電力變壓器的分接開關如何調?
-
請教一下,我們單位的一臺10KV變壓器的輸出端電壓偏低,只有370V左右,而到了了用電設備上只有340V左右了,現在想把變壓器上的分接開關調一下,分接開關上的三個檔位分別為9.5KV,10KV... 請教一下,我們單位的一臺10KV變壓器的輸出端電壓偏低,只有370V左右,而到了了用電設備上只有340V左右了,現在想把變壓器上的分接開關調一下,分接開關上的三個檔位分別為9.5KV,10KV,10.5KV。我想問的就是該調到幾檔為佳?需要的供電局聯系一下嗎?操作時要注意哪些?謝謝了,在線等! 展開
全部評論(8條)
-
- WindY困XD 2010-01-26 00:00:00
- 你好,你這個Z好聯系一下供電局。讓他們查下高壓端的電壓是否正常?有的變壓器本身有問題,Z好及時檢查下。 在調檔之前一定要斷電進行,你現在的情況應該將高壓調低一檔。升高輸出電壓
-
贊(20)
回復(0)
-
- qq759122824 2010-01-27 00:00:00
- 當然調高 用扳手擰分接開關 按上面指示的方向擰 操作時要停變壓器 開工作票
-
贊(18)
回復(0)
-
- 百合花很 2015-10-29 00:00:00
- 操作時特別要注意先把10KV高壓跌落保險斷開(有油開關的話也要斷開跌落保險開關,切記,切記,切記,切記),先停掉變壓器所有負載,斷開跌落保險開關還要用萬用表測量低壓端以確定有無電壓,一定要確定,有高壓試電筆的話Z好測試下高壓,然后用25平方導線將高壓對地碰幾下放電,高壓設備操作,需有一電工監護,調整時盡量別去接觸線端,雖然已經不帶電了,這是習慣。調整好您需要的電壓等級后再次檢查現場有無留下工具等物件,恢復后要用萬用表測量低壓端以確定電壓是否正常,
-
贊(10)
回復(0)
-
- bje1663716 2015-11-07 00:00:00
- 配電變壓器調節分接開關操作步驟 1、先停電。斷開配電 變壓器低壓側負荷后,用絕緣棒拉開高壓側跌落式熔斷器,然后做好必要的安全措施。 2、擰開變壓器上的分接開關保護蓋,將定位銷置于空檔位置。 3、調節檔位時,應根據輸出電壓高低,調節分接開關到相應位置,調節分接開關的基本原則是: 當變壓器輸出電壓低于允許值時,把分接開關位置由Ⅰ檔調到Ⅱ檔,或Ⅱ檔調整到Ⅲ檔。 當變壓器輸出電壓高于允許值時,把分接開關位置由Ⅲ檔調到Ⅱ檔,或Ⅱ檔調整到Ⅰ檔。 4、調節檔位后,用直流電橋測量各項繞組直流電阻值,檢查各繞組之間電阻值相差大于2%,必須重新調整,否則運行后,動靜觸頭會因接觸不好而發熱,甚至放電,損壞變壓器。 5、確認無誤再送電,查看電壓情況。 戶外變壓器的安裝要求 油浸自冷式變壓器絕緣電阻的測量 油浸自冷式變壓器分接開關的切換操作 1、電力變壓器為何要裝分接開關?何時需要切換? 2、切換分接開關的操作方法? 3、試述對運行中的變壓器分接開關進行切換的全過程?(按操作順序回答,包括測量及判斷切換操作的質量,安全措施應足夠) 1、電力變壓器為何要裝分接開關?何時需要切換? 答:分接開關是變壓器高壓繞組改變抽頭的裝置。調整分接開關位置,可以增加或減少高壓繞組的匝數,以改變其變壓比,使低壓側輸出電壓得到調整。運行中的變壓器,高壓側供電電壓偏高或偏低時,致使低壓側電壓值過高或過低,這種情況下,需要調整其分接開關位置,改變其變壓比,以使低壓側電壓恢復到額定電壓下正常運行。分接開關分為三檔,Ⅰ檔為10.5KV(額定電壓、繞組圈數Z多),Ⅱ檔為10 KV,Ⅲ為9.5KV; 任何電壓等級的電力系統,其實際電壓都允許在一定范圍內波動,此時,二次電壓也會波動,這就會影響到用戶的用電。為使變壓器二次電壓維持在額定值附近,又要適應一次電壓的波動,所以變壓器上裝有分接開關。當二次變壓器長期偏高或者長期偏低時,就應調節分接開關,使二次電壓恢復正常。通過調節分接開關的接頭來改變一次繞組的匝數而維持二次電壓在額定值附近。變壓器銘牌上標明的電壓調整范圍即表明了保證二次電壓為額定值時,一次電壓的幾個標準值。變壓器銘牌所標示的電壓調整范圍說明,當一次電壓升高到10.5kV時,把分接開關調整到Ⅰ位,能保持二次電壓為額定值;當一次電壓降到9.5kV時,調整分接開關到Ⅲ位,同樣能使二次電壓維持在額定值。 