兩個泵和一個氣壓罐一個電接點壓力表組成的供水系統,泵頻繁啟動問題?
-
我現在遇到的問題是兩個泵和一個氣壓罐組成的供水系統,用電接點壓力表控制泵,剛開始裝好后使用了一年都正常,現在的問題是泵頻繁啟動!??!也沒發現有漏水的現象??!請問是怎么回事?多謝??!
全部評論(1條)
-
- 雙月口王 2013-07-29 00:00:00
- 氣壓罐被水充滿了,導致氣壓罐內無法形成氣腔彈簧效應,導致開泵壓力就超限,停泵就欠壓,就是你看到的頻繁啟動現象。解決辦法:把壓力罐閥門打開,把里面的水排掉,讓壓力罐里充滿空氣,如果是帶氣囊的壓力罐,應該是氣囊破裂了,需要更換或者修復氣囊。當然,需要檢查一下壓力罐是否有漏氣現象,吧泄漏點的密封問題解決一下。
-
贊(7)
回復(0)
熱門問答
- 兩個泵和一個氣壓罐一個電接點壓力表組成的供水系統,泵頻繁啟動問題?
- 我現在遇到的問題是兩個泵和一個氣壓罐組成的供水系統,用電接點壓力表控制泵,剛開始裝好后使用了一年都正常,現在的問題是泵頻繁啟動?。?!也沒發現有漏水的現象??!請問是怎么回事?多謝!!
2013-07-28 17:32:53
737
1
- 電接點壓力表控制泵啟動故障??
- 我們工藝是自來水--泵--儲水罐(壓力表位置)--用戶水箱。壓力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我們自來水總管停了兩次導致罐進氣,當時現場分別是這樣的:泵頻繁啟動,開幾秒停,停幾秒開,罐壓(壓力表顯示)在0-0.1mpa波動,后來我... 我們工藝是自來水--泵--儲水罐(壓力表位置)--用戶水箱。壓力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我們自來水總管停了兩次導致罐進氣,當時現場分別是這樣的:泵頻繁啟動,開幾秒停,停幾秒開,罐壓(壓力表顯示)在0-0.1mpa波動,后來我們把管內氣排空,泵就正常運行,水壓升至0.35mpa后壓力不在上升,泵一直運轉。第二次,泵不啟動,管內壓力0.1mpa,我們排氣后,泵開始啟動,壓力升至0.35mpa后維持。我們儀表大老師也解釋不通怎么回事?? 展開
2017-01-26 04:25:36
501
2
- 兩個接觸器和一個電接點壓力表控制的自耦變壓器降壓啟動圖
- 兩個接觸器和一個電接點壓力表控制的自耦變壓器降壓啟動圖
2015-10-26 07:32:20
801
1
- 上水泵定壓罐的電接點壓力表為什么總頻繁啟動
2018-04-28 11:03:51
1087
1
- 罐上有磁翻板液位計如何和泵控制的啟動和停止
2014-10-28 05:33:38
369
4
- 一個交流接觸器一個電接點壓力表控制一個三相泵,怎么接,請大神給圖。
2018-11-19 01:41:17
292
0
- 水泵兩臺泵兩個電接點壓力表控制原理圖
- 兩臺泵、兩個電接點壓力表、啟動停止開關各兩個、兩個接觸器、一個遠程就地開關 求原理圖
2018-12-02 03:57:35
406
0
- 簡述一個典型氣壓系統的組成
2016-03-19 22:16:13
512
1
- 求電接點壓力表自動控制穩壓泵啟動和停止,手動也要。急急。。。。
- 一個中間繼電器有4組常開4組常閉的那種,一個交流接觸器,一個熱繼電器,一個YX-100的電接點壓力表和一個裝換開關。怎么接,求電路圖,有實物圖就更好了 謝謝各位。。。。。
2016-07-21 03:48:16
337
1
- 用一個接觸器一個繼電器兩個按鈕兩個指示燈~控制電接點壓力表的線路
- 圖~跪求各位好人給畫個圖紙詳細點
2018-11-23 19:33:31
334
0
- 一個接觸器,兩個接觸式繼電器和一個電接點壓力表怎樣控制水泵?
