全部評論(1條)
-
- 人生故事3 2016-05-21 00:00:00
- 一、空調選擇不當: 常見精密空調品牌較多,對溫度和濕度的要求不高,溫度波動范圍多在±2℃,濕度波動范圍多在±5%,對于溫濕度要求更高的恒溫恒濕實驗室而言,普通精密空調顯然不能夠達到使用要求,需選擇更高精度要求的高精密恒溫恒濕空調。 二、環境隔斷: 對實驗室工程環境內的溫濕度影響較大的因素就是與外界的熱交換。實驗室工程的整體隔斷及吊頂多使用夾芯彩鋼板厚度50mm以上,表層鋼板厚度多為0.426mm以上,以達到更好的保溫和承重。視窗使用雙層中空玻璃視窗;實驗室位置盡可能避開陽光能夠直射到的范圍;環境內配緩沖間。 三、送回風: 為達到實驗環境內的溫濕度的均勻穩定,送回風方式的選擇也很重要。目前實驗室多選擇上送風底回風的方式。 四、送新風: 為保證環境實驗室測試人員的正常呼吸,在恒溫恒濕這樣的密封環境實驗室中,要保證一定量的新風補充。新風的溫濕度對環境的溫濕度會產生較大影響,幫新風系統的設計也對恒溫恒濕工程環境有著至關重要的作用。 五、架空地板: 選擇架空地板可以使空調主機底回風成為現實,同時架空地板下方,樓板上貼保溫層一方面減少了與地面的熱傳導,另一方面,如果恒溫恒濕室建于非一樓的樓層,可避免因環境溫度過低,底層樓層的樓板因結露而漏水。 六、緩沖間: 緩沖間雙門的不同時開啟,盡可能的杜絕或減少了與外界空氣交換帶來的溫濕度的波動。 七、其他因素: 比如較多人員的走動、發熱儀器設備等綜合考慮以上易引起恒溫恒濕環境的因素,建設恒溫恒濕實驗室,盡可能的避免產生過多的熱交換。
-
贊(16)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 恒溫恒濕實驗室工程的溫濕度為什么會不達標?
- 恒溫恒濕空調,恒溫恒濕系統,恒溫恒濕工程的區別是什么?
- 恒溫恒濕空調,恒溫恒濕系統,恒溫恒濕工程的區別是什么?恒溫恒濕空調、恒溫恒濕系統、恒溫恒濕工程有什么不同嗎?
- 恒溫恒濕試驗箱為什么會呈現溫濕度不均勻現象
- 恒溫恒濕試驗箱為什么會呈現溫濕度不均勻現象
- 恒溫恒濕空調為什么不除濕
- 恒溫恒濕實驗室空調設備廠商
- 什么是恒溫恒濕實驗室?
- 恒溫恒濕實驗室的空調參數
- 恒溫恒濕試驗箱的濕度控制范圍是多少?為什么濕度會不可控?
- 恒溫恒濕試驗箱內部溫濕度怎樣控制
- 恒溫恒濕空調溫濕度范圍各是多少?
- 恒溫恒濕試驗箱為什么壓縮機外殼會結冰
- 標準恒溫恒濕養護箱為什么不制熱
- 為什么恒溫恒濕試驗箱不能用自來水測試
- 恒溫恒濕實驗室建設要點分析
前言
恒溫恒濕實驗室作為實驗室檢測的一個標準環境控制區域,與其他普通實驗室相比具有嚴格的建設及控制要求,也是實驗室建設的重點。很多實驗室為了做好恒溫恒濕實驗室不惜花大價錢,下大功夫來建設一個符合要求的恒溫恒濕實驗室。但是光靠錢多是不能完全解決問題的,實驗室還要掌握建設的幾個要點:
要點1:布局要合理
作為恒溫恒濕實驗室的建設主要是為了檢測服務的,實驗室的檢測項目及設備的擺放位置決定了恒溫恒濕實驗室的布局。一般實驗室在滿足現有項目檢測的要求下還會考慮預期的擴項情況,來確定恒溫恒濕實驗室的面積。有的大型實驗室甚至曺據實驗室檢測的領域不同建設兩個以上的恒溫恒濕實驗室。這樣做的目的一個是為了對檢測對象進行區分,另一個目的是為了恒溫恒濕出現異常時的應急。但有一點恒溫恒濕實驗室的面積越大,溫濕度控制約難,所以作為恒溫恒濕實驗室的建設者應該在滿足檢測要求的前提下越小越好。
要點2:緩沖空間要充分
作為標準的恒溫恒濕實驗室,因為人員的進入會導致溫濕度出現波動,所以在進行恒溫恒濕實驗室建設時應在進出口位置留有一定的緩沖空間,保證人員進出時的溫濕度有個緩沖過程,切記緩沖間通往恒溫恒濕實驗室的門與通往外界的門不能同時打開。
- 恒溫恒濕實驗室有哪些優勢
- 步入式恒溫恒濕實驗室注意事項
步入式恒溫恒濕實驗室注意事項
步入式恒溫恒濕實驗室為業界提供大型零件、半成品、成品的溫濕度環境測試。適用于:計算機終端機、汽車零組件等,以下為該設備使用注意事項。
一、使用前注意事項
1. 確認電源及接地線.
電源線是否依照規格妥善安裝及切實接好地線?
2. 供水之確認.
-存水量夠嗎?
-水界面處是否開關妥?
-是否清潔?(每月清洗一次).
3. 加濕器水位確認
-水位是否正常?(加濕器供水后三至五分鐘后,檢查水位).
-加濕器用水是否清潔?(加濕器應定期排水,以保持器內清潔)
4. 排水管之確認
-排水管是否接妥?
二、使用注意事項:
1. 本機于機側附有測試孔,可接于箱內測試線路時使用.
2. 測試中若欲觀察箱內變化狀況時,可將室內燈(LIGHT)開關開啓,經由視窗知悉內部之變化情形.
3. 本機若在0℃以下運轉時,應盡量避免打開箱門,因爲做低溫時,若開啓箱門易造成內部蒸發器及其它部位之封冰現象,尤以溫度愈低狀況愈嚴重,若必須打開,則應盡量縮短開門時間.
4. 當完成低溫運轉時,務必設定溫度條件60℃施行干燥處理約半小時,以免影響下一作業條件之測定時間或結冰現象.
5. 冰凍機之散熱器(冷凝器)應定期保養,保持清潔.
*特別注意:
當機器完成低溫運轉后,若無上列第6點工作,亦務必設定常溫條件(30±5℃)使箱內之溫度在停機時爲常溫狀態,以免影響箱內溫度很低而産生的結冰現象,以及視窗玻璃結霧現象.
7. 于操作當中,除非有絕必要,請不要打開箱門,否則可能導致下列不良后果:
- 高溫濕氣沖出箱外十分危險.
- 箱門內側仍然持高溫造成傷害.
- 高溫空氣可能觸發火災警報,産生誤動作.
8. 請注意本機必須安全確實地接地,以免産生靜電感應.
9. 避免于三分鐘內關閉再開啓冰凍機組.
10. 如果箱內放置發熱試料時,試料電源控制請使用外加電源,不要直接使用本機電源。
11. 電路斷路器,溫度超溫保護器,提供本機測試品以操作者的安全保護,故請定期檢查.
12. JD禁止試驗爆炸性,可燃性及高腐蝕性物質.
13. 請?jiān)旈喛刂破髡f明書及相關說明書后,方可操作本機。