答:何時需要切換分接開關:當電壓長期的偏高或偏低時需要切換變壓器的分接開關。 長期是多長:時間約十天到半個月,并結合用電季節特點進行切換。 偏多少算偏:大于或接近用戶端電壓偏離額定值時應切換。 電壓允許波動值是多少: (1)10kV及以下用戶和低壓電力用戶:±7% (2)低壓照明用戶:+5%~-10% 切換分接開關擋位:105%,Ⅱ擋100%,Ⅲ擋95% 2、切換分接開關的操作方法? 答:1)取下變壓器頂蓋上的操作手柄護罩,松開或提起分接開關的定位銷(或螺栓)。 2)轉動開關手柄至所需的擋位,并反復數次以便清除觸點表面的氧化物。 3)先用萬用表測量一次繞組繞的直流電阻。 4)在用單臂電橋測量一次繞組的直流電阻。 5)比較測量結果不平衡誤差不應該超過2%。 6)本次測量的結果還應與歷次測量的結果進行比較,不應有明顯的偏差。 7)鎖定定位銷(或螺栓),裝好操作手柄防護罩。 3、試述對一臺運行中的變壓器分接開關進行切換的全過程? 答:組織準備: 1)要求簽發工作票; 2)填寫操作票并經模擬板試操作準確無誤; 3)確定工作負責人和監護人; 4)如須減輕負荷,應提前通知受影響的用戶。 物質準備: 1)準備安全用具(絕緣桿、絕緣手套、臨時接地線、絕緣靴、標示牌); 2)萬用表和凱爾文電橋(經檢查良好); 3)其他用具及材料(臨時用導線、扳子、電工工具等); 材料準備: 按操作票步驟,將變壓器推出運行,達到“檢修狀態”:1)停電 2)驗電 3)掛臨時接地線 4)懸掛標示牌 切換操作:注意:分解開關是裝在一次繞組上的! 1)執行安全技術措施,將運行中的變壓器停電、驗電、放電、掛好臨時接地線、懸掛標示牌等操作。 2)拆除一次測高壓接線。 3)取下操作手柄護罩,松開或提起分接開關的定位銷(或螺栓)。 4)先用萬用表測量一次繞組繞的直流電阻(線間電阻),測試前后應放電。 5)再用雙臂電橋精確測量一次繞組的Ruv、Rvw、Rwu直流電阻(線間電阻),并作記錄,測試前后應放電。 6)轉動開關手柄至所需的擋位,原則:高往高調,低往低調;并反復數次以便清除觸點表面的氧化物。 7)用萬用表測量一次繞組繞的直流電阻(線間電阻),并作記錄,測試前后應放電。 8)再用雙臂電橋精確測量一次繞組繞的Ruv、Rvw、Rwu直流電阻(線間電阻),并作記錄,測試前后應放電。 9)將測量結果與測量前的測量數據做比較,計算:對應的線間電阻,并變化的一檔應有5%的變壓,第二次測量值中Z大值與Z小值之差與三相平均值之比不超過2% 。 10)計算結果確認合格后,鎖定定位銷(或螺栓),將護罩裝好并緊固,恢復變壓器原接線。 11)執行操作票,拆除臨時接地線及標示牌后,方可按操作票進行變壓器送電操作。 12)送電后檢查三相電壓值是否正常。
-
贊(17)
回復(0)
-
- xgwgt47230 2015-11-07 00:00:00
- 在變壓器運行(負載)狀態下,通過調整有載分接開關的擋位,改變變壓器的分接頭位置,以達到調整變壓器輸出電壓的目的。操作分接開關控制器即可調整。 手搖操作。手搖操作一個循環,檢查傳動機構是否靈活,電動機構箱中的聯鎖開關、極限開關、順序開關等動作是否正確;極限位置的機械止動及手搖與電動閉鎖是否可靠;水平軸與垂直軸安裝是否正確;檢查分接開關和電動機構聯結的正確性;正向操作和反向操作時,兩者轉動角度與手搖轉動圈數是否符合產品說明書要求,電動機構和分接開關每個分接變換位置及分接變換指示燈的顯示是否一致,計數器動作是否正確?! ‰妱硬僮鳌O葘⒎纸娱_關手搖操作置于中間分接位置,接入操作電源,然后進行電動操作,判別電源相序及電動機構轉向。若電動機構轉向與分接開關規定的轉向不相符合,應及時糾正,然后逐級分接變換一個循環,檢查啟動按鈕、緊急停車按鈕、電氣極限閉鎖動作、手搖操作電動閉鎖、遠方控制操作均應準確可靠。每個分接變換的遠方位置指示、電動機構分接位置顯示與分接開關分接位置指示均應一致,動作計數器動作正確。
-
贊(10)
回復(0)
-
- sym2000歲月 2017-09-04 00:00:00
