国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

DCS機柜接地

燕梅ai冠強 2012-09-23 09:41:44 419  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(5條)

  • 戰士風衣 2012-09-24 00:00:00
    你想問的是什么?接地原因還是什么?請說詳細點

    贊(3)

    回復(0)

    評論

  • 蘑菇FydfY5F3j5 2012-09-25 00:00:00
    當UPS輸出側采用隔離變壓器時,是懸浮地,為了安全一般不接入安全地,接入的話隔離變壓器就白上了

    贊(3)

    回復(0)

    評論

  • 江湖百曉生bjw 2012-09-27 00:00:00
    DCS 機柜接地是個復雜問題,國家標準中有一個《HGT 20513-2000;:儀表系統接地設計規定》這是原化工部的一個標準,現在的DCS接地(大致就是你說的DCS機柜接地)。至于樓上說的1歐姆接地電阻什么的,距離“確切”是有很大差距的,因為DCS的接地可以認為是一個“獨立的系統”,有一系列復雜要求(可參見上述標準)。如果有興趣,IEEE和IEC也有相關推薦標準,所謂“Recommended Practice”。

    贊(7)

    回復(0)

    評論

  • far22ryg 2018-04-06 13:30:07
    標準要求如下: DCS系統所有的操作員機柜、現場控制站機柜、端子柜等均應接保護地。保護地應接至匯流銅牌。DCS系統中信號電纜的屏蔽層應做屏蔽接地。屏蔽地應接至匯流銅牌,匯流銅牌再接到接地極。 匯流銅牌的接地方法有兩種: 1.當廠區電氣專業接地網接地電阻小于1Ω時,則可接廠區電氣專業接地網。 2.當廠區電氣專業接地網接地電阻較大時,應獨立設置接地系統,接地電阻小于4Ω。

    贊(16)

    回復(0)

