全部評論(1條)
-
- ss9924 2017-08-12 00:00:00
- 變頻器上電控制盤無顯示:1測量RDCU的供電是否正常(24Vdc)2檢查APOW板是否正常。3檢查從直流母線給APOW板的供電是否正常。4xINT板是否有故障。5xINT板上連接的各種設備是否有短路的情況(比如風機、ABRC板、互感器、IGBT等)。6檢查整流橋是否損壞。7檢測直流母線電壓是否正常。(包括正負方向)8互感器故障。9IGBT故障。10充電二極管,充電電阻損壞。Z后也是Z基本的~~~~~控制盤有沒有壞??
-
贊(18)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 266微差壓變送器怎樣安裝和abb變頻器配套使用
- 差壓變送器怎么安裝和使用?
- abb變頻器ACS800報 8110 故障怎樣處理
- ABB變頻器F0001啥意思
- abb差壓變送器如何開根號
- ABB變頻器ACS800故障代碼2310出現怎樣解決?
- ABB變頻器如何為參數設置
- ABB ACS510變頻器調速問題
- ABBACS510變頻器,加減速時均為90s,帶4極75KW電機,額定電流140A,要求電機轉速為1000r/min,故設定頻33.3HZ,啟動運行均正常。但是每次在啟動后約半小時,電機轉速會從1000r/min降到... ABB ACS510變頻器,加減速時均為90s,帶4極75KW電機,額定電流140A,要求電機轉速為1000r/min,故設定頻33.3HZ,啟動運行均正常。但是每次在啟動后約半小時,電機轉速會從1000r/min降到930r/min,運行月半小時后又上升至1000r/min,百思不得其解,求大神賜教。 展開
- abb變送器2600t系列差壓變送器的小信號切除怎樣設置
- abb變頻器的現場總線適配器a和b是什么意思
- 孔板流量計可以和差壓變送器配套使用嗎?可以用于氣體的測量嗎?
- ABB DCS500變頻器遠程控制失靈原因
- abb變頻器是哪個國家的
- abb變頻器是哪個國家的
- abb變頻器acs550顯示代碼f0024
- ABB變頻器維修公司有哪些
- abb變頻器制動斬波器怎么接線
- xg5000怎么跟abb變頻器通訊
- 天津ABB變頻器ACS580新品上市
標準變頻器ACS580
助力各種變頻應用輕松實現節能
新一代全能型壁掛式傳動能簡化您的生產流程和電機控制,輕松實現節能。同時,只需進行簡單直接的設置或調試,您就可以控制不同行業的各種應用。大多數基本功能為標配內置功能,可以簡化傳動選型,不必配備額外硬件。作為ABB全能型傳動產品系列的一員,其設計目的不僅僅是為了提供一種從技術上來講功能全面的傳動,而且是為了提供一款全能型解決方案,它適用于各類用戶、過程、業務和環境。ACS580可以隨時用于控制泵、風機、傳送帶、攪拌機及其他許多變轉矩和恒轉矩應用。
亮點
易于選型、安裝和使用
所有基本功能均內置于傳動中
簡單的菜單設置和助手支持快速調試
節能功能支持以更佳的方式利用能源
可以連接到任意自動化系統或單獨使用
ABB全能型傳動產品系列的一員
供貨與支持
ACS580-01系列
ACS580-01-02A6-4
ACS580-01-03A3-4
ACS580-01-04A0-4
ACS580-01-06-4
ACS580-01-07A2-4
ACS580-01-09A4-4
ACS580-01-12A6-4
ACS580-01-017A-4
ACS580-01-02-4
ACS580-01-032A-4
ACS580-01-038A-4
ACS580-01-04-4
ACS580-01-062A-4
ACS580-01-073A-4
ACS580-01-088A-4
ACS580-01-106A-4
ACS580-01-14-4
ACS580-01-169A-4
ACS580-01-206A-4
ACS580-01-246A-4
ACS580-01-293A-4
ACS580-01-363A-4
ACS580-01-430A-4
ACS580-04-50-4
ACS580-04-58-4
ACS580-04-650A-4
ACS580-04-72-4
ACS580-04-820A-4
ACS580-04-880A-4
- 微差壓變送器量程選擇
- 測量氣體差壓,這氣體的差壓大概在0.05KPa~0.5KPa.在選擇差壓變送器時,量程應設為多少? 精度不超過2Pa如 X±2Pa(X=0.05~0.5KPa) EJA120A 是否合適
- 孔板 差壓變送器 流量計 的配套使用?怎么解決,謝謝
- 如何配套使用 孔板 差壓變送器 流量計的量程設定 ,使得測量準確
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論