全部評論(2條)
-
- hanmigi 2016-01-29 00:00:00
- 根據管道各工序施工邏輯關系和規范要求,管道挖溝回填完成進行管道清管、測徑,管道清管、測徑合格后方可進行水壓試驗 1.管道清管:選用2個直板橡膠清管球和1個皮碗橡膠清管球,采用壓縮空氣推動橡膠清管球的方式進行管道清管。橡膠清管球之間采用充水的方式隔開,充水的目的是:diyi,保持橡膠清管球之間的間距;第二,潤滑、密封橡膠清管球與管內壁的間隙;第三,用水攜帶出管內的雜物。 2.管道測徑:選用1個直板橡膠清管球及1個皮碗橡膠清管球和1個泡沫橡膠清管球,采用泡沫橡膠清管球的目的是密封作用,有效的排出管內的空氣;直板橡膠清管球安裝直徑為96%管線內徑尺寸的鋁制擋板,擋板厚度6mm;采用水壓推動皮碗橡膠清管球,目的是用水推動橡膠清管球速度均勻,確保測徑板不受損傷。 3.管道試壓:采用離心清水泵上水,壓力達到0.8MPa后再啟動柱塞壓力泵,采用此方法能有效節約管道試壓時間。 清管測徑和試壓首尾端的選擇 清管、測徑、試壓流程 1.清管、測徑、試壓頭制作。采用與主管道同規格、材質的管材(Φ711×17.5),制作試壓頭2個,長度一般8~10m,試壓頭應至少滿足同時收發三個橡膠清管球,以便注水時在橡膠清管球間形成密封水柱,提高排氣的有效性。在完成注水口和儀表接口等部件的安裝后對試壓頭進行1h的水壓試驗,壓力達到Z大試驗壓力的1.25倍。經檢查,無滲漏即為合格。 實施要點及控制措施 (一)注水排氣 管線水壓試驗的壓力能否穩定的關鍵在于注水時能否將管內空氣排凈。采用在注水管前端管段加裝注水橡膠清管球,通過注入水進行管內空氣置換,從而達到排凈管道內空氣的目的。 1.清管、測徑注水過程。注水泵出口管段在試壓頭的安放位置。首先,在diyi個注水橡膠清管球前面的管道內注入30~100m3的沖洗水,將水轉注到diyi個注水橡膠清管球的后面。在diyi和第二個注水橡膠清管球之間注入100m3沖洗水后,再向第二個注水橡膠清管球后注入沖洗水,發射第二個注水橡膠清管球,之后持續注水推動注水橡膠清管球和沖洗水。 2.防止氣穴措施。注水過程中,注水橡膠清管球的行走速度應加以控制,防止下坡段注水橡膠清管球速度加快,注水橡膠清管球后面的水流中斷,產生氣穴。要控制注水橡膠清管球的行走速度,應保持注水橡膠清管球和接收頭之間有充足的背壓,確保注水端為正壓。一般來說,首先計算出水流方向Z大落差時的靜水壓力,低點注水時,通過控制試壓段接收端的外排空氣量,即可實現接收端壓力表讀數不低于Z大落差時的靜水壓力;高點注水時,還應在接收端通過空氣壓縮機給管內空氣增壓,然后再通過控制試壓段接收端的外排空氣量來保持橡膠清管球的行走速度。 3.含氣量估算及處理措施。注水完成后,通過測算注水量、排水量與管道幾何容積相比較,可初步估算試驗管段內的空氣含量。若管內有氣,可待管內注水穩定后,再試壓首末端選擇高點進行排氣,一般可通過多次測算、排氣、注水過程將管內空氣排盡。 (二)升壓控制 在升壓過程中,要嚴格執行升壓程序,防止因干線或工藝流程缺陷發生爆裂,引發安全事故。同時要根據技術要求繪制壓力-容量圖(PV圖),監控管內空氣含量。 1.強度試驗。壓力試驗開始,緩慢地增加壓力,當壓力達到試驗壓力的30%。檢查所有的管件和連接段,是否有漏水情況。若無漏水情況則繼續增大壓力至試驗壓力的60%,檢查漏水情況和系統的完整性;然后根據試壓計劃繼續增壓。按每分鐘不大于75kPa的均勻速率增加試驗壓力,達到試壓段的Z高點的Z小試驗壓力的102%。維持這樣的壓力直到地面上管子和管件都檢漏完畢,試壓檢查員確定壓力和溫度穩定。在試驗管線高端,壓力范圍為Z低試驗壓力加2%,而Z高不能超過規定的95%Z低屈服強度。 2.嚴密性試驗。強度試壓完成后,將試壓管段Z高標高點的壓力降到1.5MPa(為Z低),進行嚴密性壓力試驗。從接收端試壓頭泄壓,有利于注水清管器完全進入到試壓頭內。排水管要有足夠的強度,并按照批準的方法排水。嚴密性試驗壓力穩定后,關閉通向壓力管線的閥門和切斷與壓力泵的連接,穩壓24h。 檢查記錄。在整個嚴密性試驗過程中,每間隔15min記錄一次壓力和時間,每1h記錄一次管壁和地層溫度。在規定的Z低壓力下,嚴密性試驗持續24h,若沒出現Z大為1%(105kPa)的壓力降,則嚴密性試驗合格,予以驗收。若壓力降超過105kPa,必須說明其它原因加以證明,如溫度降低或者輕微漏泄。如果不能找出原因證明,則必須繼續或重復進行嚴密性試驗,直到達到滿意的試驗結果為止。
-
贊(2)
回復(0)
-
- eckqwmie 2016-02-08 00:00:00
- 管道清掃的目的是為了清理管道里的垃圾、塵土、沙子、焊渣等物質;管道試壓的目的是為了檢驗管道的質量和承壓能力。 主要的方法有: 1、管道清掃方法:水清洗和空氣清掃,直徑小于等于100mm的管道可以使用空氣清掃。 2、管道試壓方法:水壓試驗和空氣壓力實驗兩種。試驗壓力小于等于0.2MPa的壓力實驗可以使用空氣進行壓力試驗。
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 試述管道清掃測徑試壓的目的以及管道試壓的方法有哪些
- 水管試壓規范
- 求水管試壓規范1、家用壓力多大2、保壓時間多長... 求水管試壓規范1、家用壓力多大2、保壓時間多長 展開
- 用空氣壓縮機給水管試壓
- c30的試壓塊怎么做???