- 該調到9.5KV為佳,不需要供電局聯系,操作時特別要注意先把10KV高壓跌落保險斷開(有油開關的話也要斷開跌落保險開關,切記,切記,切記,切記),先停掉變壓器所有負載,斷開跌落保險開關還要用萬用表測量低壓端以確定有無電壓,一定要確定,有高壓試電筆的話Z好測試下高壓,然后用25平方導線將高壓對地碰幾下,以釋放可能的電感儲電,高壓設備操作,需有一電工監護,調整時盡量別去接觸線端,雖然已經不帶電了,這是習慣。調整好后再次檢查現場有無留下工具等物件,恢復后要用萬用表測量低壓端以確定電壓是否正常,總之高壓操作慎之又慎。
-
贊(7)
回復(0)
-
- MYBaiMJL 2017-10-04 00:00:00
- 變壓器分接開關從功能上分為有載調壓分接開關和無載調壓分接開關,如果是無載調壓分接開關,由于沒有在調整分接頭時需要滅弧的問題,所以一般只是油浸式,與變壓器繞組布置在同一個油箱內,變壓器油僅起到絕緣作用。 變壓器: 變壓器(Transformer)是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵心(磁芯)。在電器設備和無線電路中,常用作升降電壓、匹配阻抗,安全隔離等。主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等。按用途可以分為:配電變壓器、電力變壓器、全密封變壓器、組合式變壓器、干式變壓器、油浸式變壓器、單相變壓器、電爐變壓器、整流變壓器等。
-
贊(16)
回復(0)
-
- 我愛你蝶戀花啊 2018-07-30 00:00:00
- 該調到9.5KV為佳,不需要供電局聯系,操作時特別要注意先把10KV高壓跌落保險斷開(有油開關的話也要斷開跌落保險開關)。先停掉變壓器所有負載,斷開跌落保險開關還要用萬用表測量低壓端以確定有無電壓,一定要確定,有高壓試電筆的話Z好測試下高壓,然后用25平方導線將高壓對地碰幾下,以釋放可能的電感儲電,高壓設備操作,需有一電工監護,調整時盡量別去接觸線端,雖然已經不帶電了。調整好后再次檢查現場有無留下工具等物件,恢復后要用萬用表測量低壓端以確定電壓是否正常。拓展資料:電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。當一次繞組通以交流電時,就產生交變的磁通,交變的磁通通過鐵芯導磁作用,就在二次繞組中感應出交流電動勢。二次感應電動勢的高低與一二次繞組匝數的多少有關,即電壓大小與匝數成正比。主要作用是傳輸電能,因此,額定容量是它的主要參數。額定容量是一個表現功率的慣用值,它是表征傳輸電能的大小,以kVA或MVA表示,當對變壓器施加額定電壓時,根據它來確定在規定條件下不超過溫升限值的額定電流。較為節能的電力變壓器是非晶合金鐵心配電變壓器,其Z大優點是,空載損耗值特低。Z終能否確??蛰d損耗值,是整個設計過程中所要考慮的核心問題。當在產品結構布置時,除要考慮非晶合金鐵心本身不受外力的作用外,同時在計算時還須精確合理選取非晶合金的特性參數。電力變壓器按用途分類:升壓(發電廠6.3kV/10.5kV或10.5kV/110kV等)、聯絡(變電站間用220kV/110kV或110kV/10.5kV)、降壓(配電用35kV/0.4kV或10.5kV/0.4kV)。電力變壓器按相數分類:單相、三相。電力變壓器按繞組分類:雙繞組(每相裝在同一鐵心上,原、副繞組分開繞制、相互絕緣)、三繞組(每相有三個繞組,原、副繞組分開繞制、相互絕緣)、自耦變壓器(一套繞組中間抽頭作為一次或二次輸出)。三繞組變壓器要求一次繞組的容量大于或等于二、三次繞組的容量。三繞組容量的百分比按高壓、中壓、低壓順序有:100/100/100、100/50/100、100/100/50,要求二、三次繞組均不能滿載運行。一般三次繞組電壓較低,多用于近區供電或接補償設備,用于連接三個電壓等級。自耦變壓器:有升壓或降壓二種,因其損耗小、重量輕、使用經濟,為此在超高壓電網中應用較多。小型自耦變壓器常用的型號為400V/36V(24V),用于安全照明等設備供電。電力變壓器按絕緣介質分類:油浸變壓器(阻燃型、非阻燃型)、干式變壓器、110kVSF6氣體絕緣變壓器。電力變壓器鐵心均為芯式結構。一般通信工程中所配置的三相電力變壓器為雙繞組變壓器。參考資料:百度百科:電力變壓器
-
贊(5)
回復(0)
熱門問答
- 電力變壓器的分接開關如何調?
