請問MODBUS協議(ASCII RTU TCP/IP)是否和232 485是一一對應的關系嗎
-
請問MODBUS協議(ASCII RTU TCP/IP)是否和232 485是一一對應的關系,也就是說如果協議是MODBUS ASCII那么接口就是232,同樣當協議為MODBUS RTU時,接口就必須是485,請問是這樣嗎?
全部評論(4條)
-
- owenmqr 2010-12-07 00:00:00
- dsafd
-
贊(16)
回復(0)
-
- 有智慧的小姑涼 2010-12-07 00:00:00
- 不是的 232 485 是物理層 而ASCII和RTU是數據傳輸格式 不是一一對應的關系 都是可以的 看自己的設定了 RTU的傳輸效率高
-
贊(18)
回復(0)
-
- 5我來自霸都 2010-12-07 00:00:00
- 請看 百度百科 吧 RS-485 http://baike.baidu.com/view/542681.htm RS-232 http://baike.baidu.com/view/112004.htm modbus協議 http://baike.baidu.com/view/15267.htm
-
贊(4)
回復(0)
-
- 靳薪善 2010-12-07 00:00:00
- 不是的,MODBUS ASCII (RTU)只是軟件上的標準,而232/485是硬件標準,兩個不搭邊。但是,用ASCII或RTU都可以用232接口,同樣,也可以都用485接口,看看MODBUS的協議規范吧,是針對數據格式的。
-
贊(18)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 請問MODBUS協議(ASCII RTU TCP/IP)是否和232 485是一一對應的關系嗎
- 請問MODBUS協議(ASCII RTU TCP/IP)是否和232 485是一一對應的關系,也就是說如果協議是MODBUS ASCII那么接口就是232,同樣當協議為MODBUS RTU時,接口就必須是485,請問是這樣嗎?
2010-12-06 15:38:50
566
4
- tcp/ip的modbus rtu接口
2015-05-11 18:06:35
521
1
- modbus通訊是用rtu協議還是ascii協議
2015-04-27 16:51:02
497
2
- RTU 有支持modbus ASCII 協議的嗎?
2016-07-24 13:36:52
400
1
- MODBUS下RTU協議ASCII協議之間的轉換
- 這里有一塊MODBUS卡只支持RTU協議,但是我這還有一個軟件只支持ASCII協議,SO...... 需要一個轉換工具,或者說是轉換程序,讓軟件能夠正常工作。萬分感謝。
2014-12-17 18:15:18
544
1
- 工業級RTU支持modbus TCP/IP 的廠家嗎?
2014-12-22 09:46:35
415
2
- modbus TCP/IP協議中,數據幀的間隔時間是多少
- PC端通過WIFI連接到R232和TCP/IP協議互轉的設備(ZLAN7142),ZLAN7142再連接到單片機上。PC發送MODBUS信息,波特率19200,單片機恢復MODBUS的收發間隔控制在3~4個ms。建立通訊后,改變功能碼持續發送,此時通訊會中斷,必須要重新給單片機上電才能恢復通訊。如... PC端通過WIFI連接到R232和TCP/IP協議互轉的設備(ZLAN7142),ZLAN7142再連接到單片機上。PC發送MODBUS信息,波特率19200,單片機恢復MODBUS的收發間隔控制在3~4個ms。建立通訊后,改變功能碼持續發送,此時通訊會中斷,必須要重新給單片機上電才能恢復通訊。如果將單片機的收發間隔改長一點,比如20ms,就不會出現此問題。 展開
2015-04-07 04:02:21
1603
1
- modbus rtu協議
- 儀表的modbus rtu 協議的保持寄存器地址是從40001,但是OPC軟件上的modbus rtu 協議卻是400001開始,我不知道怎么獲取儀表上的數據,我軟件上我要怎么跟儀表地址對起來。
2011-12-24 07:10:01
639
4
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2017-04-08 13:22:10
574
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2016-09-21 03:10:16
543
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2015-11-15 08:28:45
415
1
- 串口服務器和Modbus TCP/RTU 網關是同一回事嗎?
- 用DCS和PLC進行通訊,DCS只支持Modbus RTU協議,PLC只支持Modbus TCP協議,DCS作為Modbus主站,PLC作為Modbus從站,已知HMS的Anybus AB9005、TSC的MD210等可以用來解決這個問題,上述設備和所謂的串口服務器是一回事嗎?
2014-05-08 01:12:37
619
2
- RTU采集都用Modbus協議嗎?
2015-03-29 12:57:33
344
2
- TCP/IP協議原理與應用的內容簡介
2018-11-22 21:25:14
465
0
- modbus通信RTU和ASCII兩種傳輸方式的區別?
2012-12-05 14:35:01
453
2
- MODBUS ASCII和RTU兩種模式的區別,優缺點
2017-07-21 17:52:42
551
3
- MODBUS ASCII和RTU兩種模式的區別,優缺點
2017-12-14 04:52:35
593
1
- MODBUS ASCII和RTU兩種模式的區別,優缺點
2016-12-19 20:49:56
452
1
- TCP/IP是一種網橋嗎?
- TCP/IP是一種______。A.網絡操作系統B.網橋C.網絡體系結構D.路由器請問,哪個是對的?... TCP/IP是一種______。A. 網絡操作系統B. 網橋C. 網絡體系結構D. 路由器 請問,哪個是對的? 展開
2014-01-21 11:50:10
453
5
- 支持modbus RTU和ASCII的協議是對RS485通訊來說還是RS232的通訊來說呢
2011-12-17 08:53:02
404
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論