直流電如何實現電壓轉換?
-
直流電在傳輸方面比交流電的線路損耗要小,如果發電站發的是高壓直流電,送到用戶把它降壓,不是更好?交流可以利用電磁互感使用變壓器變壓,直流要怎樣才能實現各級電壓?... 直流電在傳輸方面比交流電的線路損耗要小,如果發電站發的是高壓直流電,送到用戶把它降壓,不是更好?交流可以利用電磁互感使用變壓器變壓,直流要怎樣才能實現各級電壓? 展開
全部評論(5條)
-
- 勤奮的渙然冰釋 2010-06-25 00:00:00
- 一樓說的是不準確的。 提問人已經敏銳地感覺到了問題所在, 一樓說的電壓轉換模式也是正確的。 但是Z后一句不準確,世界上已經將高壓直流供電技術成熟化、實用化了,ZG在前幾年就搭建了實驗用高壓直流供電供電網,前幾天還看新聞說又搭建了一個實用網絡。
-
贊(2)
回復(0)
-
- liai112425 2010-06-25 00:00:00
- 直流要先變成交流然后才能變壓
-
贊(1)
回復(0)
-
- 正道中庸 2010-06-25 00:00:00
- 發電站發的不是交流電吧,發電站將發出來的交流電經過升壓變壓器后,然后通過整流回路將交流電變為直流電進行遠距離傳輸,在終端通過逆變回路將直流電變為交流電后再通過降壓變降壓。直流輸電線損較小,但是直流輸電對電氣設備的要求比較高,比如直流斷路器與交流斷路器相比,交流可以在電壓過零點實現滅弧,直流就沒有過零點。
-
贊(5)
回復(0)
-
- lanyakun31 2017-09-14 00:00:00
- 直流要先變成交流然后才能變壓,一般是先轉換成一個比較高的頻率,這樣用的變壓器可以小一些,這個東西叫DC-DC轉換器。 不過呢,這種方式對市電無效。。。。因為成本太高。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 建超Eric 2017-10-03 00:00:00
- 需要用DC-DC轉換器實現電壓轉換。DC/DC轉換器為轉變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉換器。DC/DC轉換器分為三類:升壓型DC/DC轉換器、降壓型DC/DC轉換器以及升降壓型DC/DC轉換器。DC-DC轉換器一般由控制芯片,電感線圈,二極管,三極管,電容器構成。 DC(Direct Current)表示的是直流電源,諸如干電池或車載電池之類。家庭用的220V電源是交流電源(AC)。若通過一個轉換器能將一個直流電壓(3.0V)轉換成其他的直流電壓(1.5V或5.0V),稱這個轉換器為DC-DC轉換器,或稱之為開關電源或開關調整器。
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 直流電如何實現電壓轉換?
- 直流電在傳輸方面比交流電的線路損耗要小,如果發電站發的是高壓直流電,送到用戶把它降壓,不是更好?交流可以利用電磁互感使用變壓器變壓,直流要怎樣才能實現各級電壓?... 直流電在傳輸方面比交流電的線路損耗要小,如果發電站發的是高壓直流電,送到用戶把它降壓,不是更好?交流可以利用電磁互感使用變壓器變壓,直流要怎樣才能實現各級電壓? 展開
2010-06-24 14:29:30
449
5
- 電熱烘箱是如何實現高低溫轉換的
2012-03-03 10:41:30
488
3
- 直流電與交流電之間轉換的原理
2012-06-13 14:38:21
460
3
- 如何實現stm32f103外接adc0832芯片檢測電壓
2017-07-26 18:32:52
571
1
- 交流電轉直流電的電壓計算方法?
