串口服務器和Modbus TCP/RTU 網關是同一回事嗎?
-
用DCS和PLC進行通訊,DCS只支持Modbus RTU協議,PLC只支持Modbus TCP協議,DCS作為Modbus主站,PLC作為Modbus從站,已知HMS的Anybus AB9005、TSC的MD210等可以用來解決這個問題,上述設備和所謂的串口服務器是一回事嗎?
全部評論(2條)
-
- *EAGLE 2014-05-09 00:00:00
- 協議相同 就是一回事 Modbus RTU協 議 相對 效率高一些 Modbus TCP協議 也很好,互聯性強
-
贊(14)
回復(0)
-
- Sy__永遠九姐姐 2017-09-23 14:59:04
- 不是一回事,串口服務器的作用是把RS/232/422/485串口轉換為以太網RJ45口,通過配置軟件設置IP地址后,很容易接入以太網,但它沒有進行協議轉換。Anybus AB9005、TSC的MD210這類設備是網關設備,它們不但轉換物理接口,還進行協議轉換——由于Modbus RTU協議、Modbus TCP協議的數據包封裝不同,需要雙向轉換。
-
贊(17)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 串口服務器和Modbus TCP/RTU 網關是同一回事嗎?
- 用DCS和PLC進行通訊,DCS只支持Modbus RTU協議,PLC只支持Modbus TCP協議,DCS作為Modbus主站,PLC作為Modbus從站,已知HMS的Anybus AB9005、TSC的MD210等可以用來解決這個問題,上述設備和所謂的串口服務器是一回事嗎?
2014-05-08 01:12:37
617
2
- modbus rtu串口通信
- 公司買了一個溫度巡檢儀,功能有限,我想通過自己做的軟件來增強巡檢儀的功能,但對串口通信編程知之甚少?,F(xiàn)通過監控原程序得到以下數據:write requests: 01 03 00 01 00 01 D5 CA 01 01 00 50 00 20 3D C3 01 03 00 60 00 10 44 18 read requests: 01 03... 公司買了一個溫度巡檢儀,功能有限,我想通過自己做的軟件來增強巡檢儀的功能,但對串口通信編程知之甚少?,F(xiàn)通過監控原程序得到以下數據:write requests: 01 03 00 01 00 01 D5 CA 01 01 00 50 00 20 3D C3 01 03 00 60 00 10 44 18 read requests: 01 03 02 00 02 39 85 01 01 04 00 00 00 00 FB D1 01 03 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 AE 38 從中能不能翻譯出什么東西?? 后來我又根據已有資料及網上相關程序編寫了以下通訊程序: Private Sub Command1_Click() '發請求 Dim btSend(23) As Byte btSend(0) = &H1 '目標站號 btSend(1) = &H3 '功能碼 btSend(2) = &H0 'I0.0地址(0000)高字節 btSend(3) = &H1 'i0.0地址(0000)低字節 btSend(4) = &H0 '讀取個數高字節 btSend(5) = &H1 '讀取個數低字節 btSend(6) = &HD5 btSend(7) = &HCA btSend(8) = &H1 btSend(9) = &H1 btSend(10) = &H0 btSend(11) = &H50 btSend(12) = &H0 btSend(13) = &H20 btSend(14) = &H3D btSend(15) = &HC3 btSend(16) = &H1 btSend(17) = &H3 btSend(18) = &H0 btSend(19) = &H60 btSend(20) = &H0 btSend(21) = &H10 btSend(22) = &H44 btSend(23) = &H18 ComK3.Output = CVar(btSend) Dim btReceive As Variant With ComK3 Do DoEvents Loop Until .InBufferCount = 5 .InputLen = 30 btReceive = .Input Text1.Text = Hex$(btReceive(1)) Text2.Text = Hex$(btReceive(2)) Text3.Text = Hex$(btReceive(3)) Text4.Text = Hex$(btReceive(4)) ' Text5.Text = Hex$(btReceive(5)) 'Text6.Text = Hex$(btReceive(6)) ' Text7.Text = Hex$(btReceive(7)) ' Text8.Text = Hex$(btReceive(8)) ' Text9.Text = Hex$(btReceive(9)) ' Text10.Text = Hex$(btReceive(10)) ' Text11.Text = Hex$(btReceive(11)) ' Text12.Text = Hex$(btReceive(12)) ' Text13.Text = Hex$(btReceive(13)) ' Text14.Text = Hex$(btReceive(14)) ' Text15.Text = Hex$(btReceive(15)) ' Text16.Text = Hex$(btReceive(16)) ' End If End With End Sub Private Sub Form_Load() With ComK3 .CommPort = 1 .Settings = "9600,N,8,2" .InputMode = comInputModeBinary '二進制收發 .InBufferSize = 512 .OutBufferSize = 512 If (Not .PortOpen) Then .PortOpen = True End With End Sub 能收到4個亂碼,應該是錯誤標示,原程序待CRC驗證,我驗證不出,所以先刪除了。期望大俠們幫我修改下程序 展開
2009-07-05 16:19:26
440
2
- tcp/ip的modbus rtu接口
2015-05-11 18:06:35
521
1
- 上位機是modbud rtu通過串口服務器是不是要改成modbus tcp
2014-10-16 05:53:24
324
1
- 工業級RTU支持modbus TCP/IP 的廠家嗎?
2014-12-22 09:46:35
415
2
- 示波器和工頻信號發生器是同一回事嗎
2016-11-07 08:33:07
432
1
- 請問MODBUS協議(ASCII RTU TCP/IP)是否和232 485是一一對應的關系嗎
- 請問MODBUS協議(ASCII RTU TCP/IP)是否和232 485是一一對應的關系,也就是說如果協議是MODBUS ASCII那么接口就是232,同樣當協議為MODBUS RTU時,接口就必須是485,請問是這樣嗎?
2010-12-06 15:38:50
566
4
- 什么是現場總線 什么是串口網關
2018-11-24 12:18:23
435
0
- 網絡交換機可以當網關服務器嗎
2016-10-23 06:22:37
314
3
- Modbus TCP和Modbus Rtu的區別
2017-10-02 23:41:54
432
1
- GPRS RTU模塊可以將modbus TCP轉換成modbus RTU嗎?或是將modbus RTU轉換成modbus TCP?
2014-12-21 15:17:31
351
1
- Bnc和電視機頂盒的線是同一回事嗎?能通用嗎?
2018-01-25 14:17:51
421
1
- 莫迪康MODBUS RTU設備和標準MODBUS RTU設備有什么區別
2012-08-29 10:17:19
543
1
- 什么是modbus rtu master
- RT
2010-07-14 03:53:36
396
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2017-04-08 13:22:10
574
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2016-09-21 03:10:16
543
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2015-11-15 08:28:45
415
1
- modbus rtu是什么?
2012-10-13 03:39:38
495
2
- modbus rtu協議
- 儀表的modbus rtu 協議的保持寄存器地址是從40001,但是OPC軟件上的modbus rtu 協議卻是400001開始,我不知道怎么獲取儀表上的數據,我軟件上我要怎么跟儀表地址對起來。
2011-12-24 07:10:01
639
4
- 串口轉換服務器和數據采集網關有什么區別?
- 如題,想買其中一種組建網絡,要求只有485總線輸入,以太網輸出。當然擴展功能也是很重要的,請各位師傅幫忙分析分析?;匾粯堑膸煾担菏沁@樣的么?我也不是很清楚,看看別人的意見吧... 如題,想買其中一種組建網絡,要求只有485總線輸入,以太網輸出。當然擴展功能也是很重要的,請各位師傅幫忙分析分析。 回一樓的師傅:是這樣的么?我也不是很清楚,看看別人的意見吧 展開
2009-03-08 09:15:09
355
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論