    評論

  • 祁堇尢 2016-01-17 14:15:18
    【DCS機柜接地】隨著電力工業的迅速發展和熱工自動化水平的提高,分散控制系統(DCS)已在國內各電廠中得到廣泛應用,這對保證電廠安全、經濟和文明運行起到了十分重要的作用,并取得了良好的效果。DCS合理、可靠的系統接地,是DCS 系統非常重要的內容。為了保證DCS系統的監測控制精度和安全、可靠運行,必須對系統接地方式、接地要求、信號屏蔽、接地線截面選擇、接地極設計、接地箱布置等方面,進行認真設計和統籌考慮。 一、接地的分類和作用: 1、安全接地: (1)保護接地(CG,電氣專業中稱PE)是將DCS中正常情況下不應帶電的金屬部分(機柜外殼、操作臺外殼、接線盒、電線管、電纜架以及在正常情況下不帶電但人體有可能接觸到危險電壓的裸露金屬部件等)與地之間形成良好的導電連接,以保護設備和人身安全。因為DCS的供電是強電供電(一般是220V),通常情況下機殼等是不帶電的,當故障發生造成電源的高壓部分與外殼等導電金屬部件短路時,這些金屬部件或外殼就形成了帶電體,如果沒有很好的接地,那么這帶電體和地之間就有很高的電位差,如果人不小心觸到這些帶電體,那么就會通過人身形成通路,產生危險。因此,必須將金屬外殼和地之間作很好的連接,使機殼和地等電位。此外,保護接地還可以防止靜電的積聚。 (2)防雷接地:當DCS系統的信號線路從室外進入室內后,在架空線引入或可能受感應雷的場合,應實施防雷接地連接。使雷擊放電電流可從接地通路直接流入大地,而不影響系統的正常工作和人身安全。DCS系統防雷接地應與電氣專業防雷接地系統共用,但不得與獨立避雷裝置共用接地裝置。我們可用金屬電纜管或槽鋪設信號線,電纜管或金屬槽有很好的接地可有效消除因信號電纜附近受到雷擊,通過分布電容和電感耦合到信號線,在信號線上產生很大的脈沖干擾。 (3)防靜電接地:安裝DCS的控制室,應考慮防靜電接地。使靜電放電電流可從接地通路直接流入大地,而不影響系統的正常工作和人身安全。這些室內的導靜電地面、活動地板、工作臺等都應進行防靜電接地。已經做了保護接地和工作接地的儀表和設備,不必再另做防靜電接地。 2、工作接地:工作接地是為了使DCS以及與之相連的儀表均能可靠運行并保證測量和控制精度而設的接地。工作接地分為邏輯地、信號回路接地、屏蔽接地。 (1)邏輯地,也叫直流系統地(PG),是計算機內部的邏輯電平負端公共地,電子設備中各級電路電流的傳輸、信息轉換要求有一個參考的電位。這個“地”不一定是“地理地”,可能是電子設備的金屬機殼、底座、印刷電路板上的地線或建筑物內的總接地端子、接地干線等;它為電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地。 (2)信號地,也叫信號回路地,是現場返回信號的負端,如各變送器的負端接地,開關量信號的負端接地等。 (3)屏蔽接地,也叫模擬地(AG,信號電纜屏蔽層的接地)。電磁屏蔽是電磁兼容技術的主要措施之一。即用金屬屏蔽材料將電磁干擾源封閉起來,使其外部電磁場強度低于允許值的一種措施;或用金屬屏蔽材料將電磁敏感電路封閉起來,使其內部電磁場強度低于允許值的一種措施。金屬屏蔽體良好接地,對靜電屏蔽而言,將使屏蔽體外側的感應電荷流入大地,而不會有感應電場存在。對交變電場屏蔽而言,由于交變電場對敏感電路的耦合干擾電壓大小取決于交變電場電壓、耦合電容和金屬屏蔽體接地電阻之積,只要設法使金屬屏蔽體良好接地,就能使交變電場對敏感電路的耦合干擾電壓變得很小。 3、本安接地,是本安儀表或安全柵的接地。主要用于石化和其它防爆系統中。這種接地除了YZ干擾外,還有使儀表和系統具有本質安全性質的措施之一。 4、除了上述三大類接地外,還有一個中性點接地。它是電力系統主要是變壓器或發電機為了正常運行和安全需要而設的接地。中性點接地的引出線叫中性線或零線,又根據供電系統不同的工作和保護方式可分為保護零線(PE線,俗稱地線)、工作零線(N線,俗稱零線)、或兩者合二為一,稱為PEN線。 二、DCS系統接地方式:DCS系統的各種安全接地、工作接地應分別接到本機柜各地線上,各機柜相應地線連接后,再用銅芯電纜引至總接地板。根據總接地板與接地極的連接方式的不同有下列幾種接地方式: 1、采用等電位接地方式進行接地。當采用等電位接地時,要求將建筑物(或裝置)的金屬結構、基礎鋼筋、金屬設備、管道、進線配電箱的PE(保護接地線)母排、接閃器引下線形成等電位聯結,控制系統安全接地和工作接 地應分類匯總到該總接地板,實現等電位聯結,與電氣裝置合用接地裝置并與大地連接。但控制系統在接地網上的接入點應和防雷地、大電流或高電壓設備的接入點保持不小于5 米的距離。除非制造廠有明確說明,否則計算機控制系統的機柜,不允許與建筑物鋼筋直接相連。 2、利用電氣接地網作為DCS接地網,即與電氣接地網共地。一般情況下電氣接地網做了等電位聯結;在無法滿足等電位接地的情況下,允許系統工作接地進行一點單獨接地,同時將系統保護接地接到電氣地。在系統地和保護地無法分離的情況下,可以將系統保護接地和工作接地進行一點單獨接地。當與電廠電力系統共用一個接地網時,控制系統地線與電氣接地網的連接須用低壓絕緣動力電纜,且只允許一個連接點,接地電阻應小于0.5。且要注意選取接入點時應盡可能遠離大電機的接入點,同時與避雷地的接入點間的距離也應大于20m。 3、設DCS系統專用獨立的接地網;當采用獨立接地網時,應盡可能遠離防雷接地網,若制造廠無特殊要求,接地電阻(包括接地引線電阻在內)應不大于2Ω。