- 已知一個變壓器輸出為交流24V/1000W,經全橋整流后再經過一個47000uf電解電容,分別求空載(10W)和滿載(1000W)直流電壓值,Z好提供計算公式。謝謝!... 已知一個變壓器輸出為交流24V/1000W,經全橋整流后再經過一個47000uf電解電容,分別求空載(10W)和滿載(1000W)直流電壓值,Z好提供計算公式。謝謝! 展開
2012-11-12 00:47:51
1452
3
- 蛋白質電泳跑到什么位置轉換電壓
2017-09-06 05:53:45
448
1
- 12V直流電如何變3V直流電
- 想用12伏的直流電瓶帶收音機,12V直流電如何能變3V直流的電呢?請說明具體的實施方法,詳細些。謝謝!??!... 想用12伏的直流電瓶帶收音機,12V直流電如何能變3V直流的電呢?請說明具體的實施方法,詳細些。謝謝?。?! 展開
2009-11-26 04:49:03
405
7
- 低壓直流電如何變成高壓直流電?
2018-06-17 03:28:23
1174
2
- 直流電如何降壓
- 直流電如何降壓... 直流電如何降壓 展開
2011-03-06 05:30:54
640
3
- 直流電如何變壓
- 好像是什么串聯降壓并聯升壓,幫忙解釋下... 好像是什么串聯降壓并聯升壓,幫忙解釋下 展開
2013-01-24 05:46:24
567
3
- 高壓直流電如何降為低壓直流電。急?。?!
- 10Kv的直流高壓電轉化為工業用電... 10Kv的直流高壓電轉化為工業用電 展開
2011-03-23 04:10:27
697
3
- 示波器是干什么用的?能不能直流電電壓
- 答案簡單明了不要百科里復制的... 答案簡單明了 不要百科里復制的 展開
2008-07-07 03:06:43
728
5
- 為什么直流電帶載后電壓下降很多
- 交流電壓不帶載與帶載時電壓相差不是很多,但是直流電壓不帶載與帶載相差很多,例如:不帶載時直流電壓在380V左右,帶載后變成190V左右,這是為什么?... 交流電壓不帶載與帶載時電壓相差不是很多,但是直流電壓不帶載與帶載相差很多,例如:不帶載時直流電壓在380V左右,帶載后變成190V左右,這是為什么? 展開
2015-12-15 00:13:29
1113
3
- 怎樣將電壓轉換成濕度表示?如何運用放大器來實現?
2011-05-23 05:38:43
654
3
- 自動控制中如何實現 溫度、電流、電壓的可讀及調整
2012-06-03 08:27:02
339
2
- 交流電如何變成直流電
2006-02-21 22:00:30
495
3
- 如何提升直流電電流?
- 如何將4V35MAH的直流電流提升到4V300mah?我是想用4V35MAH的太陽能電池板對3.7V550MAH的鋰電池進行充電!但因為太陽能電池容量和鋰電池不匹配.是否可以通過加裝電容和二極管來提高容量... 如何將4V35MAH的直流電流提升到 4V300mah? 我是想用4V35MAH的太陽能電池板對3.7V550MAH的鋰電池進行充電!但因為太陽能電池容量和鋰電池不匹配.是否可以通過加裝電容和二極管來提高容量!加快充電時間! (是由一塊太陽能光電板再加一個4V35MAH的電池組成的嗎?如果是太陽能板在陽光的照射下,能產生出>4V的電壓對35MAH的電池進行充電的話,你直接把3.7V550MAH的電池并聯進去就可以一起充電,只不過充電的時間要更長而已。你直接把3.7V550MAH的電池并聯進去就可以一起充電,只不過充電的時間要更長而已)有什么方法可以加快充電時間! 展開
2007-06-26 22:51:47
789
6
- 如何理解交流直流電
2017-09-04 21:54:19
495
1
- 雷諾數和粘度如何轉換?
2017-09-15 04:55:28
639
1
- 求三相交流電轉換為直流電的電壓計算方法
- 如圖,現有一6V3W輸入的三相交流電輸入,接在6個in15818二極管電路中,接入一個耐壓16V330uF的電容,請問輸出的直流電壓為多少?求解題過程... 如圖,現有一6V 3W輸入的三相交流電輸入,接在6個in15818二極管電路中,接入一個耐壓16V 330uF的電容,請問輸出的直流電壓為多少?求解題過程 展開
2011-05-31 23:34:47
890
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論