西門子224xp cn PLC通過RS485口與SK系列艾默生變頻器建立通訊

蔚蔚780412 2012-03-25 05:09:43 386  瀏覽
  • 希望大哥們給我出出主意,小弟是菜鳥,實在是無能為力了,我的郵箱是yangyipingysy@126.com,不勝感激,有驚喜

參與評論

全部評論(3條)

  • 指間沙17 2012-03-26 00:00:00
    多看 PLC 和 變頻器使用手冊吧 祝你順利

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • 紅*熱裳 2012-03-26 00:00:00
    建議變頻器側改成接收模擬量AO控制信號,如果非要走通訊的話,SK系列能走modbus那就方便點,不能走modbus的話,那就得自己編程了,用通訊中斷參見西門子官方例程。

    贊(20)

    回復(0)

    評論

  • 新航星洗滌設備 2017-11-24 20:31:14
    記得艾默生變頻器支持Modbus協議,而西門子200PLC有Modbus協議庫,編程相當簡單的說。硬件接線就是PLC的通訊口3+8-接到變頻器通訊端子即可。變頻器設置和PLC編程一言難盡。先給你發個編程的參考例子。還望采納為Z佳。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

熱門問答

西門子224xp cn PLC通過RS485口與SK系列艾默生變頻器建立通訊
希望大哥們給我出出主意,小弟是菜鳥,實在是無能為力了,我的郵箱是yangyipingysy@126.com,不勝感激,有驚喜
2012-03-25 05:09:43 386 3
西門子PLC怎么與ABB變頻器總線式通訊
 
2017-01-21 19:23:19 449 1
西門子 300 PLC 通過交換機如何與step7軟件通訊?
各位師傅好:有一個3152DP/PN自帶一個以太網接口,目前在step7的硬件組態里設置了IP地址,并通過PCADAPTER將組態下載到PLC中,現在把電腦連在交換機上,PLC也接在交換機上,在PC/PG設... 各位師傅好:有一個315 2DP/PN 自帶一個以太網接口,目前在step7的硬件組態里設置了IP地址,并通過PC ADAPTER 將組態下載到PLC中,現在把電腦連在交換機上,PLC也接在交換機上,在PC/PG 設置中設為 TCP/IP+網卡方式,然后再STEP7中點選PLC----->將站點上傳到PG,出現選擇節點對話框,然后槽號選擇 2,目標站點:選本地,點顯示按鈕,能出現CPU和MAC地址,但點確定后出現:“在線:無法建立連接,連接伙伴未響應”,不知為何?還請各位師傅指點 展開
2011-12-08 05:03:52 790 5
西門子S7-1200 PLC與SIMOTION 通訊
西門子S7-1200 PLC與運動控制器SIMOTION 如何實現通訊。 如何通過S7-1200 PLC Profinet 口與SIMOTION通訊?
2016-12-01 03:16:58 776 1
超聲波液位計 怎么與西門子plc通訊
 
