全部評論(2條)
-
- 微信a1563326 2018-05-06 00:00:00
- 這樣的接線,如果其中一臺接觸器主觸頭出現問題的話其結果只能是把電機燒掉
-
贊(8)
回復(0)
-
- sfppscy72557 2017-12-15 10:23:42
- 在一個接觸器的線路基礎上,把第二個接觸器的線圈并在diyi個接觸器線圈上面,把三相電接好接觸器的主觸點即可。 其實,這樣的接法不常見。不如加大接觸器的容量,同時使用2個電機。
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 一個啟動按鈕一個停止按鈕2個接觸器怎樣同時啟動380V電動機
2017-12-15 03:44:22
680
2
- 一個啟動按鈕一個停止按鈕一個接觸器 如何接線
2018-07-12 04:18:14
469
1
- 兩個啟動按鈕一個停止按鈕兩個交流接觸器 接線 圖解
2018-11-23 14:42:09
396
0
- 用任意個按鈕和兩個接觸器控制兩臺電機同時啟動分別停止的線路圖
2011-03-10 14:47:15
352
3
- 英威騰變頻器怎么接按鈕啟動停止
2014-12-30 10:40:15
1178
2
- 接觸器 啟動 停止 開關
- 圖 中停止開關和啟動開關是自復位按鈕開關,還是自鎖按鈕開關?
2017-12-15 09:55:18
490
1
- 接觸器啟動停止接法
2013-10-28 20:04:44
467
1
- 冷庫停機不會啟動按復位按鈕會啟動怎么回事
2015-07-19 16:59:50
430
1
- 用一個按鈕控制一個電磁閥
- 按一下按鈕電磁閥通電 ,時間不得超多0.1秒,(油缸行程短)?,F(xiàn)在遇到色問題是按下按鈕如果松的晚的話,又啟動一次。 現在想著怎么讓他按下按鈕不論多長時間就讓他動一下 就不動, 我現在用了三個繼電器 和一個時間繼電器 ,我現在實在想不出來怎么弄了 請大... 按一下按鈕電磁閥通電 ,時間不得超多0.1秒,(油缸行程短)?,F(xiàn)在遇到色問題是按下按鈕如果松的晚的話,又啟動一次。 現在想著怎么讓他按下按鈕不論多長時間就讓他動一下 就不動, 我現在用了三個繼電器 和一個時間繼電器 ,我現在實在想不出來怎么弄了 請大家幫幫? 展開
2011-10-02 20:47:59
557
5
- 三相電動機反轉的停止按鈕連接在接觸器的哪個位置?
2018-07-07 03:56:54
357
1
- 如何用一個普通按鈕控制接觸器通斷
- 通是得保持住
2011-08-01 06:42:50
463
3
- 一個按鈕控制3個電磁閥
- 一個自復位按鈕控制三臺電磁閥按順序開和關: 1. 電源為DC24v,電磁閥24v2w三個,自復位按鈕1個 2. 控制要求: 2.1 接通電源,按下按鈕,1#電磁閥打開,松開按鈕1#電磁閥關閉; 2.2 再次按下按鈕,2#電磁閥打開,松開按鈕2#電磁閥關閉; 2.3 第三次按下按... 一個自復位按鈕控制三臺電磁閥按順序開和關: 1. 電源為DC24v,電磁閥24v2w三個,自復位按鈕1個 2. 控制要求: 2.1 接通電源,按下按鈕,1#電磁閥打開,松開按鈕1#電磁閥關閉; 2.2 再次按下按鈕,2#電磁閥打開,松開按鈕2#電磁閥關閉; 2.3 第三次按下按鈕,3#電磁閥打開,松開按鈕3#電磁閥關閉; 2.4 第四次按下按鈕,1#電磁閥打開,松開按鈕4#電磁閥關閉; 按照如上順序循環。求簡單成本低的控制方式,請提供電路圖,和控制元件清單。 展開
2017-12-06 10:11:38
571
2
- 求按鈕控制三相電機啟動和停止的接線圖和需要的元件
2018-12-04 18:31:25
314
0
- flash cs3中如何讓兩個按鈕同時存在并且兩個按鈕控制一個元件
- diyi個按鈕是使元件從下方運動到上方 第二個按鈕是使元件從上方運動到下方 (同一個元件)
2014-04-07 02:41:01
395
1
- 用一個接觸器一個繼電器兩個按鈕兩個指示燈~控制電接點壓力表的線路
- 圖~跪求各位好人給畫個圖紙詳細點
2018-11-23 19:33:31
334
0
- 怎樣選擇電機啟動接觸器
- 怎樣選擇電機啟動接觸器
2011-03-22 15:15:51
463
5
- 一個按鈕美國博士能測距儀米;碼怎樣轉換
2016-05-22 03:08:41
515
1
- 請發張按鈕啟動的壓力電接點表-中間繼電器-接觸器的接線圖
- 是用于保護停機的,當壓力低于下限和高于上限便自動停機。 請加以文字解釋。
2018-11-16 12:48:12
348
0
- 交流接觸器怎樣接點動啟動
- 380v的交流接觸器怎么和點動開關連接
2013-08-06 00:50:53
638
4
- 在組態軟件上做啟動按鈕和在觸摸屏有什么不同
2010-04-27 21:12:29
386
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論