低壓開關柜出廠的試驗步驟是什么
-
就是試驗哪些東西,分幾部分Z好是說具體點,,本人剛入??!?.. 就是試驗哪些東西,分幾部分 Z好是說具體點,,本人剛入??!? 展開
全部評論(2條)
-
- Mc薛少 2009-06-13 00:00:00
- 試驗項目 1,柜體裝配及外觀檢查 2,漆膜和電鍍件 3,材料及元器件 4,母線和絕緣導線 5,主電路安裝 6,機械操作實驗 7,電氣間隙和爬電距離 8,防護試驗 9,保護措施檢查和保護電路的連續性 10,通電操作實驗 11,介電強度試驗 12,功能單元互換性檢查 13,銘牌、符號、標牌及其他檢查
-
贊(17)
回復(0)
-
- 范范XW 2016-02-25 00:00:00
- 低壓開關柜出廠的試驗項目與步驟:1、元器件安裝部局是否合理,依據圖紙。 2、檢查主輔電路接線是否正確、可靠,導線截面積是否符合設計要求。 3、機械操作及通電試驗:驗證元器件裝配調整是否良好,運行是否可靠,依據設計要求和圖紙。 (1)對于抽出式部件 “工作位置”、 “試驗位置”、 “分離位置”,手動、電動試驗應操作靈活,穩定可靠;(2)對機械聯鎖的穩定性、可靠性的驗證; (3)傳動試驗,模擬運行狀態下各種故障現象驗證保護電路各項保護功能的正確性,可靠性應符合原理圖; (4)經過以上各種操作試驗后柜子結構及元器件不應有變形、性能改變等不良現象。 4、電氣間隙和爬電距離的驗證:依據國際標準或裝置的技術標準。 (1)卡尺測量應符合與其相連的電器元件的規定; (2)檢查部位包括所有帶電部件與不帶電部件之間以及帶電部件相互之間直線Z短距離; (3)屏內主母線不同相或不同極的裸露截流部分之間。5、工頻耐壓試驗 當主電路進行耐壓試驗時,應將不與主電路連接的其他電路接至金屬框架 接地,試驗電壓應施加于: (1)成套設備的所有帶電部件與裸露導電部件之間; (2) 在每個極和為此試驗被連接到成套設備相互連接的裸露導電部件的所有其他極之間;(3)開始施加試驗電壓不應超過本條中給出值的50%。然后在幾秒鐘之內將試驗電壓穩定增加至本條規定的Z大值并保持1S,如果沒有擊穿或放電現象,則此項試驗為合格。 6、絕緣電阻的測量,用500V兆歐表進行測量。 與裸露導電部件之間,每條電路對稱電壓的絕緣電阻至少為4MΩ。 7、保護電路連續性試驗 以主接地為基準點,用接地電阻測試儀測量元器件安裝部位框架、儀表門與主接地點之間的電阻,接地電阻應不大于0.1Ω,測試點的選取應不少于5個測試點。 8、同一類型功能單元保證互換性可靠。
-
贊(14)
回復(0)
熱門問答
- 低壓開關柜出廠的試驗步驟是什么
- 就是試驗哪些東西,分幾部分Z好是說具體點,,本人剛?cè)胄小!?.. 就是試驗哪些東西,分幾部分 Z好是說具體點,,本人剛入?。? 展開
2009-06-12 13:54:18
658
2
- 低壓開關柜試驗報告有沒有斷路器試驗
2013-04-27 11:01:12
490
4
- 中壓負荷開關柜出廠前須做哪些試驗
- 內行請指點... 內行請指點 展開
2011-10-26 09:13:31
497
4
- 高壓開關柜試驗怎么做?
2016-01-05 00:56:07
660
1
- 高壓開關柜試驗規程
2018-11-22 05:26:53
397
0
- 低壓開關柜實驗位置表示啥意思
2015-05-26 13:48:18
806
1
- 維氏硬度試驗步驟是什么?
2017-02-23 19:35:08
1087
1
- 低壓固定式開關柜可以安裝橋架嗎
- 低壓固定式出線柜可以做成上進上出的柜子嗎,若可以是不是需要加深柜體?
2012-09-06 01:02:02
574
3
- 請問高壓開關柜做哪些試驗
2011-01-14 16:14:11
900
3
- 高壓開關柜試驗要短路嗎?
2012-07-09 08:48:10
330
4
- 鹽霧試驗箱的試驗步驟
2017-05-19 13:32:52
327
1
- PCR試驗的步驟
2012-07-13 04:52:32
540
3
- 高壓開關柜出廠前打壓試驗有什么規范要求嗎?
2012-12-02 20:04:18
411
3
- 10KV高壓開關柜如何做一次通電試驗
- 試驗箱一端夾在A項上另一端夾在端子排A411還是A421上... 試驗箱一端夾在A項上另一端夾在端子排A411還是A421上 展開
2010-12-28 05:07:48
500
5
- 1250A開關柜形式試驗用多大電流互感器
2018-12-07 01:57:45
401
0
- 燃弧試驗為啥有的開關柜不用做》?
- 按照GB1984-2003高壓交流斷路器的標準上面有很多要達到的技術要求!但是我們做型式試驗的時候為啥有很多項目都沒有做呢??難道是有些要求不用達到??比如燃弧試驗,,無線電干擾,電... 按照GB1984-2003高壓交流斷路器的標準上面有很多要達到的技術要求!但是我們做型式試驗的時候為啥有很多項目都沒有做呢?? 難道是有些要求不用達到??比如燃弧試驗,,無線電干擾,電磁兼容, 我現在Z不明白的就是燃弧試驗!上次我們就是沒有做燃弧試驗!別人都做了! 展開
2014-05-06 00:05:56
671
2
- 110KV密封式GIS開關柜需要做哪些試驗
2014-09-20 11:42:02
315
1
- 10KV,KYN28高壓開關柜需要哪些試驗檢測設備
2012-11-01 19:54:21
552
4
- 低壓開關柜的3C安全型式試驗報告與型式試驗報告有什么區別
2011-04-14 19:14:05
675
1