全部評論(3條)
-
- 殷腫遣橢優 2013-03-29 00:00:00
- 國家工業建構筑物質量安全監督檢驗ZX可以檢測 01082227431
-
贊(10)
回復(0)
-
- 學富五車cog 2009-07-07 00:00:00
- 可以把各種原材料中的氯離子含量加在一起,進行計算,作為出廠報告。
-
贊(18)
回復(0)
-
- wj82299588 2017-09-19 06:50:48
- 采用我國建材行業標準 JC/T 420 水泥原料中氯離子的化學分析方法。 此方法用規定的蒸餾裝置在約250℃溫度(170~280℃)下,以過氧化氫和磷酸分解試樣,以凈化空氣作載體,進行蒸餾分離氯離子。氯化物以氯化氫形式蒸出,用稀硝酸作吸收液,蒸餾10~15min(視含量而定)后,向蒸餾液中加至乙醇的體積分數占75%以上(增大指示劑的溶解度),一般總體積20~30mL。在pH3.5左右,以二苯偶氮碳酰肼為指示劑,用標準溶液進行滴定,終點為櫻桃紅色。 此方法的技術關鍵是: (1)酸分解試樣,磷酸的沸點高,溶解礦物的能力強,在高溫下分解試料的同時,使氯化物生成易揮發的氯化氫被完全蒸餾出來。 (2)蒸餾時生成的硫化物被過氧化氫氧化為硫酸,而不被蒸出。用0.1mol/L硝酸做吸收液,可進一步消除被蒸出的極少量的硫化物的干擾,使其以硫化氫的形式揮發。 此方法也適用于混凝土膠凝材料混合物的氯離子含量測定。對于硬化混凝土,則需先將混凝土磨細成粉后測定。
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 混凝土氯離子含量采用什么標準進行檢測?
- 檢測“混凝土氯離子含量”依據哪個標準?
- 以及詳細的檢測“混凝土氯離子含量”的試驗方法
- 混凝土氯離子含量檢測應找什么單位
- 混凝土的氯離子含量應該由什么單位檢測?
- 混凝土氯離子檢測
- 根據網上搜到的結果,說用絡酸鉀指示劑硝酸銀滴定法。但是不清楚具體操作步驟,敢問那位大俠可以給份詳細的操作過程!小弟萬分感謝。還有,想請問,澳門現執行的混凝土標準是那個,他們用的是那種方法~ 感謝感謝感謝~~~~!坐等答案。
- 混凝土混凝土中氯離子含量、堿含量都檢測哪些原材?
- 混凝土中氯離子含量、堿含量都檢測哪些原材???水泥及碎石中要檢測氯離子含量嗎??水包含在檢測內容里嗎》??謝謝
- 為什么要測混凝土氯離子含量
- C50混凝土中對粉煤灰的氯離子含量的測定標準
- 我需要具體的實驗標準,就好象在C50混凝土中粉煤灰的其他標準是依據GB/T1596-2005一樣,麻煩了
- 請問工業循環水中氯含量或氯離子的檢測依據什么標準?
- 氧化鎂板(防火板)如何檢測氯離子含量
- 氧化鎂板(防火板)如何檢測氯離子含量生產好的氧化鎂板如何檢測氯離子含量
- 用氯離子快速測定儀檢測砂中氯離子含量試驗步驟
- 變壓器油檢測哪些項目,一般采用什么標準?
