国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

橫河EJA110A-EMS4A-99DA的差壓流量變送器怎么讀數,名牌上量程0-100KPA

靣是5616 2015-01-09 18:58:20 449  瀏覽
  • 顯示百分之20代表啥啊,我怎么讀流量是多少

參與評論

全部評論(2條)

  • dicklw31 2015-03-27 00:00:00
    要看你設定的量程

    贊(20)

    回復(0)

    評論

  • 犬齒虎1981 2015-01-10 00:00:00
    通過你提供的信息,我知道的情況告訴你。 首先你的量程范圍是:0-100KPa(前提條件是,表沒有動過,量程沒有修改過。) 你這個型號是帶顯示的,顯示的是百分數,0-對應著量程0-100KPa。 所以在你表顯示20%對應20KPa; 提示:可以用HART手操器進行修改,修改成百分數和壓力顯示。 如果還有疑問可隨時私信我。

    贊(6)

    回復(0)

    評論

熱門問答

橫河EJA110A-EMS4A-99DA的差壓流量變送器怎么讀數,名牌上量程0-100KPA
顯示百分之20代表啥啊,我怎么讀流量是多少
2015-01-09 18:58:20 449 2
壓差變送器量程怎么有正負
壓差變送器量程怎么有正負之分呢?高壓側比低壓側高,量程都是正數就行了唄,為什么還有負量程呢?
2012-11-09 04:19:20 1290 2
為什么橫河絕壓變送器顯示的是百分比
 
2012-04-28 00:07:36 372 3
為什么壓差變送器讀數不為0
為什么壓差變送器讀數不為0
2010-12-14 08:40:34 489 2
差壓式流量變送器的投入和操作?差壓和流量的關系?
 
2009-12-14 05:20:58 357 2
橫河EJA430E壓力變送器量程問題
量程中寫的是0-60kpa,但是實際測量范圍可能覆蓋到-0.1-0.5Mpa,不知能不能用,看說明膜盒種類是可以測量到的。。。... 量程中寫的是0-60kpa,但是實際測量范圍可能覆蓋到-0.1-0.5Mpa,不知能不能用,看說明膜盒種類是可以測量到的。。。 展開
2018-11-14 21:39:30 265 0
您好!請問差壓流量變送器什么時候出現負壓?
 
2012-06-06 14:01:40 553 3
橫河低溫渦街流量計量程怎樣修改
 
2011-01-18 22:53:30 534 6
差壓液位計 怎么計算量程
不是啊、新裝的表怎么標定量程不知道高處底處壓力是多少... 不是啊、新裝的表 怎么標定量程 不知道高處底處壓力是多少 展開
2011-07-18 01:35:38 990 4
一個孔板流量計是否可以用不同量程的變送器測壓差
 
2011-09-16 02:19:57 398 4
橫河EJX的壓力變送器怎么區分絕壓還是表壓?
 
2011-11-01 11:10:23 318 5
負壓變送器怎樣讀數
 
2016-10-20 01:56:27 417 1
橫河電磁流量計能超量程使用嗎?
 
2014-10-13 07:32:39 591 1
流量是0-200立方米/小時如何選差變送器的量程
 
2010-03-17 08:17:12 507 3
差壓流量的計算公式
已知工藝管道的直徑,管道內介質的密度,怎么算出差壓變送器的壓力.差壓變送器是配合彎管流量計一起安裝的.盡量說詳細點 ,謝謝
2009-01-05 01:07:46 577 2
流量增加一倍,孔板流量計壓差計讀數是原來的幾倍
 
2016-02-17 15:17:14 496 1
壓差表和壓差變送器是一樣嗎?
 
2012-03-20 02:26:25 520 4
孔板差壓流量變送器怎樣設置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我現
孔板差壓流量變送器怎樣設置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我現在有一臺—160—160KPa的壓差變送器,問差壓變送器量程怎樣設置合適,中控DCS的量程怎樣和變送器對應,兩邊單位不一樣啊?
2016-06-26 08:08:13 748 1
請問,橫河電磁流量計的累計流量如何清零?
 
2017-12-02 05:04:31 831 2