2010-08-25 02:03:07 609 4
艾默生EC10系列PLC手冊
各位前輩誰有艾默生EC10系列PLC編程手冊或者教程的請發給我!謝謝!66546210@qq.com
2018-11-15 11:58:41 406 0
PLC與變頻器的通訊問題?還是PLC問題?
前天,在給兩套相同的設備中更換PLC(H1U換成H2U),diyi套是沒問題,但在第二套的時候,PLC程序是和接線都是一樣的,而變頻器通了電STOP燈一直亮(紅色),顯示的HZ數值是在閃的,PLC與變頻器是用通訊控制的,然而,變頻器的HZ呢是可以讓PLC調節的。我把MODB... 前天,在給兩套相同的設備中更換PLC(H1U換成H2U),diyi套是沒問題,但在第二套的時候,PLC程序是和接線都是一樣的,而變頻器通了電STOP燈一直亮(紅色),顯示的HZ數值是在閃的,PLC與變頻器是用通訊控制的,然而,變頻器的HZ呢是可以讓PLC調節的。我把MODBUS換成RS,還把PLC程序換成是空程序,把變頻器關掉再開,出現的問題還是[變頻器通了電STOP燈一直亮(紅色)],顯示的HZ數值是在閃的。請問這是PLC的問題還是什么問題呢?謝謝?。ㄗⅲ涸O(shè)備是去年做的,H2U的程序是和H1U的一樣的,沒改動過。變頻器是SAJ8000G系列的。) 展開
2012-04-25 05:45:10 867 6
投入式液位傳感器怎么與西門子plc s7-200通訊?
如果傳感器輸出為4~20mA,怎么通訊?如果傳感器輸出為數字量信號RS485,又該怎么通訊?急急急?。。∪f(wàn)分感謝?。?!... 如果傳感器輸出為4~20mA,怎么通訊? 如果傳感器輸出為數字量信號RS485,又該怎么通訊? 急急急?。。∪f(wàn)分感謝?。?! 展開
2013-03-05 09:51:06 572 4
plc與蠕動泵怎么通過RS485進行啟停與速度控制
 
2015-01-10 16:10:20 444 2
三菱PLC與變頻器RTU通訊怎么讀取頻率
 
2011-10-04 02:44:34 347 4
臺達PLC與國產變頻器Modbus RTU通訊
 
2016-10-31 01:51:15 438 1
西門子S7-1200 PLC與C#(上位機)通訊(TCP協議)
只要可以讀寫寄存器就可以了 首先建立連接了,如何編碼?看了很久的手冊也不是很明白,以前用過三菱的。 可以舉個列子,高速我方法就可樂
2017-08-09 07:52:28 805 2
兩臺西門子PLC自由口通信的連接線RS485的接法怎么接 哪里有圖
 
2011-09-17 02:04:31 464 3
西門子plc modbus rtu 與臺達變頻器通信實例
我要實際案例,有程序的那種??!有的話發送到471971458@qq.com,謝謝?。?!
2012-05-30 04:35:41 458 1
ACS800變頻器與PLC s7-300 CPU315-2DP通訊接口怎么連接
 
2012-05-25 13:16:29 418 2
電能表與PLC通訊
我現在需要選一個電能表,要求只有3條 具備數字顯示 能計量有功和無功功率 模擬量(4-20mA)輸出送入PLC 我查了很多,通訊都是RS485和紅外,我想知道的是RS485能與PLC通訊嗎,能滿足我的要求嗎? 希望得到指點 另外,Z好推薦一些電能表廠家和型號 ... 我現在需要選一個電能表,要求只有3條 具備數字顯示 能計量有功和無功功率 模擬量(4-20mA)輸出送入PLC 我查了很多,通訊都是RS485和紅外,我想知道的是RS485能與PLC通訊嗎,能滿足我的要求嗎? 希望得到指點 另外,Z好推薦一些電能表廠家和型號 謝謝!!~~ 展開
2009-12-27 22:03:10 856 3
關于RS485通訊問題
以前我采集數據都用的是模塊,這次是對方給采好了:通訊協議:RS485;通訊方式:ASCII碼自主循環發送.請問當我把RS485轉成232后,在計算機里該怎樣做,把數據采集到?如果能提供程序更好... 以前我采集數據都用的是模塊,這次是對方給采好了:通訊協議:RS485; 通訊方式:ASCII碼自主循環發送.請問當我把RS485轉成232后,在計算機里該怎樣做,把數據采集到?如果能提供程序更好 展開
2017-11-23 15:43:37 564 1
請問一下西門子200PLC通訊口的針腳定義?
我想兩臺PLC之間通過自由口通訊實現數據的傳輸。但是不知道針腳是怎么定義的。... 我想兩臺PLC之間通過自由口通訊實現數據的傳輸。但是不知道針腳是怎么定義的。 展開
2010-06-20 22:58:09 500 2
如何使用西門子S7-200PLC仿真軟件的通訊口
 
2016-03-11 07:03:35 463 1