- 在工地上c30的混泥土的試塊怎么做按照配合比的量怎么取·現在是c30的砼配合比是0.38:1:1.11:2.72這個配合比是一立方的用量還是怎么的還是其他的什么意思我要做一組試塊水·沙·石水泥... 在工地上c30的混泥土的試塊怎么做按照配合比的量怎么取· 現在是c30的砼 配合比是 0.38:1:1.11:2.72 這個配合比是一立方的用量還是怎么的還是其他的什么意思 我要做一組試塊水·沙·石水泥的用量各是多少啊 展開
- 流量計可以參與試壓嗎
- 啤酒發酵罐的如何冷帶和試壓。
- 磁翻板液位計能夠承受儲罐的試壓壓力嗎
- 管道壓力是負壓時測流量用什么樣的差壓變送器
- 管道回填的壓實度一般規定是多少
- V錐流量計可以用負壓管道嗎
V錐流量計作為一種常見的流量測量儀器,廣泛應用于各種工業領域,尤其在流體流量的控制方面具有重要作用。對于使用V錐流量計的應用場景,常常會有一個問題被提及:V錐流量計是否適用于負壓管道?本文將圍繞這個問題展開討論,分析V錐流量計在負壓管道中的使用可行性、優勢與限制,幫助工程技術人員在實際應用中做出合理的選擇和優化。
我們需要了解V錐流量計的工作原理。V錐流量計通過在管道中安裝V型的流量導向錐體,通過流體流經錐體時產生的壓差來計算流量。這種流量計具備高精度和寬范圍的流量測量能力,特別適用于復雜的流體環境。V錐流量計的安裝環境和工作條件對其性能有一定影響,其中包括管道的壓力條件。
負壓管道是指管道內部的壓力低于外界大氣壓力的管道系統。在這種管道中,流體的流動會受到負壓的影響,流體的流量和壓力情況相較于正壓管道有顯著的不同。對于V錐流量計而言,負壓環境可能會對其流量測量結果產生一定影響,特別是在低流量和高粘度流體的情況下。由于V錐流量計的工作原理依賴于壓差的形成,負壓管道的特殊性可能導致壓差變化不如正壓管道那樣穩定,進而影響流量的準確性。
V錐流量計并非完全不能用于負壓管道。在負壓管道中,V錐流量計可以準確測量流量,前提是確保管道內的氣體或液體流動穩定,不受外界干擾。合理的設備選擇和優化配置(如安裝位置的選擇、流體特性調整等)能夠有效降低負壓環境對流量計性能的影響。V錐流量計在負壓管道中使用時,通常需要配備額外的壓力和溫度補償裝置,以確保測量的精度和穩定性。
總結來說,V錐流量計在負壓管道中是可以使用的,但其準確性和穩定性會受到管道內流體狀態、流量范圍以及設備配置等多方面因素的影響。因此,使用V錐流量計時需要根據具體應用條件,結合流體的特性和負壓管道的環境,進行科學合理的選型和配置,以確保流量測量的精確性和系統的可靠運行。在設計和實施過程中,技術人員需要深入了解流體力學和流量計的工作原理,做到針對性優化。
- 管道壓力是負壓,想測流量,差壓變送器和測正壓的一樣嗎?有什么區別
- 壓力表Z大值2.5,測水管試壓時壓到多大值
- 壓力表Z大值2.5,測水管試壓時壓到多大值... 壓力表Z大值2.5,測水管試壓時壓到多大值 展開
- WYA-2000型壓力試驗機具體壓試塊時出現異常狀況:
- 我個人感覺應該是這樣的:比如壓100*100*100的C20試塊,壓力控制在3~5kN/s,設備壓力會在3~5kN范圍內穩定一段時間,隨著試塊的破壞,然后下降到零甚至負值,大家認為對嗎?數顯那塊數... 我個人感覺應該是這樣的:比如壓100*100*100的C20試塊,壓力控制在3~5kN/s,設備壓力會在3~5kN范圍內穩定一段時間,隨著試塊的破壞,然后下降到零甚至負值,大家認為對嗎? 數顯那塊數值一直在 零點幾千牛 那塊徘徊好久 , 不知道是什么問題 展開
- WYA-2000型壓力試驗機具體壓試塊時出現異常狀況:
- PE管道常用搶修方法有哪些
- 清掃高爐煤氣孔板流量計取壓管有什么方法,請介紹
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論