全部評論(1條)
-
- 該死你地愛 2017-10-07 00:09:19
- 設備的工作具體分為空氣系統及制冷系統兩部分。 空氣系統:壓縮空氣進入空氣預冷器預冷并除去部分水份,再進入空氣冷卻器(蒸發器)使溫度降至2℃(露點溫度),空氣中的水份在此溫度下析出,再經氣水分離器分離并由自動排水閥將水份排出,而干燥的低溫空氣則進入空氣預冷器,再與未處理的壓縮空氣進行熱交換升溫后輸出,即為處理后的干燥空氣。 制冷系統:低溫液態致冷劑在空氣冷卻器中吸收了熱量后成為汽態,經凝聚器及吸入過濾干燥器,確保進入壓縮機的致冷劑確為汽態,從而保證壓縮機工作正常并由熱力膨脹閥及熱氣旁通閥,組成的雙重自動平衡功能則可確保露點的穩定。 干燥機的保護裝置:能自動開閉的高低壓力控制器,內熱超載保護,壓縮機上有三相保險,繼電器上有單相保護,干燥機故障顯示燈等。 文章鏈接:ZG制藥機械設備網 http://www.zyzhan.com/Tech_news/Detail/12542.html
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 在線請教!!高手回答?。±鋬鍪綁嚎s空氣干燥機詳細工作原理及工藝流程
- 懸賞分不多忘友友們笑納!!!!謝謝
2017-10-06 13:04:01
509
1
- 冷凍式干燥機的工作原理
2018-11-29 14:03:30
469
0
- 冷凍式壓縮空氣干燥機 ,英文翻譯一下
2011-05-24 03:23:49
798
3
- 冷凍式壓縮空氣干燥機哪個牌子好
2017-01-10 07:42:21
841
1
- 壓縮空氣冷凍式干燥機冬季可以用嗎
2017-09-17 13:42:05
532
1
- 冷凍式壓縮空氣干燥機什么材料做
2016-09-22 09:13:54
463
1
- 冷凍式干燥機中的制冷壓縮機的作用及工作原理
2018-12-17 06:53:45
248
0
- 冷凍式干燥機的工作原理是什么?謝謝!
2014-08-05 20:02:06
285
1
- 冷凍式壓縮空氣干燥機低壓偏高如何解決
2013-10-09 07:19:32
556
1
- 冷凍式壓縮空氣干燥機低壓偏高如何解決
2013-11-01 18:46:36
526
1
- 壓縮空氣冷凍式干燥機線路板怎么接線的
2016-11-30 23:56:25
1032
1
- 冷凍式干燥機的原理是什么?
2018-11-30 22:56:31
498
0
- 葆德牌冷凍式壓縮空氣(BD-10ac)干燥機原理圖
- 跪求一份葆德牌冷凍室壓縮空氣干燥劑原理圖,型號是BD-10AC的。361551892@qq.com
2012-05-01 10:39:17
618
3
- 壓縮空氣冷凍式干燥機排污停不了,什么故障
2015-10-20 02:24:00
585
1
- 冷凍式壓縮空氣干燥機如何套山西11定額
2018-12-02 05:46:08
490
0
- 杭州冠屹冷凍式壓縮空氣干燥機額定功率多大
2016-10-13 19:33:42
330
1
- 無錫冷凍式壓縮空氣干燥機XY-30HTF-S機型的結構
- 無錫冷凍式壓縮空氣干燥機XY-30HTF-S機型的結構
2018-11-22 15:05:02
476
0
- 冷凍式空氣干燥機的工作原理是什么?求答案
2013-10-26 10:00:14
437
1
- 冷凍式壓縮空氣干燥機施工預算中是什么設備定額
2018-12-07 18:21:38
380
0
- 冷凍式干燥機過壓保護
- 剛修了一臺冷凍式干燥機,換了壓縮機,修的蒸發器內漏,換了過濾器,用了半個月客戶說偶爾報過壓保護,今天去給他修的,用戶說昨天晚上報了三次過壓保護,剛開機高壓1.1,低壓0.3,運轉一段時間壓力就上來報過壓保護,一般是哪方面的原因?壓縮機回氣管不怎么... 剛修了一臺冷凍式干燥機,換了壓縮機,修的蒸發器內漏,換了過濾器,用了半個月客戶說偶爾報過壓保護,今天去給他修的,用戶說昨天晚上報了三次過壓保護,剛開機高壓1.1,低壓0.3,運轉一段時間壓力就上來報過壓保護,一般是哪方面的原因?壓縮機回氣管不怎么涼 展開
2017-07-09 03:33:35
620
1
4月突出貢獻榜