你所說的“一般像壓力傳感器,流量傳感器就是模擬量信號”,
-
我現在有一個橢圓流量傳感器,說明書上說是輸出的信號是矩形脈沖信號,請問矩形脈沖信號是電流信號還是電壓信號?流量傳感器是三線制的,分別是電源正、電源負、信號線,我想要記的是脈沖信號的個數,但是估即傳出來的脈沖信號有很多高頻的信號(不是我所需要... 我現在有一個橢圓流量傳感器,說明書上說是輸出的信號是矩形脈沖信號,請問矩形脈沖信號是電流信號還是電壓信號?流量傳感器是三線制的,分別是電源正、電源負、信號線,我想要記的是脈沖信號的個數,但是估即傳出來的脈沖信號有很多高頻的信號(不是我所需要的,是干擾),我想濾掉干擾信號。但是不知道怎么濾掉!看資料,需要一個低通濾波器,但是低通濾波器的電路都是針對電壓信號的,我的信號輸出就一根線啊 怎么辦?求指教!?。。。? 展開
全部評論(3條)
-
- sg9cl4 2011-11-06 00:00:00
- 樓上說的韋根傳感器就是用來檢測流量的,它輸出的就是電壓脈沖信號。
-
贊(6)
回復(0)
-
- 后來Live77 2011-11-05 00:00:00
- 你好,你需要記個數的脈沖流量傳感器,推薦你用韋根傳感器,它只需要@85高斯的交變磁場,即可輸出規則且不低于3V的電壓脈沖,再經簡單的整形電路處理,直接與單片機連接。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 奈何橋_002 2011-11-07 00:00:00
- 橢圓流量傳感器里面是一光電開關,不知道導線多長,濾除高頻波,你可在計數器輸入接口點加一電容,電容加在信號線和地之間。0.01的,或再小些,幾千P的,試一下,哪種好就用那種。如對波形還不放心,可在電路中加CD40106,施密特觸發器整形。
-
贊(19)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 你所說的“一般像壓力傳感器,流量傳感器就是模擬量信號”,
- 我現在有一個橢圓流量傳感器,說明書上說是輸出的信號是矩形脈沖信號,請問矩形脈沖信號是電流信號還是電壓信號?流量傳感器是三線制的,分別是電源正、電源負、信號線,我想要記的是脈沖信號的個數,但是估即傳出來的脈沖信號有很多高頻的信號(不是我所需要... 我現在有一個橢圓流量傳感器,說明書上說是輸出的信號是矩形脈沖信號,請問矩形脈沖信號是電流信號還是電壓信號?流量傳感器是三線制的,分別是電源正、電源負、信號線,我想要記的是脈沖信號的個數,但是估即傳出來的脈沖信號有很多高頻的信號(不是我所需要的,是干擾),我想濾掉干擾信號。但是不知道怎么濾掉!看資料,需要一個低通濾波器,但是低通濾波器的電路都是針對電壓信號的,我的信號輸出就一根線啊 怎么辦?求指教!?。。?! 展開
- 壓力傳感器如何把信號轉換成模擬量
- 稱重傳感器信號 plc模擬量輸入
- http://www.nbboard.com/Products_View.asp?ProId=49 這是一個稱重傳感器 這個額定輸出是適合plc的模擬量嗎? 怎么給plc 直接輸出連上去嗎?
- 壓力傳感器hy2001 是模擬量輸入嗎
- 壓力傳感器信號不準。0-5V信號的
- 我這有個供水設備,進出水管上各有一個壓力傳感器,信號0-5V,四個接線端子1-24v+,2-信號,3-24v-,4-屏蔽層(接地)。進水壓力和出水壓力都是0.2MPA,但是屏幕顯示均大于0.45MPA,測... 我這有個供水設備,進出水管上各有一個壓力傳感器,信號0-5V,四個接線端子1-24v+,2-信號,3-24v-,4-屏蔽層(接地)。 進水壓力和出水壓力都是0.2MPA,但是屏幕顯示均大于0.45MPA,測量傳感器的電壓信號與顯示相符,但是于實際壓力不相符。更換em235,傳感器,傳感器線,故障均未排除。測量電源火零電壓220,火地電壓270,零地電壓50V。 此故障只在晚上八點至凌晨4點有,白天其他時間正常運行。 傳感器插頭拔下時屏幕顯示壓力瞬間由0.58MPA變?.00MPA,然后逐漸降低至0MPA(對應電壓信號由5V逐漸變?V) 請問這個故障是不是與電源接地不好和零線帶電有關? 有沒有解決辦法?現在我重新砸了一根接地扁鐵,今晚繼續觀察 展開
- 空氣流量傳感器沒信號
- 壓力傳感器出來的是什么信號?
