全部評論(1條)
-
- name5760 2017-04-22 00:00:00
- 規范要求:消防水泵的啟動,應由水泵出水干管上設置的低壓壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等信號直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引入控制柜內。 其中壓力控制時,壓力開關設置有壓力上限和壓力下限,當消防泵干管壓力低于壓力下限時,自動啟動消防泵,啟動后,壓力上升至上限時,自動停泵。
-
贊(5)
回復(0)
熱門問答
- 如何利用壓力控制消防水泵的啟停
2017-04-21 09:03:32
607
1
- DCS控制電機啟停,如何實現
- DCS系統控制電機啟停,如何實現?謝謝
2009-12-13 17:22:05
759
2
- 怎么控制真空泵啟停
- 85Kp停,50Kp啟... 85Kp停,50Kp啟 展開
2012-07-08 19:33:28
429
4
- 一個接觸器兩地操作控制啟停
2016-11-25 20:05:14
358
2
- 螺桿式空壓機能不能用電接點壓力表控制啟停?
- 螺桿式空壓機能不能用電接點壓力表控制啟停?
2016-05-21 22:37:39
581
1
- 用24伏光電傳感器怎樣控制電機啟、停
2017-11-21 13:47:55
633
1
- 電接點壓力表為什么不能正??刂扑玫膯⑼?
- 穩壓泵啟動時瞬間壓力超過設定值,繼電器斷電,水泵停止,壓力回落,繼電器通電水泵又啟動,如此反復,怎樣才能解決問題
2013-11-11 06:15:41
905
5
- 電接點壓力表為什么不能正??刂扑玫膯⑼#?
2018-01-04 14:07:05
737
1
- 畫出電動機啟保??刂齐娐穲D,元件作用
2018-11-15 18:14:16
435
0
- 自動控制振動盤的啟停
- 是這樣的現在有一個自動化設備在振動盤的出料口放一個光纖檢測到有聊讓振動盤停下來機械手抓取請問怎么實現這個功能... 是這樣的 現在有一個自動化設備 在振動盤的出料口放一個光纖 檢測到有聊讓振動盤停下來機械手抓取 請問怎么實現這個功能 展開
2013-07-11 15:41:43
413
1
- 穩壓泵是用電接點壓力表控制啟停嗎?
2014-11-11 14:14:39
427
1
- 單片機控制電動機啟停及調速設計需要什么元件
2017-05-09 11:49:30
430
1
- 水泵頻繁啟停的原因是什么?該如何處理?
2013-03-30 04:05:24
677
3
- 消防泵如何調節啟泵壓力
2011-06-10 10:12:59
439
3
- 實驗室超純水機啟停時的注意事項
- 實驗室超純水機按原水種類來分有兩種:以自來水為水源的實驗室超純水機、以蒸餾水(或去離子水、反滲透純水)為水源的實驗室超純水機。就目前國內實驗室超純水機使用的情況來看,以自來水為水源的實驗室超純水機占主流。以自來水為水源的實驗室超純水機,大都以反滲透作為脫鹽制取純水的主要工藝,并與離子交換工藝結合,可將自來水(含鹽量通常在100~400ppm之間。)直接凈化成為水質優于一級分析實驗室用水國家標準(GB/T6682-2008)的實驗用水。從自來水到實驗室一級水,原水中95%以上的溶解性雜質依靠反滲透過濾工藝去除。反滲透過濾工藝是以反滲透膜為過濾元件的壓力式過濾工藝,這種類型的實驗室超純水機在設備啟停時的注意事項如下:新設備diyi次運行要求必須以低壓低流量將反滲透膜內的空氣趕走,才能正常運行實驗室超純水機。該操作的壓力在0.2~0.4MPa之間,低壓沖洗排氣時,應讓所有的濃水和產水排入下水道,如果壓力上升過快,而膜元件和壓力容器內還有空氣時,將會在元件的水流方向和徑向產生額外的沖擊力,嚴重時會使膜的外包皮破裂,造成反滲透膜不可修復的損傷。優普實驗室超純水機帶有系統壓力調節閥,diyi次運行可將反滲透膜運行壓力調節至0.2~0.4MPa沖洗反滲透膜,全系列實驗室超純水機正常運行時,反滲透系統每次啟動均有自動低壓沖洗反滲透膜功能。日常設備的啟停反滲透工藝型實驗室超純水機是按連續運行作為設計基準的,但在實際操作時,總會有一定頻度的開機和停機。當設備停機時,必須用反滲透產水或經過預處理合格的水進行反滲透膜的低壓沖洗,從膜元件中置換掉高濃度且含阻垢劑的濃水。此外,還應采取措施預防系統內水漏掉而引入空氣,因為反滲透膜失水干掉的話,可能會產生不可逆的產水通量損失。如果停機小于24小時,則無需采取預防微生物滋生的措施。但停機時間超過上述規定,應采用保護液作系統保存或定時沖洗反滲透膜。
2019-07-12 15:05:06
544
0
- 怎樣用手機遠程控制水泵電機啟停
- 用移動管家手機遠程遙控開關YD238-6控制潛水泵深水泵電機啟停如何實現遠程開關。
2018-06-15 10:18:40
563
1
- plc與蠕動泵怎么通過RS485進行啟停與速度控制
2015-01-10 16:10:20
442
2
- 通過液位傳感器的上下限加繼電器怎么控制補水泵的啟停
2011-07-28 08:33:09
559
3
- 壓力傳感器能開啟水泵的啟停嗎
- 用plc、繼電器、壓力開關、壓力傳感器能不能設計個水泵的啟動停止,要求是設定好一定的壓力、超過這個壓力水泵停止,低于這個壓力,開啟。能不能實現。就是用壓力控制的。只要實現壓力... 用plc、繼電器、壓力開關、壓力傳感器能不能設計個水泵的啟動停止,要求是設定好一定的壓力、超過這個壓力水泵停止,低于這個壓力,開啟。能不能實現。就是用壓力控制的。只要實現壓力控制的啟停就行,請大師幫幫忙!謝謝啦!有圖就好啦! 展開
2012-11-26 00:18:02
516
3
- 消防水泵正確安裝方法,30千瓦消防水泵如何安裝
- 消防水泵正確安裝方法,30千瓦消防水泵如何安裝Z好有實圖
2018-06-18 13:57:10
622
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論