且單獨接地體與其他電氣專業接地體應相距5m以上,和獨立和防直擊雷接地體須相距20 米以上。具體的一點接地的形式根據可現場條件,在以下幾種情況下選擇。(以下所列情況為工作接地的連接,正常情況下保護接地應接到電氣地,若無法將工作接地和保護接地分開,可以將保護接地與工作接地連接到同一單獨接地體)。 4、設DCS專用接地網,經接地線、再接至電氣接地網。 三、接地要求和原則:因為系統接地線和接地電阻都不可能為零,且當有大電流從接地極注入大地時,接地極及其附近的大地電位升高,如有多點地則會出現接地點間的電位差,形成干擾。即使是同一臺設備中的各種地線,也應遵守一點地原則,否則就會形成接地環路,各點之間的接地電位差將會形成干擾被引入其它電路。 所以除制造廠有明確規定外,整個計算機控制系統內各種不同性質的接地,均應經絕緣電纜或絕緣線引至總接地板,以保證“一點接地”。如果裝置間距較大,應采用串聯一點接地方式。各種地在機柜內部各自分別匯總,Z終匯于一點,然后用一根大截面銅母線(或絕緣電纜)連接各裝置的柜體ZX接地點,然后將接地母線直接連接接地極。接地線采用截面大于22mm2的銅導線,總母線使用截面大于60mm2的銅排。接地極的接地電阻小于1Ω,接地極Z好埋在距建筑物10~ 15m遠處,而且DCS系統接地點必須與強電設備接地點相距10m以上。儀表或設備的接地端子到接地極之間的導線與連接點的電阻總和,稱為接地連接電阻。接地連接電阻不應大于1 歐姆。接地極對地電阻與接地連接電阻之和稱為接地電阻。接地電阻,不應大于4 歐姆。接地干線長度若超過10 米或周圍有強磁場設備,應采取屏蔽措施,將接地干線穿鋼管保護,鋼管間連為一體;或采用屏蔽電纜,鋼管或屏蔽電纜的屏蔽層應單端接地。若接地干線在室外走線并距離超過10 米,應采用雙層屏蔽,內層單點接地,外層兩端接地,以防止電磁脈沖的干擾。 接地種類不同,接地的方式和要求就不同,下面按不同的接地種類陳述接地的方式和要求。 1、保護接地:DCS的所有設備均有一個保護地,該保護一般在機柜和其它設備設計加工時就已在內部接好,有的系統中已將該保護地在內部同電源進線的保護地(三極插頭的中間頭)連在一起,有的不允許將保護地同該線相連,用戶一定要仔細閱讀廠家提供的接地安裝說明書,不管哪種方式,CG必須將一臺設備(控制站、操作員站等)上所有的外設或系統的CG連在一起,然后用較粗的絕緣銅導線將各站的CG連在一起,Z后從一點上與大地接地系統相連。還有一點值得提醒的是,DCS的所有外設必須從一條供電線上供電,而且一臺設備(如操作員站位所連接的所有外設和主機系統(CRT、打印機、拷貝機主機系統)的電源必須從設備的供電分配器上取電,而不允許從其它地方取電,否則可能會燒壞接口甚至設備,對于不得不用長線連接的場合,或用較粗導線提供供電,或采取通信隔離措施。各站的CG在連接時可以采用幅射連接法,也可以采用串行接法。低于36V 供電的現場儀表,可不做保護接地,但有可能與高于36V 電壓設備接觸的除外。當安裝在金屬儀表盤、箱、柜、框架上的儀表,與已接地的金屬儀表盤、箱、柜、框架電氣接觸良好時,可不做保護接地。電氣裝置的保護地PE應并人等電位連結網絡中(按照網格形或星形方式)。 2、工作接地:工作接地的原則為單點接地,信號回路中應避免產生接地回路,如果一條線路上的信號源和接收儀表都不可避免接地,則應采用隔離器將兩點接地隔離開。 (1)邏輯地(PG),各站內的邏輯地必須位于一點PG,然后用粗絕緣導線以輻射狀接到一點上,然后接到大地接地線上。只要接地良好,這種方式的抗干擾能力是比較強的。但接地工藝復雜,一旦接地不良反會引起不必要的干擾。在有些系統中,所有的輸入,輸出均是隔離的,這樣其內部邏輯地就是一個獨立的單元,與其它部分沒有電器連接,這種系統中往往不需要PG接地,而是保持內部浮空。浮空接地方法簡單,但是對于與地的絕緣電阻要求較高,一般要求大于50MΩ,否則由于絕緣下降,會導致干擾。此外,浮空容易引起靜電干擾。 (2)屏蔽地(模擬地AG)是所有的接地中要求Z高的一種。全線路屏蔽層應有可靠的電氣連續性,當屏蔽電纜經接線盒或中間端子柜分開或合并時,應在接線盒中間的端子柜內將其兩端的屏蔽層通過端子連線,同一信號回路或同一線路屏蔽層只允許有一個接地點,接地電阻要小于1歐姆,各機柜之間的電阻也要<1歐姆。屏蔽電纜、屏蔽導線、屏蔽補償導線的總屏蔽層及對絞線屏蔽層均應接地。電纜屏蔽層應在機柜側單端接地。信號源接地時,屏蔽層應在信號側接地。信號線中間有接頭時,屏蔽層應牢固連接并進行絕緣處理,一定要避免多點接地;多個測點信號的屏蔽雙絞線與多芯對絞總屏電纜連接時,各屏蔽層應相互連接好,并經絕緣處理。 (3)信號地的處理:原則上不允許各變送器和其它的傳感器在現場端接地,而都應將其負端在計算機端子處一點接地。但在有些場合,現場端必須接地,這時,必須注意原信號的輸入端子(上雙端)不許和計算機的接地線有任何電氣連接,而計算機在處理這類信號時,必須在前端采用有效的隔離措施。 (4)安全柵的接地:采用隔離式安全柵的本質安全系統,不需要專門接地。采用齊納式安全柵的本質安全系統則應設置接地連接系統。齊納式安全柵的本安系統接地與儀表信號回路接地不應分開。 在不同的系統中,對這幾種接地的要求不同,但大多數系統對AG的接地電阻一般要求1歐姆以下,而安全柵的接地電阻應<4歐姆,Z好<1歐姆,PG和CG的接地電阻應小于4歐姆。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