- 所謂的壓力信號具體是什么信號?是電壓信號嗎?0-幾V的電壓信號?壓力變送器是專用的還是通用的。... 所謂的壓力信號具體是什么信號?是電壓信號嗎?0-幾V的電壓信號? 壓力變送器是專用的還是通用的。 展開
- 一般的壓力傳感器量程是多少
- 以壓強Pa來表示呢?為所多少Pa?... 以壓強Pa來表示呢? 為所多少Pa? 展開
- 壓力傳感器的價格一般多少
- 關于壓力傳感器的輸出以及模擬量與數字量的轉化
- 請教一下,是否所有的壓力傳感器的輸出都是“-10V到10V的電壓、4mA到20mA的電流、-20mA到20mA的電流”這三種的其中一種?如果是的話,那這樣的電壓或者電流是如何轉化成一個具體的壓力... 請教一下,是否所有的壓力傳感器的輸出都是“-10V到10V的電壓、4mA到20mA的電流、-20mA到20mA的電流”這三種的其中一種? 如果是的話,那這樣的電壓或者電流是如何轉化成一個具體的壓力數據呢?(這個稍微幫我解釋下就好了,不用太詳細,也請不要COPY一堆沒用的東西來) 如果我要使用PLC的模擬量輸入模塊來獲得傳感器的數據,那怎么把得到的數據轉化為數字量后顯示到電腦上呢? PLC我有學過三菱FX2N系列,希望有熟悉的人能用這個PLC來舉個例子解釋下,感謝回答我問題的弟兄們啦 展開
- 香港說的類固醇是不是就是大陸所說的激素(藥物名稱)
- 香港說的類固醇是不是就是大陸所說的激素(藥物名稱)
- 瓦斯流量傳感器的數值一般是多少
- 數字壓力傳感器一般多少錢?
- 什么是DCS模擬量輸入信號4-20MA 1-5V的關系
- 如何將遠傳壓力表輸出的電阻信號變送為4-20mA模擬量信號?
- 我買的是普通的遠傳壓力表(價格在80多元),現在它輸出的是電阻信號,請問各位高手,怎樣才能用比較便宜的方法將輸出信號變送成4-20mA模擬量信號?我聽說加一個“一體式溫度傳感器”... 我買的是普通的遠傳壓力表(價格在80多元),現在它輸出的是電阻信號,請問各位高手,怎樣才能用比較便宜的方法將輸出信號變送成4-20mA模擬量信號?我聽說加一個“一體式溫度傳感器”上面的“溫度變送器”也行,只是要在廠家定做符合遠傳壓力表阻值的變送器。請問是這樣的嗎?或者還有什么高招?請指教。 另外,我問賣我壓力表的老板,他說給壓力表一個5V的電壓,表就可以輸出0-5V的信號了,如果可以用比較便宜的方式將0-5V變送到4-20mA也可以,請高手指教!謝謝啦!著急??!拜托 展開
- 有關壓力傳感器的信號采集與處理
- 我們?cè)谧鲆粋€(gè)壓力傳感器的試驗,但是壓力傳感器輸出的信號變化很小,在不加壓力的情況下輸出+2.47v,如果加壓時就輸出+2.49v左右的電壓,想檢測到這+0.02v電壓的變化,當檢測到壓力時... 我們?cè)谧鲆粋€(gè)壓力傳感器的試驗,但是壓力傳感器輸出的信號變化很小,在不加壓力的情況下輸出+2.47v,如果加壓時就輸出+2.49v左右的電壓,想檢測到這+0.02v電壓的變化,當檢測到壓力時轉化為數字信號0;1,用于單片機處理,需要什么芯片,是儀表放大器,還是其他的信號采集a/d轉換芯片 要求: 1.靈敏度高,能檢測到+0.02v電壓變化 2.工作電壓+5v左右 3.價格便宜 4.平時工作誤差小,不會在沒有壓力的情況下輸出錯誤信號 5.功耗小 6.輸出電壓能提供給單片機輸入信號 7.Z好具有濾波作用,消除噪聲,輸出穩定 敏芯壓力傳感器MSPA1 Type: 15PSI absolute type pressure sensor P/N: MSPA1 Application field: · Barometers, Altimeters · Variometers Feature: · Uncompensated pressure sensor · Output Span 100mV @ 5V · Temperature Range -40°…+125°C · Pressure medium: Dry air or non-corrosive gas · Low Cost, High reliability 感謝高手回答問題!?。? 展開
- 你那個空調報流量傳感器怎么解決的
- 大眾b7增壓壓力傳感器信號太小
- java程序怎么接受壓力傳感器信號
- 想做一個一個java程序遠程(隔空就行)接收壓力傳感器信號,請問各位大神提示一下需要一些什么準備工具,或者有實例我也想要參考一下!... 想做一個一個java程序遠程(隔空就行)接收壓力傳感器信號,請問各位大神提示一下需要一些什么準備工具,或者有實例我也想要參考一下! 展開
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論