全部評論(4條)
-
- 聲明sh 2012-02-09 00:00:00
- 過電流故障
-
贊(4)
回復(0)
-
- 優尼佳紫 2012-02-09 00:00:00
- F0001是過電流故障,ABB變頻故障中比較常見。
-
贊(1)
回復(0)
-
- 呼的大大的 2012-02-10 00:00:00
- 過電流
-
贊(2)
回復(0)
-
- 和平使者373 2017-09-27 17:43:02
- ABB變頻器出現F0001說明輸出電流過大。 檢查和排除: 電機過載。 加速時間過短( 參數 2202 ACCELER TIME 1 (加速時間1)和 220CCELER TIME 2 (加速時間2) )。 電機故障,電機電纜故障或接線錯誤。 這是說明書的方法,但懷疑是IGBT模塊燒了,需要修理。
-
贊(12)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- ABB變頻器F0001啥意思
- ABB變頻器如何為參數設置
- ABB ACS510變頻器調速問題
- ABBACS510變頻器,加減速時均為90s,帶4極75KW電機,額定電流140A,要求電機轉速為1000r/min,故設定頻33.3HZ,啟動運行均正常。但是每次在啟動后約半小時,電機轉速會從1000r/min降到... ABB ACS510變頻器,加減速時均為90s,帶4極75KW電機,額定電流140A,要求電機轉速為1000r/min,故設定頻33.3HZ,啟動運行均正常。但是每次在啟動后約半小時,電機轉速會從1000r/min降到930r/min,運行月半小時后又上升至1000r/min,百思不得其解,求大神賜教。 展開
- ABB DCS500變頻器遠程控制失靈原因
- abb變頻器是哪個國家的
- abb變頻器是哪個國家的
- abb變頻器acs550顯示代碼f0024
- ABB變頻器維修公司有哪些
- abb變頻器制動斬波器怎么接線
- xg5000怎么跟abb變頻器通訊
- 天津ABB變頻器ACS580新品上市
標準變頻器ACS580
助力各種變頻應用輕松實現節能
新一代全能型壁掛式傳動能簡化您的生產流程和電機控制,輕松實現節能。同時,只需進行簡單直接的設置或調試,您就可以控制不同行業的各種應用。大多數基本功能為標配內置功能,可以簡化傳動選型,不必配備額外硬件。作為ABB全能型傳動產品系列的一員,其設計目的不僅僅是為了提供一種從技術上來講功能全面的傳動,而且是為了提供一款全能型解決方案,它適用于各類用戶、過程、業務和環境。ACS580可以隨時用于控制泵、風機、傳送帶、攪拌機及其他許多變轉矩和恒轉矩應用。
亮點
易于選型、安裝和使用
所有基本功能均內置于傳動中
簡單的菜單設置和助手支持快速調試
節能功能支持以更佳的方式利用能源
可以連接到任意自動化系統或單獨使用
ABB全能型傳動產品系列的一員
供貨與支持
ACS580-01系列
ACS580-01-02A6-4
ACS580-01-03A3-4
ACS580-01-04A0-4
ACS580-01-06-4
ACS580-01-07A2-4
ACS580-01-09A4-4
ACS580-01-12A6-4
ACS580-01-017A-4
ACS580-01-02-4
ACS580-01-032A-4
ACS580-01-038A-4
ACS580-01-04-4
ACS580-01-062A-4
ACS580-01-073A-4
ACS580-01-088A-4
ACS580-01-106A-4
ACS580-01-14-4
ACS580-01-169A-4
ACS580-01-206A-4
ACS580-01-246A-4
ACS580-01-293A-4
ACS580-01-363A-4
ACS580-01-430A-4
ACS580-04-50-4
ACS580-04-58-4
ACS580-04-650A-4
ACS580-04-72-4
ACS580-04-820A-4
ACS580-04-880A-4
- 變頻器面板上的fwd啥意思?
- ABB變頻器DCS啟停怎么設置
- ABB變頻器重型與輕型如何區分
- ABB變頻器報1009故障是怎么回事
- ABB550變頻器報1009故障??什么意思???
- abb acs800變頻器報7510是什么原因
- abb dcs400變頻器顯示 fauit 9 是什么故障
- abb變頻器ACS800報 8110 故障怎樣處理
- ABB變頻器ACS510型,做恒壓供水控制。求幫助
- ABB變頻器ACS510型,做恒壓供水控制?,F(xiàn)在的情況是,壓力變送器反饋回變頻器信號為4mA,水泵壓力為0 MPa,變頻器為2Hz頻率運行。變頻器的目標量設定的是40%。按道理說要到達40%的目標量變頻器的頻率才會降,那也就是說達到目標量的話,壓力變送器的反饋信號應... ABB變頻器ACS510型,做恒壓供水控制?,F(xiàn)在的情況是,壓力變送器反饋回變頻器信號為4mA,水泵壓力為0 MPa,變頻器為2Hz頻率運行。變頻器的目標量設定的是40%。按道理說要到達40%的目標量變頻器的頻率才會降,那也就是說達到目標量的話,壓力變送器的反饋信號應該是10.4mA才對,我不知道這么理解對不對,我用的是4~20mA的信號反饋壓力變送器。參數設置1304=20%。1106=7。1102=PID1輸入。4010=19。4011=壓力%。4014=實際值1。4016=AI2實際值1輸入。這就是我設置過的參數,電機參數我就不寫了。還有就是9902=6 PID控制宏?,F(xiàn)在就是變頻器不變頻。請師父幫幫忙,看看是不是還需要什么參數設置,才能達到恒壓供水功能,小弟急用。謝謝 展開
- ABB變頻器開關電源維修方法,你掌握了么
- abb變頻器的現場總線適配器a和b是什么意思
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論