全部評論(1條)
-
- superhumanbein 2015-11-27 00:00:00
- 如果電機速度超過了參數M1OvrSpeed(30.16)定義的速度,直流模塊將會因為F532。 DCS550不是變頻器,是直流調速器,直流電沒有頻率一說。
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- abb變頻器dcs550在工作時出現fault532是什么故障
2015-11-26 16:38:31
619
1
- ABB變頻器ACS800故障代碼2310出現怎樣解決?
2011-10-30 00:44:35
458
2
- abb dcs400變頻器顯示 fauit 9 是什么故障
2012-02-21 04:00:04
384
2
- ABB變頻器報1009故障是怎么回事
- ABB550變頻器報1009故障??什么意思啊?
2011-10-26 03:09:23
4964
5
- abb變頻器ACS800報 8110 故障怎樣處理
2011-10-09 00:02:24
971
3
- ABB變頻器故障報警2021是什么意思,怎么解決 具體一些
2011-01-06 19:52:17
1294
3
- 插卡電度表在插卡時出現E=CE是什么故障
2010-07-13 02:03:37
1918
2
- 變頻器ol是什么故障
- 變頻器ol是什么故障
2011-01-08 18:06:31
2368
7
- HOLIP變頻器出現故障錯誤代碼E.09什么意思
- 代碼為E一23是什么問題
2018-06-30 05:50:29
1914
3
- abb acs800變頻器報7510是什么原因
2016-03-01 12:32:49
643
1
- ABB變頻器F0001啥意思
2012-02-08 03:44:24
1246
4
- mm440變頻器F0023是什么故障
2011-08-07 08:20:40
425
3
- 變頻器出現epcu是什么意思
2015-01-02 13:42:59
1310
2
- ABB變頻器如何為參數設置
2011-10-29 00:30:20
462
3
- ABB ACS510變頻器調速問題
- ABBACS510變頻器,加減速時均為90s,帶4極75KW電機,額定電流140A,要求電機轉速為1000r/min,故設定頻33.3HZ,啟動運行均正常。但是每次在啟動后約半小時,電機轉速會從1000r/min降到... ABB ACS510變頻器,加減速時均為90s,帶4極75KW電機,額定電流140A,要求電機轉速為1000r/min,故設定頻33.3HZ,啟動運行均正常。但是每次在啟動后約半小時,電機轉速會從1000r/min降到930r/min,運行月半小時后又上升至1000r/min,百思不得其解,求大神賜教。 展開
2013-10-10 01:21:40
717
5
- ABB ACS550變頻器報故障18,它的溫度傳感器在那個位置?
- 故障18是溫度傳感器故障,上電后在參數0110中顯示溫度為負數,說明熱敏電阻壞掉了,我想問一下它的溫度傳感器也就是熱敏電阻在什么地方,我大體知道他是檢測IGBT模塊的溫度,但不知具... 故障18是溫度傳感器故障,上電后在參數0110中顯示溫度為負數,說明熱敏電阻壞掉了,我想問一下它的溫度傳感器也就是熱敏電阻在什么地方,我大體知道他是檢測IGBT模塊的溫度,但不知具體位置。還有哪個參數可以將其屏蔽掉。求大神幫忙! 展開
2017-09-02 17:03:15
707
2
- abbDCS800變頻器故障代碼512是什么
2015-03-01 17:41:15
894
6
- SIEMENS變頻器F0090故障是什么原因
2013-01-20 14:03:18
827
2
- 變頻器故障代碼0L1是什么意思
2011-11-09 04:39:44
4454
5
- abb變頻器的現場總線適配器a和b是什么意思
2017-09-16 14:35:37
563
1