- 晶體管輸出能接多大的繼電器,取決于以下幾個因素: 1.晶體管驅動的只能是線圈工作電壓為直流電壓的繼電器; 2.直流繼電器一般有2個參數,一個是線圈工作電壓,如DC6V;DC9V;DC12V;DC24V;DC48V等;另外一個參數就是能使觸點吸合的工作電流,Z小的從幾毫安到100毫安左右不等; 理論上,晶體管的耐壓(BVcbo)只要大于繼電器的線圈工作電壓;晶體管的電流(Ic)只要大于繼電器的吸合電流;晶體管輸出就能接怎么大的繼電器; 例如有一個DC48V;工作電流40毫安的繼電器;一般小功率的晶體管都可以勝任。 然而,如果要驅動大功率的電機,如100KW,這就不能用晶體管直接驅動大功率繼電器,而是先用晶體管驅動小型繼電器,再用小型繼電器的觸點接通大功率繼電器的線圈,使大功率繼電器觸點吸合,此時的小型繼電器起“中間繼電器”作用。
-
贊(4)
回復(0)
-
- 紫冰凝521314 2016-11-06 18:54:29
- 1.繼電器輸出:是不同公共點之間可帶不同的交、直流負載,且電壓也可不同,帶負載電流可達2A/點;但繼電器輸出方式不適用于高頻動作的負載,這是由繼電器的壽命決定的。其壽命隨帶負載電流的增加而減少,一般在幾十萬次至幾百萬次之間,有的公司產品可達1000萬次以上,響應時間為10ms .負載能力大,交直流負載通用,但觸點有壽命限制. 2.晶體管輸出:是適應于高頻動作,響應時間短,一般為0.2ms左右,但它只能帶 DC 5—30V的負載,Z大輸出負載電流為0./點,但每4點不得大于0.8A。 限于直流負載,不用考慮壽命問題,通斷速度快,像脈沖輸出就只能選用晶體管型. 3.一般通過中間繼電器控制電機的啟停。
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 晶體管輸出能接多大的繼電器
2016-11-06 17:09:08
405
2
- 晶體管輸出與繼電器輸出的區別
- 如題 晶體管輸出與繼電器輸出的區別是什么?
2017-11-28 15:51:52
477
1
- PLC的輸出:晶體管輸出與繼電器輸出有何區別?
2007-08-22 06:19:50
406
3
- S7-200繼電器輸出
- S7-200繼電器輸出可以是直流也可以是交流, 那么是不是帶直流負載的時候用直流電流, 帶交流負載的時候用交流電源啊? 或者只要一個交流電源, 就既能帶直流負載也能帶交流負載了啊?
2009-06-20 20:31:13
465
3
- 繼電器輸入,輸出
- 繼電器的輸入接電源 ,輸出 能不能直接接電機什么的 如果不能 的話 怎么接 如果能的話 為什么我接了不好使????
2007-08-08 10:33:27
433
4
- 直流輸出和繼電器輸出的區別
- 如果可以詳細點更好。初級設計這個領域,還是新手。謝謝
2010-08-04 17:42:33
367
3
- 繼電器輸出的是什么節點?
- 繼電器輸出的是什么節點?
2010-09-24 01:22:30
569
2
- 三菱plc輸出端晶體管輸出能直接控制電磁閥嗎
2017-03-26 23:05:32
563
1
- 什么是繼電器輸出
2017-10-01 16:00:46
819
1
- 關于三菱PLC,繼電器輸出
- 梯形圖中Y1和Y001是一個觸點嗎?或者他有常開常閉觸點?
2018-06-25 10:40:04
366
1
- 繼電器輸出:250VAC,3A什么意思
2010-12-07 02:16:19
1314
5
- 3kw的電機用多大的開關,多大的繼電器,多大的接觸器?
2011-07-20 03:35:01
771
2
- 三菱FX1N晶體管輸出的PLC可以接哪類光電傳感器
2012-09-20 15:20:54
380
1
- 正常繼電器線圈電阻是多大
2013-01-06 23:10:47
519
2
- 一般DC24v中間繼電器的線圈功率多大,電流多大!
2010-12-21 21:00:17
696
3
- PTS壓力變送器輸出信號多大?
2018-05-10 19:36:41
472
1
- omron my2n-j繼電器功率有多大
2012-10-10 02:44:03
331
3
- 電磁繼電器防震頻率是多大???
- 請教一個問題,我是繼電器廠家,客戶使用我們一款小型的電磁繼電器(T73),客戶產品在完成PCB板焊接組裝后,經測試各項電氣參數都正常,但是由于該產品必須還要利用超生波設備將一個透明罩殼和產品底座完全融合在一起,才算完成該產品的全部生產,可是經過這... 請教一個問題,我是繼電器廠家,客戶使用我們一款小型的電磁繼電器(T73),客戶產品在完成PCB板焊接組裝后,經測試各項電氣參數都正常,但是由于該產品必須還要利用超生波設備將一個透明罩殼和產品底座完全融合在一起,才算完成該產品的全部生產,可是經過這種超生波操作后,繼電器就出現不導通(線圈斷開),破開繼電器外殼發現,所有不導通的繼電器,其彈片都朝一個方向嚴重偏移,并且線圈也斷開。首先該繼電器的使用材料都達到國標,并且有些配置超過國標?,F(xiàn)在問題是,客戶方使用的超生波設備可能頻率過大,我想請問的是:像T73 3FF 這種的小型電磁繼電器,所能承受的Z大超生波頻率是多少呢???也就是震動頻率。若有知道此情況的,請給予祥細說明,謝謝!順祝各位新年快樂?。?!2015年大吉大利?。?!發yang 財!?。? 展開
2015-02-06 16:53:49
390
1
- 24V繼電器線圈功率有多大
- 我用電子電路控制24V繼電器,在用24V繼電器控制大功率的接觸器,請問一般的24V繼電器線圈的功率有多大
2011-01-04 15:14:04
883
4
- PLC輸出和繼電器輸出有什么區別?
- 我在做一個項目,里面有用到關于電機啟動,我覺得用控制回路,啟動停止按鈕輸入繼電器輸出,直接用繼電器觸點控制啟動停止可以了, 但是要求要用plc的DO直接輸出繼電器,用繼電器觸點控制啟動停止可以了, 請問這2中做法有什么區別>?
2006-01-23 20:07:55
385
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論