dcs分合閘命令給出后繼電器怎么復歸

青梔的青春萬歲 2016-10-26 10:27:33 483  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • ld9aq3 2016-10-27 00:00:00
    有兩種形式:1、用計時方式,可以設定發脈沖時間,到時間就復歸; 2、用下一步序的開關量的狀態來復歸,如:當合閘指令發出后,就可以用設備 已啟動的狀態信號來復歸。

    贊(7)

    回復(0)

    評論

熱門問答

dcs分合閘命令給出后繼電器怎么復歸
 
2016-10-26 10:27:33 483 1
斷路器分,合閘回路輔助觸點接法
合閘回路為什么接常閉,分閘回路為什么接常開
2010-09-24 16:18:16 756 2
分程控制在DCS怎么實現
 
2012-05-31 00:11:04 492 2
零流量室分怎么處理,給出排查思
 
2016-02-25 09:09:26 325 1
XMTD8000數顯溫控儀達到設定溫度后繼電器反復開關是怎么回事?
XMTD8000數顯溫控儀達到設定溫度后繼電器反復開關是怎么回事?,控制的是一臺加熱泵,到達設定溫度后溫控儀反復接通又停止,水泵也就一直啟動又停止。設置會差3度。不知道是怎么回事?... XMTD8000數顯溫控儀達到設定溫度后繼電器反復開關是怎么回事?,控制的是一臺加熱泵,到達設定溫度后溫控儀反復接通又停止,水泵也就一直啟動又停止。設置會差3度。不知道是怎么回事?? 加熱泵不是變頻的 展開
2013-07-21 07:56:53 700 2
電器回路的電流輸出在dcs中怎么接,啟動、停止怎么接
 
2018-11-28 22:15:51 351 0
如何根據斷路器的合閘電流選擇合閘保險
 
2018-07-11 11:05:12 473 1
dcs中模擬量分哪幾類?
 
2011-07-06 14:34:38 413 2
關于伺服電機值編碼器原點復歸
沒用過值編碼器,以前用的都是增量式的。對于值編碼器有點疑問。 Z近接觸了幾臺安川伺服,用的是值編碼器,設備很久沒用了,開啟時有兩臺伺服報警值編碼器錯誤,更換電池后仍舊報錯,用軟件復位值編碼器后正常,設備也能正?;貧w原點... 沒用過值編碼器,以前用的都是增量式的。對于值編碼器有點疑問。 Z近接觸了幾臺安川伺服,用的是值編碼器,設備很久沒用了,開啟時有兩臺伺服報警值編碼器錯誤,更換電池后仍舊報錯,用軟件復位值編碼器后正常,設備也能正?;貧w原點正常工作。 我不太理解的是,電池掉電后,編碼器記錄的位置數據丟失了,做了復位后,是不是以復位當時的位置作為原點的?如果是,那原點就無法和設備初始的原點重合,為什么不用做任何調整,回原點正常工作也正常呢(機械位置沒有偏差)? 請高手指點,謝謝。 展開
2018-03-23 00:53:58 372 3
什么是合閘電源
什么是合閘電源
2010-09-23 07:14:00 619 4
怎么用dos命令打開軟件
怎么用dos命令打開軟件 就是代替鼠標的功能 我在網上找的怎么不對勁 比如說運行D盤的一個軟件,按著步驟做了 d:\1.exe 怎么并沒有像我用鼠標點1.exe這個程序跳出界面的效果呢 那么怎么才能用dos命令運行程序實現跟鼠標一樣跳出窗口那樣的效果呢
2013-06-03 04:22:48 594 5
DCS分幾種?面試的時候問DCS,用的那種DCS?用的什么編程
 
2017-08-02 21:18:56 426 1
為什么斷路器的分閘按鈕是紅色的,合閘按鈕是綠色的?
2012-06-05 01:20:18 1255 3
真空斷路器不合閘什么原因
真空斷路器不合閘什么原因
2017-12-16 04:21:06 496 1
什么是斷路器的零壓閉鎖?與斷路器的分、合閘有什么關聯?
 
2017-11-26 18:58:56 827 1
怎么用DOS命令建立IPC$連接
 
2016-11-03 11:48:53 480 1
三菱PLC中PLSY命令怎么用
 
2011-07-14 00:40:57 1199 5
PLC5 AFI是什么 命令,具體怎么用
 
2014-10-05 00:18:16 475 2
組態王怎么給RTU發送modbus命令
 
2017-03-31 09:38:02 478 1
AI里怎么取消投影命令呀?
AI里怎么取消投影命令呀?在外觀面版里沒有這一項,請教高人,謝謝啦,,,... AI里怎么取消投影命令呀?在外觀面版里沒有這一項,請教高人,謝謝啦,,, 展開
2011-09-07 01:15:03 924 5

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題