- 請教一下,我們單位的一臺10KV變壓器的輸出端電壓偏低,只有370V左右,而到了了用電設備上只有340V左右了,現在想把變壓器上的分接開關調一下,分接開關上的三個檔位分別為9.5KV,10KV... 請教一下,我們單位的一臺10KV變壓器的輸出端電壓偏低,只有370V左右,而到了了用電設備上只有340V左右了,現在想把變壓器上的分接開關調一下,分接開關上的三個檔位分別為9.5KV,10KV,10.5KV。我想問的就是該調到幾檔為佳?需要的供電局聯系一下嗎?操作時要注意哪些?謝謝了,在線等! 展開
- 如何解決,處理電力變壓器的漏油(滲油)問題
- 如何接切割機手柄開關線
- 電力變壓器中性點接地電阻測量方法
- 開關變壓器如何知道輸出功率和交流電壓值是多少?
- 電力系統分析的變壓器阻抗導納計算公式怎么記
- 電力系統分析的變壓器阻抗導納計算公式怎么記... 電力系統分析的變壓器阻抗導納計算公式怎么記 展開
- 電力系統分析的變壓器阻抗導納計算公式怎么記?
- 變壓器有載開關測試儀是什么?
- 電力熱電elbu安全開關 是不是泄露功率
- 交流接觸器怎么接開關
交流接觸器怎么接開關
在工業控制系統中,交流接觸器作為重要的電氣元件,承擔著開關控制的核心功能。而如何正確地將交流接觸器與開關連接,是確保電氣設備正常、安全運行的關鍵步驟。本文將詳細介紹如何接入開關以及注意事項,幫助讀者更好地理解接線方法,以保證接線過程的準確性和電氣系統的安全性。
交流接觸器與開關的接線方法
交流接觸器的主要功能是通過電磁鐵吸引和釋放觸點來控制電路的通斷。它通常與開關配合使用,以便在特定的條件下自動或手動切換電路。接入開關時,首先需要明確開關與接觸器的工作原理和用途。常見的接觸器類型有正反接觸器和常開接觸器,而開關主要用于控制接觸器的線圈部分,通常需要通過按鈕開關或旋轉開關來進行操作。
1. 確定接線端口
在接入開關之前,首先要了解交流接觸器的接線端口。交流接觸器通常包含A1和A2兩個端子用于接線圈電源,以及主電路的接線端口。接線時需要確保線圈端口的接線正確無誤,否則可能導致接觸器無法正常工作。
2. 連接開關與接觸器的線圈
開關通過控制交流接觸器的線圈來實現電路的通斷。連接時,首先將開關的一個端子與接觸器線圈的A1端子連接,另一端子接入電源的相線或零線。確保開關工作時,電流能夠通過線圈端口流動,使接觸器的觸點動作。
3. 控制主電路
接觸器的主電路端口(如T1、T2、T3等)用于連接電動機或其他負載。開關并不直接控制負載的電流,而是通過接觸器的觸點控制電路的通斷。在操作開關時,接觸器的觸點會根據線圈的吸引或釋放來切換電路狀態,從而實現主電路的開關控制。
4. 確保接線規范與安全
在接線過程中,需要特別注意接線的規范性與安全性。所有接線端子應確保連接牢固,避免出現接觸不良或短路現象;電纜的選擇應符合負載要求,避免因過載導致電線過熱或損壞;接觸器和開關的選擇要與實際工作環境相匹配,確保能夠承受電氣系統的工作條件。
小結
交流接觸器的正確接線不僅關系到設備的正常運行,更直接影響到系統的安全性。在接入開關時,應嚴格按照電氣接線規范操作,確保每一個接線步驟都符合要求。掌握了正確的接線方法,可以大大提高電氣系統的可靠性和安全性,避免潛在的電氣事故發生。
- 紅外線開關怎么接接觸器
- 音響的調音量開關能否用來做電機調速開關
- 我有一個3V-6V的微型電機,需要控制速度。能否用音響上的或者耳機上的調音量開關來控制?... 我有一個3V-6V的微型電機,需要控制速度。能否用音響上的或者耳機上的調音量開關來控制? 展開
- h2ia3槽形光電開關傳感器怎么接
- 接觸器、紅綠開關、電機怎么接
- 10kv干式電力變壓器需要測量絕緣電阻吸收比嗎?
- 電動機,發電機,變壓器分別由什么原理制成的。
- 用電力如何產生磁力?
- 如何購買開關?
- 如何購買開關?
- 三通閥門如何開關
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論