全部評論(1條)
-
- 撩妹御醫 2014-09-03 00:00:00
- 是不是你量程比較小做成了差壓的方式,1mH2O相當于10KPA,所以你量程對應的時候4mA對應負10,20mA對應正10,當容器沒有液位(就是液位為0的時候)你檢測輸出為12mA就行了。不管誰家的,調試過程基本是一致的。北京楚海中科科技有限公司技術部,希望回答對您有幫助!
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 春輝差壓變送器負10至10千帕1米液位怎樣調試
2014-09-02 00:20:33
261
1
- 差壓變送器測量液位,容器內有負壓,如何設置
2015-09-15 15:31:45
430
1
- 差壓變送器測量液位
- 請大概講講這道怎么做,Z好說一下結果讓我對照一下。
2018-06-03 19:23:54
414
1
- 差壓變送器如何測液位
- 差壓變送器如何測量密閉容器內的液位,求教計算公式和補償算法!要求細致一點!
2013-08-21 04:20:27
1226
3
- 差壓變送器顯示液位不準?
- 子母罐采用羅斯蒙特差壓變送器3051系列,在進液和平穩狀態下,顯示的液位正確,在出液的時候,顯示液位不正確,并且波動很大,有可能產生這種情況的原因有哪些?怎么解決?
2012-09-02 04:22:08
713
2
- 差壓變送器測量液位時為什么把量程設為負的多少
2011-12-21 19:05:01
669
3
- 差壓變送器測量液位時為什么把量程設為負的多少
2017-01-03 20:05:54
628
1
- 用差壓變送器器測量液位
- 用差壓變送器器測量液位求差壓變送器的上下限.要計算步驟
2018-11-27 13:11:33
484
0
- 用差壓變送器測量液位和實際液位有誤差。差壓變送器顯示大于實際。
2012-10-18 04:04:52
418
3
- 能不能用雙法蘭差壓變送器測量負壓容器內的液位時
2017-01-05 20:51:25
484
1
- 差壓變送器用來測液位好不好,為什么?
- 所處環境是高溫高壓,正常情況,液位計不能測到極低落水位,在液位下安差壓。
2009-06-25 00:32:44
474
3
- 差壓變送器測量液位,為什么遷移遷移
2016-12-18 13:48:09
543
1
- 關于汽包水位差壓變送器液位無變化
- 液位變送器顯示一直在50%左右變動,但實際液位已經滿水或沒水了,檢查過導壓管無漏導通,量程為-6~0kpa,是否變送器損壞?... 液位變送器顯示一直在50%左右變動,但實際液位已經滿水或沒水了,檢查過導壓管無漏導通,量程為-6~0kpa,是否變送器損壞? 展開
2013-03-16 22:56:21
754
2
- 差壓變送器測界位怎樣計算
2018-12-03 04:40:25
641
0
- 差壓變送器怎么測鍋爐汽包液位差壓變送器怎么代替測
2018-11-15 09:10:16
432
0
- 用差壓變送器計算液位時,差壓變送器的量程怎么確定
2017-04-11 11:09:26
753
1
- 液位差壓變送器能調成壓力變送器使用嗎
2017-11-15 10:46:20
553
1
- 差壓變送器怎么測量蒸汽氣飽液位
2018-12-01 15:05:41
331
0
- 差壓變送器測液位時電流的轉化?
- 1151型
2009-07-23 08:24:18
409
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論