全部評論(1條)
-
- ifamhcp34 2016-03-27 00:00:00
- 注意下光電傳感器的輸出頻率以及計數器的響應頻率是否匹配。比如計數器的響應頻率Z高是只能達到1HZ,但是傳感器的輸出有10HZ,那就會出現計數丟失的現象。另外再注意下兩者的輸出輸入方式,NPN/PNP類型要匹配
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- 歐姆龍光電傳感器對計數器有什么要去
2016-03-26 01:34:08
371
1
- 歐姆龍光電傳感器bgs和fgs有什么不同
2018-03-10 07:54:06
856
1
- 歐姆龍光電傳感器light-on與dark-on有什么區別
2017-11-21 14:04:04
1422
1
- 光電傳感器與計數器如何連接
2010-04-21 22:23:09
337
2
- 歐姆龍E3JK-R2M2光電傳感器怎么接線
2014-07-05 04:31:03
239
1
- 歐姆龍E3JK-R2M1光電傳感器怎么接線
2018-12-05 06:45:22
465
0
- 兩個歐姆龍光電傳感器并聯接法
2016-02-01 03:17:49
314
1
- 歐姆龍光電傳感器EE-SG3特點是什么
2011-08-02 01:34:47
322
1
- 歐姆龍光電傳感器紅色光和紅外光有什么不同
2014-10-20 23:22:14
548
1
- 哪里有賣OMRON歐姆龍光電開關.光電傳感器E3Z-D61
2011-11-19 05:48:24
360
3
- zn48計數器與光電傳感器的使用
2015-07-29 15:23:04
551
1
- 歐姆龍光電傳感器d62感應距離是多少
- 歐姆龍光電傳感器d62感應距離是多少
2016-08-17 06:33:52
576
1
- 歐姆龍光電傳感器e3zs-t81a-d-1怎么短接
2015-07-28 01:06:27
558
1
- zn48計數器與24v光電傳感器的使用
2015-07-30 06:27:45
402
1
- 基于單片機的光電傳感器的計數器設計
- 要求: 1.計數范圍0~99,Z初顯示數值99。Z好用7段數碼顯示器。 2.用光電傳感器作為信號觸發源。 3.光電傳感器A的信號顯示數值減一,光電傳感器B的信號顯示數字加一。 4.Z好能有電路圖。
2008-05-02 17:20:24
397
1
- 對射型光電傳感器有什么缺點啊?
2018-12-06 04:34:34
319
0
- 誰知道歐姆龍的光電傳感器EE-SX670怎樣接線
- 它有四根引腳線
2011-05-11 01:57:43
753
3
- 倍加福和歐姆龍光電傳感器哪個品質高
2011-03-24 20:38:43
403
1
- 基于51單片機的光電傳感器的計數器設計
2018-11-16 15:26:33
332
0
- 歐姆龍光電傳感器e3t-st12 2m安裝孔尺寸是多少
2017-04-15 02:58:47
500
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論