2018-04-24 21:51:15
627
1
- 消防泵,穩壓泵,電接點壓力表
- 親,我們新建一套消防系統,設有兩臺消防泵,兩臺穩壓泵,一臺水罐。想問一下當系統壓力低于某個值時穩壓泵自動啟動是采用電接點壓力表控制嗎?如果是的話請問一下測壓點應設置在哪里?
2017-11-25 07:19:37
458
1
- 一個電接點壓力表能控制兩個水泵嗎
2017-05-24 14:06:08
519
1
- Abs泵和儀表盤問題
- Abs泵和儀表盤問題我想知道如果汽ass泵有問題的話,會不會影響汽車儀表盤各種故障燈亮起然后報警啊。
2018-06-15 03:00:46
558
2
- 泵流量的問題
- 廠里出現這么個問題:泵額定:100方/h,30m,Z小流量18.5方。配管(很早之前已經配好):入口1米長3寸管+5米長6寸管+4寸變徑進泵,,,出口3寸管半米+2寸管半米+4寸管200米遇到的問題... 廠里出現這么個問題:泵額定:100方/h,30m,Z小流量18.5方。 配管(很早之前已經配好):入口1米長3寸管+5米長6寸管+4寸變徑進泵,,,出口3寸管半米+2寸管半米+4寸管200米 遇到的問題時:調節出口閥,泵流量只能升到18方&2kg,再大了壓力就下來了揚程不夠了! 請高手分析下怎么改進?感激涕零??! 展開
2018-12-12 09:25:05
425
0
- 兩個電流互感器,一個電流表的接線問題
- 問題:圖中電流互感器是穿孔型的 1、互感器和電流表的接法圖1和圖2的兩種,那種正確?或者都可以,那電流表得到的電流各是什么?有什么區別? 2、互感器和電流表連接的時候,是否分正負極,我一直這樣認為,電流方向從互感器的P1到P2,則接電流表的時候,S1... 問題:圖中電流互感器是穿孔型的 1、互感器和電流表的接法圖1和圖2的兩種,那種正確?或者都可以,那電流表得到的電流各是什么?有什么區別? 2、互感器和電流表連接的時候,是否分正負極,我一直這樣認為,電流方向從互感器的P1到P2,則接電流表的時候,S1接電流表的+,S2接電流表的-,是否正確? 3、關于熱繼電器的接法,圖1和圖2的兩種接法是否都可以?有什么規則? 問題比較多,煩勞各位大俠幫忙解答,不勝感激! 展開
2012-11-08 18:34:08
954
2
- 消防噴淋氣壓罐和增壓泵連接需要不需要電接點壓力表
2014-11-17 20:31:24
461
2
- 請教一下關于真空泵的問題。。羅茨泵和干泵
- Z近工作中涉及到了真空泵,不懂這個,請教一下關于真空泵的問題。。是一臺ads602真空泵,由羅茨泵和干泵組成,設備工作時是先預抽到500mtorr,在繼續主抽抽真空到10mtorr,這里羅茨泵... Z近工作中涉及到了真空泵,不懂這個,請教一下關于真空泵的問題。。是一臺ads602真空泵,由羅茨泵和干泵組成,設備工作時是先預抽到500mtorr,在繼續主抽抽真空到10mtorr,這里羅茨泵和干泵必須配合使用嗎?他們分別起什么作用?所謂干泵是專指一種泵嗎,很多泵都叫干泵???另外不明白系統工作時是怎么自動切換預抽,主抽的,泵單獨工作根本不和系統連接?。ó斎挥羞B個蝶閥)?求指教 展開
2017-11-25 09:51:01
741
1
- 兩個啟動按鈕一個停止按鈕兩個交流接觸器 接線 圖解
2018-11-23 14:42:09
396
0
- 電接點壓力表與泵寶如何接線
2009-11-09 03:24:52
532
4