全部評論(3條)
-
- wuxianxiu703 2012-10-29 00:00:00
- 壓力變送器和溫度變送器是本安防爆的,在安裝時應先過防雷再過安全柵
-
贊(15)
回復(0)
-
- 信仰張威科 2012-10-30 00:00:00
- 先過防雷柵,安全柵內部有限流電路,如果先過安全柵,當有浪涌進入的時候就會打壞安全柵,而先過防雷柵可以將危險能量泄放到大地中,保護后續電路。
-
贊(12)
回復(0)
-
- 475531072 2012-10-29 00:00:00
- 防雷對信號及供電沒有任何影響,作用是消除雷電對變送器及導線的影響。 雷在室外,防雷自然是在室外或靠近室外的地方,所以先防雷后安全柵。
-
贊(20)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 壓力溫度變送器是本安的,先過防雷還是先過安全柵
2012-10-28 00:13:41
483
3
- 溫度變送器是氣動還是電動
2012-07-23 20:26:02
328
1
- 雷達液位計fmr50-51h3/0是本安的嗎
2015-03-04 16:29:14
387
1
- CWH600礦用本安型紅外測溫儀是哪家生產的?
2018-11-25 19:44:27
413
0
- 本安型雷達料位計用途
2014-03-06 20:33:58
437
3
- TM5917 熱電阻輸入 , 智能溫度變送隔離安全柵 這種還需要溫度變送器嗎?
2013-06-05 10:58:23
396
1
- 光纖壓力傳感器測量是 壓力還是相當壓力
2017-02-11 13:10:51
420
1
- 接入dcs系統是用溫度變送器還是pt100
2017-08-17 20:52:59
662
1
- sbwr溫度變送器是測電流還是測電壓
2017-10-22 17:25:20
342
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