框架柱歪了怎么辦
-
框架結構上下2層,一層層高4.15M。發現其中一根框架柱歪了,用吊墜吊,柱子高3.6M,上下差了2公分。柱子截面要求是450mm,現在有的地方時445mm,Z少的是440mm。柱子上口收了截面是445mm,中間收了441mm,下口收了445mm.柱子從一面成了S形了。 現在出現這樣的情... 框架結構上下2層,一層層高4.15M。發現其中一根框架柱歪了,用吊墜吊,柱子高3.6M,上下差了2公分。柱子截面要求是450mm,現在有的地方時445mm,Z少的是440mm。柱子上口收了截面是445mm,中間收了441mm,下口收了445mm.柱子從一面成了S形了。 現在出現這樣的情況怎么辦。我想知道施工方應該怎么處理。關鍵是處理辦法。 監理知道了應該怎么做呢。 以上的情況對結構有影響嗎? 展開
全部評論(6條)
-
- 時旭16 2010-08-05 00:00:00
- 2公分,貌似這個誤差有點大哦
-
贊(10)
回復(0)
-
- kaka12345633 2010-08-05 00:00:00
- 這一點關系也沒有。就是觀感差點對結構沒關系的。以后粉刷的時候處理下就好了
-
贊(9)
回復(0)
-
- 韓青698 2010-08-05 00:00:00
- 嗯 一兩公分 問題不大 不過 倒是蠻粗心的 簡單的辦法 就是 剔一下 從新粉一遍 對結構的影響 那要看這個柱子的位置了
-
贊(15)
回復(0)
-
- wuli_dobby 2010-08-05 00:00:00
- 截面是445mm還在規范允許范圍內,中間441mm超了4mm,垂直度超了12mm,對結構到沒有大的影響,只是垂直度超出規范多點,如果上部梁、板結構已形成,那也只能用抹灰來調整,監理知道了應該與他好好溝通。
-
贊(12)
回復(0)
-
- 手拿快樂器v 2017-09-26 15:22:56
- 根據混凝土結構質量驗收規范:現澆混凝土結構尺寸允許偏差規定 1、軸線位置 框架梁、框架柱允許8mm 2、層高小于5米時 垂直度 允許范圍為 8mm, 3、總垂直度允許范圍為總層高的1/1000且小于等于30mm 1、從這三項來說,你需要進行軸線驗線,再根據軸線進行各邊尺寸定線??词欠衽c軸線偏差很大,然后再進行突出很多的部位進行鑿除,相差不大就不需要鑿除。 2、用回彈儀進行柱體回彈,看柱子的混凝土標號是否能達到,如果能,那么就不必太擔心結構問題,可以進行粉刷,在粉刷前應處理好柱體的表面。 3、如果業主不是很放心,可以請有經驗的技術人員,或設計院的設計人員和總監理工程師來看,是否有好的補救方案。 4、如果實在是影響到結構,那么就采用碳纖維補強措施,進行柱體加固。 監理是肯定會知道的,也無須隱瞞什么,這是質量隱患,需要大家共同商討解決辦法。監理也不會去亂來的,放心。
-
贊(15)
回復(0)
-
- 門中老衲C 2017-10-14 13:18:22
- 柱是框架結構中Z主要的承重構件,大多為偏心受壓構件,其截面變形能力遠不如以彎曲作用為主的梁。因而要保證柱足夠的承載力和必要的延性,具有足夠的抗剪能力,在彎曲破壞之前不發生剪切破壞。 一、 柱主筋偏位產生原因 柱軸線放線不準確;柱模板搭設支撐不牢;柱鋼筋骨架綁扎不牢,在節點處梁柱鋼筋交叉,梁鋼筋就位時把柱鋼筋擠歪了;澆注砼時振動不當,把縱筋骨架振松;人為踩踏、來回泵管的拖拉等。 二、 柱主筋偏位的安全隱患 柱主筋偏位在工程中常會遇到并容易被忽視,認為柱主筋移位對建筑物本身沒有多大影響。