- xiaorongrong09 2017-03-14 00:00:00
- 這個一般買氧碳頭時,有說明書, 可參旦撣測趕爻非詫石超將照.當碳勢正常,滲碳層深度正常,爐子內碳黑多的話, 當爐子正常,碳勢正常,滲層淺的話 當一切都正常零件淬火后硬度低的話 應該去量一下探頭輸出的氧勢,如果低于500MV的話,可以判定探頭劣化, 如果調節參比氣時,碳勢變化明顯的話,探頭頭部內的瓷管有裂紋,立即更換
-
贊(18)
回復(0)
-
- werewolfxhxp 2017-03-14 00:00:00
- 氧探頭前端長期工作在滲碳爐內,其在爐內的敏感元件表面很容易積碳,這會導致氧探頭的輸出信號失真,而且會產生較大的波動。根據華敏測控多年來的經驗,用戶返廠維修的氧探頭中,絕大多數都是因為積累了過多的碳黑而造成的氧探頭失效!因此有效清除碳黑對氧探頭的使用壽命至關重要。 在需要清除氧探頭前端的碳黑時,只要將空氣通入氧探頭的燒碳黑孔,流量控制在800-1000毫升/分鐘,清除時間視碳黑積累的程度和燒碳黑的周期定。Z佳的燒碳黑方法是在滲碳過程中,每隔一定時間就燒一次碳黑。例如,每30分鐘燒一次,每次30秒鐘。
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 碳黑對氧探頭的影響到底有多大?如何有效地清除呢?
- 農藥殘留對兒童的影響到底有多大
- 化學品事故對環境污染影響到底有多大
- 存儲深度對示波器的影響到底有多大?
- 示波器探頭的帶寬對示波器有何影響呢
有客戶在選擇示波器探頭時,遇到以下疑惑:一個200M帶寬的示波器,配一個200M帶寬的無源探頭,能行嗎?帶寬會不會降低到140M?如何選擇合適的示波器探頭呢?
一、示波器帶寬
對于經常跟示波器打交道的電子工程師來說,示波器的帶寬無疑是他們最關心的指標之一。帶寬直接影響信號的保真度和測量的準確度。我們通常所說的帶寬是指-3dB帶寬,如圖1所示。在200M帶寬的示波器上輸入200M的正弦波,理論上其幅度會下降3dB。然而,你若對此時測量到的信號幅度除以0.707,想以此獲得真實的信號的幅度,得到的結果卻未必正確。因為實際上,示波器在設計時,為了保證帶寬參數和減小信號失真,在帶內的信號衰減幅度通常會小于3dB。所以,200M帶寬是一個設計指標,保證對200M以內的正弦波幅度的衰減不超過3dB,以提供較好的測量置信度。
圖-1 帶寬定義為響應曲線中幅度下降3dB的頻率
二、探頭的帶寬
示波器要進行測量必須使用探頭,示波器探頭的帶寬對示波器有著怎樣的影響?下面我們針對應用最為廣泛的高阻無源探頭進行分析。高阻無源探頭有不同的衰減比例,如1×、10×、100×等,即使是同一個探頭,在不同的衰減檔位下,帶寬也不一樣,使用時應注意。如ZP1025S在1×檔位下的帶寬為10M,而在10×檔位下的帶寬為250M,如圖2所示。那么ZP1025S切換到10×檔位后接到ZDS2022帶寬為200M的示波器上,系統的整體帶寬是多少?答案是:仍然是200M。
圖-2 示波器探頭ZP1025S
我們來實測驗證一下,把探頭ZP1025S連接到ZDS2022示波器上,通過探頭測量一個頻率為200M,有效值為200mV的正弦波,測量結果如圖3所示,頻率為200M,有效值為161mV,衰減了約2dB。從而,探頭與示波器組成的系統,帶寬仍然達到了200M。值得注意的是,對200M的信號并非衰減越小越好,這會帶來其他方面的問題。
圖-3 對200M正弦波的實測驗證
探頭選用的原則是,探頭的帶寬應不低于示波器帶寬,以保證連接到示波器上之后可以充分利用示波器的帶寬。當探頭的帶寬低于示波器帶寬時,系統的帶寬會受限于探頭帶寬,并可能產生額外的波形畸變,這種畸變是由于探頭與示波器不匹配造成的。使用示波器廠家推薦的探頭,可以避免由于探頭與示波器不匹配造成的額外波形畸變,并在探頭帶寬不低于示波器帶寬時,保證示波器帶寬擴展到探尖。
回到前面的問題:一個200M帶寬的示波器,配一個200M帶寬的無源探頭,能行嗎?帶寬會不會降低到140M?通過上面的講解,您應該很容易得到答案:這樣的配置是可行的,帶寬不會降低到140M,但為保證200M的可用帶寬,及避免額外的波形畸變,應盡可能用示波器廠家推薦的探頭。
以上就是普科科技PRBTEK給大家分享的示波器探頭帶寬對示波器的影響,如果大家在選型過程中有什么問題,歡迎訪問普科科技PRBTEK網。
- 吃興奮劑對人到底有多大傷害
- 壓力補償對質量流量計有多大的影響
- 壓力補償對質量流量計有多大的影響
- 試驗機對拉伸試驗的影響有多大?
試驗機對拉伸試驗的影響有多大?
- 示波器的探頭對信號有什么影響?
- 下雨天對全站儀測量有多大影響?
- 煙霧對超聲波測距影響有多大
- 煙霧對超聲波測距影響有多大
- 軟木到底有什優點呢?
- 邏輯分析儀探頭對測量系統有那些影響?
- 孔板入口邊緣的磨損對流量系數到底有什么影響
- 當孔板的入口邊緣尖銳度由于使用而變鈍時,會使孔板流量計的示數偏高還是偏低,為什么?
- 電子探針的輻射到底有多大,對一女孩來說能不能長期做探針?
- 液晶顯示屏粘上了粘膠,該如何清除呢?
- 我的液晶顯示器的顯示屏上方本來貼著一張防輻射的膜,后來由于氣溫高的原因膜上的粘膠熔化,整張膜滑落下來貼在了顯示屏上,去掉以后屏幕表面還剩下一些粘膠的痕跡,請問該如何清除?THX~~... 我的液晶顯示器的顯示屏上方本來貼著一張防輻射的膜,后來由于氣溫高的原因膜上的粘膠熔化,整張膜滑落下來貼在了顯示屏上,去掉以后屏幕表面還剩下一些粘膠的痕跡,請問該如何清除? THX~~~ Z好還能夠說明一下液晶屏表面的材料,謝謝~ 展開
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論