷的嗎?(變頻器不是裝在主回路當中的嗎)而且接觸器只能接在變頻器的前面,如果在一個起保停電路中,按下停止或啟動按鈕的時候不是接觸器先接通(停止)再變頻器再接通(停止)嗎?換句話來說這樣的電路也是靠接觸器來啟動和停止變頻器的啊 展開
2013-05-16 23:38:30
427
3
- 接觸器 啟動 停止 開關
- 圖 中停止開關和啟動開關是自復位按鈕開關,還是自鎖按鈕開關?
2017-12-15 09:55:18
490
1
- 接觸器啟動停止接法
2013-10-28 20:04:44
467
1
- 壓力控制器怎么控制電機啟動與停止
2012-02-19 14:15:23
379
2
- 英威騰變頻器怎么接按鈕啟動停止
2014-12-30 10:40:15
1178
2
- 罐上有磁翻板液位計如何和泵控制的啟動和停止
2014-10-28 05:33:38
369
4
- 電機為什么要用接觸器控制,而不能直接控制啊
- 還有控制用的繼電器,為什么要過渡一下。
2009-12-27 03:28:18
513
6
- 用任意個按鈕和兩個接觸器控制兩臺電機同時啟動分別停止的線路圖
2011-03-10 14:47:15
350
3
- 空氣能壓縮機一下啟動一下又停止是什么原因
- 空氣能壓縮機一下啟動一下又停止是什么原因
2017-03-23 08:23:08
2406
1
- 軟啟動器與變頻器連接不能啟動
- 在西電輔助鼓風機電機開關箱上有軟啟動器,車間供電是采用變頻器。 在直接用開關箱連接變頻器的時候發現不能啟動,跳過變頻器后啟動正常。 請問這是什么原理呢?是因為雙變功能干擾嗎?
2010-07-03 09:59:38
567
5
- 調節閥是由DCS的AO控制 開關閥是由DCS的DO控制 這句話如何理解???
- 調節閥是由DCS的AO控制 開關閥是由DCS的DO控制 這句話如何理解??? 謝謝好心人
2014-04-15 09:13:57
1104
4
- 求按鈕控制三相電機啟動和停止的接線圖和需要的元件
2018-12-04 18:31:25
314
0
- 料位計和接觸器 料位信號到了 接觸器停止 怎么接線
- 料位計和接觸器 料位信號到了 接觸器停止 怎么接線包括料位的接線
2018-07-14 00:55:08
639
1
- 一個啟動按鈕一個停止按鈕2個接觸器怎樣同時啟動380V電動機
2017-12-15 03:44:22
678
2
- 三擋旋鈕開關控制接觸器怎么接自動手動停止
2018-04-18 07:26:36
560
1
- 一個啟動按鈕一個停止按鈕一個接觸器 如何接線
2018-07-12 04:18:14
467
1
- 與堿作用時失去它原來性質的就是酸 這句話怎么理解
2018-07-07 06:51:58
469
1
- 兩個接觸器和一個電接點壓力表控制的自耦變壓器降壓啟動圖
- 兩個接觸器和一個電接點壓力表控制的自耦變壓器降壓啟動圖
2015-10-26 07:32:20
801
1
- 24v接觸器怎么控制接觸器
2018-12-08 14:19:16
423
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論