熱門問答

DCS機柜接地
 
2012-09-23 09:41:44 419 5
DCS機柜有幾種模塊
 
2012-10-03 04:21:29 539 6
DCS機柜間室溫多少合適?
 
2012-05-02 12:28:56 430 3
請教安全柵和DCS機柜的作用
小弟初來乍到,學習儀表回路圖過程中,見到有的回路圖中使用安全柵,和DCS機柜,從機柜連接到DCS卡件,有的圖紙則沒有,直接從現場儀表連接到DCS卡件。請問高手們安全柵與DCS機柜的適用條件。 萬分感謝??!
2016-10-09 08:48:29 544 2
dcs機柜里東西各起什么作用?
 
2018-02-02 14:18:05 657 1
DCS是單獨接地還是和其他接地進行聯合接地
 
2017-04-13 23:17:21 491 2
DCS機柜內部供電和外部供電是怎么回事
 
2017-05-03 17:46:10 540 1
DCS控制室內的機柜上標著CCS,是什么意思
 
2018-04-01 02:21:43 1218 1
兩臺100萬機組電廠DCS有多少面控制機柜
按照進口系統計算,大致的機柜數量,謝謝!
2015-12-22 09:12:44 480 1
電廠熱控dcs機柜接地電阻測量及合格值
 
2016-11-14 01:50:26 1349 1
DCS機柜與底座的安裝需不需要加隔離膠墊
 
2018-12-04 09:12:17 309 0
dcs機柜里有什么 各起什么作用 比如交換機等等
 
2012-08-01 05:55:15 449 3
DCS室機柜室采用30CM防靜電地板,問制作安裝順序
 
2012-02-08 05:43:53 514 2
DCS系統接地有什么具體的標準嗎
 
2017-09-07 04:46:08 470 1
請問一下dcs機柜中的安全柵和繼電器具體的作用。謝謝了~
 
2011-09-24 10:23:44 418 4
機柜為什么需要溫度控制
 
2016-12-14 22:07:12 392 1
網絡交換機機柜規格有哪些
 
2017-02-13 15:54:57 425 2
就地接線盒內從DCS來的電纜屏蔽層是否需要接地
 
2018-12-04 18:18:57 285 0
問:機柜空調怎么設置溫度
 
2017-07-19 23:09:59 793 2

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題