- 水泥行業混凝土氯離子的危害及檢測方法
當氯離子含量超標,會降低混凝土的抗化學侵蝕、耐磨性以及強度。在近些年來,由于氯離子的原因鋼筋混凝土被腐蝕,導致了大量的事故發生,為了避免不良后果再次的發生,我們能做的是遵守國家標準,嚴格的控制鋼筋混凝土氯離子的含量。
水泥氯離子含量檢測方案
檢測配置
TCL-1B水泥氯離子專用自動電位滴定儀
滴定劑: 0.0210mol/L硝酸銀標準溶液
氯化鈉:工作基準試劑
硝酸:1+1
過氧化氫:30%
檢測步驟
首先配置0.02mol/L氯離子標準液,稱取0.5844g經110℃灼燒至恒重的氯化鈉于燒杯中,加水溶解后,移入500mL容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻。
稱取約5g試樣,置于250mL燒杯中,加入20mL水,攪拌使試樣完全分散,然后在攪拌下加入25mL硝酸(1+1),加水稀釋至100mL,加入2mL氯離子標準液和2mL過氧化氫,蓋上表面皿,微沸2分鐘,冷卻至室溫。用水清洗表面皿一并轉入滴定杯中,空白是不加樣品其余步驟相同,設置好儀器滴定方法及計算公式,用標定好的滴定劑進行滴定分析,在分析結束后得到結果。
結果計算公式:C(Cl-)=(V1-V0)*C*35.45/10/m
式中: V1 ——滴定終點體積( mL );V0 ——滴定空白體積( mL )C——氯化銀標液濃度(mol/L);
35.45—— 氯摩爾質量( g/mol),10——單位換算系數;m—樣品質量( g )
- 如何進行混凝土裂縫的檢測
- 電位滴定法:氧化鐵粉中氯離子含量檢測
磁性材料用氧化鐵是酸洗工藝的廢酸液中氯化亞鐵經噴霧焙燒制得的,純度較高,雜質含量極低,同事解決了廢酸污染、再生鹽酸回收等環境保護問題,電位滴定法測定氯離子,終點由電位判定,測定精度較高,結果更準確。
【應用領域】
化工
【樣品】
氧化鐵粉末(馬鋼)
【檢測項目】
氯離子
【參考標準】
/
【儀器配置】
儀器:AT-1型電位滴定儀(上海禾工)
電極:Ag-102型銀復合電極(上海禾工)
【試劑選擇】
硝酸銀標準溶液(0.05mol/L)
氯離子標準溶液(1mg/ml)
硝酸溶液(1+3)
硝酸(ρ=1.42g/ml)
【方法簡述】
稱取5.000g試樣(精確到0.002g),置于滴定杯中,加硝酸(1+3)40ml,在室溫下經常搖動放置10min,加水80ml,放入一顆攪拌子,用AT-1電位滴定儀滴定出突躍點,根據消耗硝酸銀標準溶液的體積,計算試樣中氯離子的含量。
- 電位滴定法奶粉中的氯離子含量檢測
氯離子有維持體液酸堿平衡的作用,氯離子的缺乏會導致肌肉收縮不良,消化功能受損,影響正常生長發育。嬰幼兒補充氯離子多來自于奶粉,因此檢測奶粉中的氯離子含量是判別奶粉品質的重要指標。
儀器配置
儀器:CT-1Plus型自動電位滴定儀
電極:復合銀電極
實驗試劑
0.02mol/L硝酸銀標準滴定溶液
分析方法
采用硝酸銀標準滴定溶液滴定樣品中的氯離子,根據電位的突躍判定滴定終點,按硝酸銀標準滴定溶液的消耗量,計算樣品中氯離子含量。
參考《GB/T 5413.24-2010 嬰幼兒食品和乳品中氯的測定》
計算公式
X----樣品中氯離子含量,單位為毫克每百克(mg/100g);
35.5----1.00mL硝酸銀標準滴定液相當于氯離子的質量數值,單位毫克(mg);
C2----硝酸銀標準滴定溶液的實際濃度的數值,單位為摩爾每升(mol/L);
V2----滴定試樣消耗硝酸銀標準滴定溶液的體積的數值,單位為毫升(mL);
m1----試樣質量,單位為克(g);
f----稀釋倍數。
禾工將為首次申請樣品檢測的客戶,免費檢測兩個樣品,并承諾在7天內提供檢測服務報告!
您得到的不僅僅是一份報告,更可能是一份行業專業的解決方案!
- 水知道在混凝土用碎石中氯離子檢測的方法或者標準是什么??急用,謝謝
- 化學發光法檢測降鈣素原采用美國什么標準
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論