全部評論(2條)
-
- 會飛的峰 2016-06-11 00:00:00
- 過就是電接點的缺點,在壓力到達鄰界點時,受壓力不穩的影響,就會發生你的所的現象,解決辦法是增加一個時間繼電器,時控調到一至兩秒,就能消除這種現象。
-
贊(10)
回復(0)
-
- wyt777zcl 2016-06-10 00:00:00
- 你沒加繼電器吧。 至少需要2個繼電器 一個接觸器 接觸器線圈串聯啟動繼電器常開停止繼電器常閉 電源 從黃線進綠線出接著一個繼電器 并一個自鎖 這樣離開之后也能增壓 串一個關閉繼電器的常閉 當電源從黃線進紅線出時接關閉繼電器線圈串啟動繼電器常開 這樣就可以可靠斷開 不受水的波動影響
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 問增壓泵電接點壓力表接線與控制圖,但接好右總是一停一啟的是怎么回是
2016-06-09 22:21:20
423
2
- 真空電接點壓力表是怎么接線的?
2016-12-01 07:20:00
503
1
- 真空電接點壓力表是怎么接線的
2015-12-02 19:55:04
582
1
- ynxc一100電接點壓力表怎么接線
2018-12-05 22:04:56
362
0
- 交流接觸器與電接點壓力表怎么接線
- 我有一個控制箱里面有:一個3P60A的空開,一個CJT1-40的交流接觸器和一個電動機綜合保護器 向左轉|向右轉 我現在需要增加一個電接點壓力表來控制壓力,應該怎么接,紅色線是我從壓力表接出來的(上面一根是達到壓力停止,中間那根是進電接點壓力表的電源,下... 我有一個控制箱里面有:一個3P60A的空開,一個CJT1-40的交流接觸器和一個電動機綜合保護器 向左轉|向右轉 我現在需要增加一個電接點壓力表來控制壓力,應該怎么接,紅色線是我從壓力表接出來的(上面一根是達到壓力停止,中間那根是進電接點壓力表的電源,下面那根是啟動壓力的),你看對嗎 展開
2018-12-01 05:14:20
688
0
- 中間繼電器與電接點壓力表怎么接線
2018-05-01 03:09:53
601
1
- 交流接觸器與電接點壓力表怎么接線?
2018-11-21 04:17:07
573
0
- 電接點壓力表怎么接線?
2018-01-08 23:36:41
578
1
- 電接點壓力表怎么接線
- 壓力表從上往下依次是紅線。黃線。藍線 黑線。控制相里三個接點。1 。3 。5 。是不是接兩根相線 和一根零線 救急
2010-07-24 17:28:57
405
4
- danfoss1264的壓控接線是怎么接的
- danfoss1264的壓控接線是怎么接的... danfoss1264的壓控接線是怎么接的 展開
2016-10-20 01:19:40
426
1
- 壓力繼電器順序控制圖
2018-11-29 23:48:04
484
0
- 220v電接點壓力表怎么接線
- 220v電接點壓力表怎么接線手上有接觸器3個,中間繼電器4個,壓力表一個,按鈕開關2個,想給壓力罐自動上水的。壓力到了自己停止壓力小了自動啟動供水
2017-07-30 22:32:07
1157
1
- hc-y810數字電接點壓力表怎么接線
2017-03-08 02:51:15
584
1
- 電接點壓力表控制空壓機怎么接線
- 現在的情況是這樣,廠里有一個18.5千瓦的電機的空壓機組,想通過一個電接電拉力表控制2個壓力時開始打氣4個壓時停止。 電機是從盤上接的三相線接了一60安的斷路器上,通過一個380的接觸器下面直接接電機。沒有零線。 請教,應該怎么把這電接電壓力表接上?需要... 現在的情況是這樣,廠里有一個18.5千瓦的電機的空壓機組,想通過一個電接電拉力表控制2個壓力時開始打氣4個壓時停止。 電機是從盤上接的三相線接了一60安的斷路器上,通過一個380的接觸器下面直接接電機。沒有零線。 請教,應該怎么把這電接電壓力表接上?需要加什么控制,越詳細越好?,F(xiàn)在只知道表一個上限一下限中間公共線。具體怎么接到線路中來控制呢? 展開
2011-05-02 02:11:52
358
2
- 電接點壓力表與泵寶如何接線
2009-11-09 03:24:52
534
4
- 電接點壓力表怎么用繼電器控制的接線
2013-10-25 20:40:29
402
2
- 耐振電接點壓力表24v怎么接線
2015-08-25 08:26:41
437
1
- 電接點壓力表如何接線?
- 我在一個管道上安裝一個電接點壓力表,接點1、接點2、接點3;通過萬用表測量后證明,1&3是常閉點,2&3是常開點;我現在給定一個壓力范圍(4——6公斤壓力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通電路(閉合后給繼電器線圈通電)報警;請問我如何接線?我采用的... 我在一個管道上安裝一個電接點壓力表,接點1、接點2、接點3;通過萬用表測量后證明,1&3是常閉點,2&3是常開點;我現在給定一個壓力范圍(4——6公斤壓力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通電路(閉合后給繼電器線圈通電)報警;請問我如何接線?我采用的3*2.5的控制線。 展開
2012-03-30 05:57:28
821
3
- 電接點壓力表如何接線?
- 電接點壓力表如何接線?
2010-01-25 22:44:56
886
2
- 51單片機與220V燈泡控制圖【元件說明】誰懂的進來?。?!
- 這些元件怎么控制,每個元件名稱 屬性大小等 解釋下 謝謝