差壓變送器壓力波動

安達盧西奧 2010-02-19 16:09:26 336  瀏覽
  • 有時從18點多,突然變成2點多或其他值,然后再變成18點多,波動也比較頻繁

參與評論

全部評論(3條)

  • sjgwi 2010-02-20 00:00:00
    檢查各接線端,或儀表有病,或變送器應變片變形,或電路是否頻弊接地

    贊(16)

    回復(0)

    評論

  • 漠北大野 2010-02-22 00:00:00
    變送器質量有問題,換個板子或傳感器試試。這個公司有,網址:www.furuide.com

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • 犬齒虎1981 2010-02-23 00:00:00
    變送器輸出信號不穩 出現這種情況應考慮A.壓力源本身是一個不穩定的壓力B.儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強C.傳感器接線不牢D.傳感器本身振動很厲害E.傳感器故障

    贊(4)

    回復(0)

    評論

熱門問答

差壓變送器壓力波動
有時從18點多,突然變成2點多或其他值,然后再變成18點多,波動也比較頻繁
2010-02-19 16:09:26 336 3
液相色譜壓力波動
,穩定后突然下降10幾個bar,然后又上升到穩定狀態,過幾分鐘又是這樣,求問這是怎么回事... ,穩定后突然下降10幾個bar,然后又上升到穩定狀態,過幾分鐘又是這樣,求問這是怎么回事 展開
2017-03-06 01:07:09 1162 1
eja130a差壓變送器顯示來回波動什么原因
 
2016-03-13 00:24:16 385 1
羅斯蒙特流量差壓變送器波動處理
 
2015-05-04 13:30:37 571 1
智能差壓變送器數值波動大什原因
 
2016-08-07 05:18:51 712 1
差壓變送器周期性波動可能引起的原因
 
2018-11-12 16:03:13 305 0
壓力差壓變送器有沒有遠傳壓力
哪個廠家有生產,可定制
2013-08-26 00:53:31 429 3
擠出機的壓力波動跟什么有關
 
2010-04-12 02:55:08 535 1
壓力差壓變送器分正負極嗎
 
2016-09-21 06:08:10 1134 1
GX液相色譜中,壓力波動大是什么原因
 
2017-04-16 11:49:37 1950 1
橫河的差壓變送器測流量時波動很大,為什么?
 
2012-01-28 05:09:28 568 4
測量爐膛壓力為何用差壓變送器
 
2011-02-17 02:40:11 612 3
差壓變送器可以測量壓力嗎?為什么?
 
2009-03-13 21:16:54 649 6
測量爐膛壓力為何用差壓變送器
測量單壓力用壓力變送器就可以了,為何要用差壓變送器?
2011-02-17 13:41:32 359 4
壓力、差壓變送器的密封性和靜壓試驗
看了下JJG檢定規程,上面寫的密封性試驗時測量壓力上限(額定工作壓力)這里指的是什么,比如量程0-10KPa,設計壓力1MPa,1.那么是加10Kpa還是1Mpa?2.靜壓試驗是加多少壓力?3.密封性試驗和靜壓試驗都是聯通高低壓端,對高低壓端同時增加壓力還是只加高壓端?... 看了下JJG檢定規程,上面寫的密封性試驗時測量壓力上限(額定工作壓力)這里指的是什么,比如量程0-10KPa,設計壓力1MPa,1.那么是加10Kpa還是1Mpa?2.靜壓試驗是加多少壓力?3.密封性試驗和靜壓試驗都是聯通高低壓端,對高低壓端同時增加壓力還是只加高壓端? 謝謝~ 展開
2012-04-16 19:21:12 660 2
國產壓力/差壓變送器哪些比較好
 
2016-12-05 19:31:29 371 1
氣動壓差變送器為何會出現壓力波動
 
2012-03-02 00:00:24 510 2
壓力/差壓變送器計量校準方法有哪些?
 
2011-04-14 00:30:03 616 3
智能壓力,差壓變送器需要定期校驗嗎
 
2017-01-08 00:47:29 807 1
離子色譜高壓泵維護及系統壓力波動的問題解析

本文主要為大家解析了離子色譜高壓泵維護注意事項及色譜系統壓力波動的原因分析,希望能幫到大家。

離子色譜高壓泵維護三大注意事項:

注意事項一:

當離子色譜停機很長時間時,需要在關機前用去離子水替代流動相,將整個色譜系統清洗 20~30 min,確保離子色譜的泵體不會堵塞。

注意事項二:

友情提醒大家:過濾頭需要及時更新替換,進液處的沙芯過濾頭要及時注意清洗。

堅決杜絕固體顆粒對泵造成損壞。因為固體微粒或雜志進入泵體,比如:塵埃等,都會引起柱塞、密封環、缸體和單向閥的磨損。


注意事項三:

泵的工作壓力務必要控制在合理的范圍內。

首先,泵的工作壓力不要超過使用規定的高壓力,否則,容易造成高壓密封環變形,從而產生漏液現象。

其次,要時刻留意流動相的體積,在離子色譜正常運行過程中,務必要保證有充足的流動相。

離子色譜系統壓力波動的原因分析:

離子色譜儀壓力降低的因素分析:

應當核實離子色譜儀各個接頭是否已擰緊。若有松動,請立刻擰緊。

除此之外,當體系流路中有大批氣泡存在,進入泵內構成空穴也會造成體系壓力降低,此時咱們要做的便是想將泵結束運轉,并擰松蠕動泵的螺絲,利用注射器抽出氣泡便可,而后再次啟動泵。

離子色譜儀壓力升高的因素分析:

1)當有機溶劑與水混合在一起時,因為溶液的黏?,密度變化?huì)導致壓力升高;

2)如果某段管子堵塞,也會造成系統壓力突然升高。我們應逐段檢查,及時更換管路;

3)當流速超過正常值時,也會導致壓力升高。






2019-09-12 13:59:46 373 0