VOC測試箱GB 50325-2020民用建筑工程室內環境
-
VOC測試箱GB 50325-2020民用建筑工程室內環境污染控制
一、滿足標準:GB 50325-2020 《民用建筑工程室內環境污染控制標準》
二、適用范圍:
揮發性有機化合物釋放量量的試樣設備,用于測定揮發性有機化合物釋放量,總揮發性有機化合物(TVOC),苯,甲苯,二甲苯和乙苯總和,二硫化碳和甲醛等有害物質釋放量的測試。
三、生產廠家:濟南華衡試驗設備有限公司
四、產品名稱:甲醛釋放量檢測氣候箱/VOC釋放量環境測試艙/甲醛及VOC釋放量測試艙
五、測試條件:
5.1測試前樣品應在(23±1)℃、相對濕度(50±5)%條件下放置不少于ld,樣品件之間距離不應小于25mm,且應使空氣在所有樣品件表面上自由循環,恒溫恒濕室內空氣換氣次數不應低于1次/h,室內空氣中甲醛濃度不應大于0.05mg/m3、VOC濃度不應大于0.3mg/m3 ;
5.2人造木板及其制品、黏合木結構材料、壁布、帷幕樣品應垂直放在環境測試艙內的中間位置,樣品件之間距離不應小于200mm,其表面應與氣流方向平行;
5.3地毯、地毯襯墊樣品應正面向上平鋪在環境測試艙底,使空氣氣流均勻地從試樣表面通過;
5.4環境測試艙法測試人造木板及其制品、黏合木結構材料的游離甲醛釋放量時,在測試的第2d開始每天取樣2次,每次間隔應超過3h,如果達到穩定狀態,可停止取樣;當后4次測定的甲醛濃度的平均值與大值或小值之間的偏差低于5%或低于.0.005mg/m3時,認為達到穩定狀態;若一直未達到穩定狀態,以第28d的測試結果作為測定值;
5.5環境測試艙法測試地毯、地毯襯墊、壁布、帷幕的游離甲醛或VOC釋放量,樣品在試驗條件下,在環境測試艙內持續放置時間應為24h。
5.6環境測試艙內的氣體取樣分析時,應將氣體抽樣系統與環境測試艙的氣體出口相連后再進行采樣。
5.7材料中游離甲醛釋放量測定的采樣體積為5L~20L,.采樣流速小于進人艙內的氣體流速,測試方法應符合現行國家標準《公共場所衛生檢驗方法第 2部分:化學污染物》GB/T18204.2中AHMT分光光度法的規定,同時扣除環境測試艙的本底值。
5.8材料中VOC釋放量測定的采樣體積為5L~10L,采樣流速小于進人艙內的氣體流速,測試方法應符合現行國家標準《民用建筑工程室內環境污染控制標準》GB/50325-2020中附錄E的規定,同時扣除環境測試艙的本底值。
全部評論(0條)
熱門問答
- VOC測試箱GB 50325-2020民用建筑工程室內環境
- 空氣檢測標準的《民用建筑工程室內環境污染控制規范》
- 現場測試VOC 和實驗室測試VOC區別有什么區別
- 水中VOC怎么分析,有沒有這方面的GB
- 什么是VOC測試
- fda 中的voc 測試和lfgb 的voc 測試的區別
- 請問什么是VOC測試?
- 請問什么是VOC測試?這測試有什么用?有什么東西或者制品會做這種測試?
- VOC測試的未來趨勢
- 可調測試負載箱是什么
- 高低溫測試箱的工作原理
高低溫測試箱的工作原理
高低溫測試箱主要由箱體、加熱系統、制冷系統、溫度控制系統以及安全保護系統等組成。它的工作原理是通過控制箱體內的溫度和濕度,模擬產品在不同環境下的性能和可靠性。
當高低溫測試箱開始工作時,加熱系統和制冷系統會同時啟動,通過加熱和制冷的方式來調節箱體內的溫度。當箱體內的溫度達到設定的高溫時,加熱系統會停止工作,而制冷系統會繼續工作,以保持箱體內的溫度穩定。當箱體內的溫度達到設定的低溫時,制冷系統會停止工作,而加熱系統會繼續工作,以保持箱體內的溫度穩定。
同時,高低溫測試箱還配備了濕度控制系統,可以通過加濕和除濕的方式來調節箱體內的濕度。當箱體內的濕度達到設定的高濕時,加濕器會停止工作,而除濕器會繼續工作,以保持箱體內的濕度穩定。當箱體內的濕度達到設定的低濕時,除濕器會停止工作,而加濕器會繼續工作,以保持箱體內的濕度穩定。
高低溫測試箱的溫度和濕度控制系統采用了先進的PID控制技術,可以實現高精度、高穩定性的溫度和濕度控制。同時,高低溫測試箱還配備了安全保護系統,包括超溫報警、欠壓報警、漏電保護等功能,以確保設備和操作人員的安全。