我們可從兩方面來講它的隱患。 一從施工角度考慮,會影響柱子定位和柱模板支設;影響局部柱主筋保護層厚度,鋼筋易被銹蝕,粘結錨固不夠,鋼筋不能充分受力。 二從設計要求上講,當梁柱節點柱縱筋順直,柱筋能正常工作。當鋼筋折曲時會使柱端受力發生變化,從而導致框架結構受力狀況不符合設計設想,節點上端處柱彎矩值會增大,柱承載能力要求會提高,從而難以保證結構安全度,留下隱患。 三、柱主筋偏位的預防 1、嚴格按鋼筋綁扎工藝標準進行施工,鋼筋應綁扎牢固。柱箍筋下料制作的控制,制作柱箍筋時,一定要保證箍筋里皮尺寸。搭接部位綁3個扣,綁扣不能用同一方向的順扣,墊塊采用梅花點式分布。 2、柱插筋插入基礎底板要大于40d,鋼筋骨架應符合設計的骨架形狀和尺寸,并用箍筋與柱子主筋在錨固入構件上表面焊接固定,該處標高上500 mm處綁扎固定,底部與底板鋼筋焊接,以固定柱子插筋,防止?jié)仓炷習r,鋼筋發生位置偏移。 3、在樓面模板上畫上柱截面邊框尺寸線,柱主筋用兩個箍筋分別在樓面標高處和樓面上500 mm處固定,根據已放好的柱截面邊框線,在緊靠柱主筋骨架四邊用木板條牢固地固定住。 4、澆筑混凝土前,詳細檢查柱筋位置是否符合設計要求,固定措施是否牢固可靠。 5、澆筑混凝土時防止振動不當,把縱筋骨架振松,防止來回泵管的拖拉。并派鋼筋工專門負責修整鋼筋的位置,防止柱筋、墻筋偏位。 四、柱主筋偏位的處理方案分析 一、人工調整復位 方法一 根據《混凝土結構設計規范》GB50010規定柱鋼筋保護層厚度按不同環境類型分為20 mm~50 mm。如果沒有偏出保護層,把鋼筋的底部先往偏位的反向掰彎,再按1:6的斜度調整到位,另加L型的同直徑鋼筋搭接。 方法二 因《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204規定墻、柱、梁軸線位置允許偏差為8mm,如果偏位超出保護層不大于8mm,可以將該柱軸線向偏位側偏移8mm彈線,然后再按1:6的斜度調整到位。 二、加大截面 方法三 當偏位量過大時,若加大柱截面尺寸不影響空間布置,則加大柱截面尺寸,在上一層柱根處調直回原位。 注意:要安裝新增鋼筋,并與原鋼筋、箍筋連接。 三、加固補強 方法四 當偏位過大時,而梁的截面高度不高時,可將柱根部處頂板混凝土向下剔除部分,找到開始彎曲的位置,按1:6的斜度調整到位,然后采用埋弧電渣壓力焊或乙炔氣壓焊連接。 方法五 將板面混凝土鑿除成凹窟,以方便在柱筋急劇轉折處采用電弧焊加焊鋼板,鋼板厚度應大于8㎜,焊縫長度不少于鋼筋直徑的5d,焊縫寬度不得小于鋼筋直徑0.6d,焊縫厚度不得小于鋼筋直徑0.35。焊縫的質量要符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205規定。 注意:1、鑿除混凝土,用高一標號混凝土澆筑回; 2、鑿完混牧后應對鋼筋表面進行處理; 3、因框架節點在地震中的破壞形式主要為核芯區剪切破壞和鋼筋錨固破壞,而地震發生時,施工縫處多產生水平錯動,所以方法四、五不適用于有抗震設防要求的建筑物。
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 框架柱歪了怎么辦
- 框架結構上下2層,一層層高4.15M。2010-08-04 09:00:49
1050
6
- 框架柱歪了怎么辦?
2018-03-16 06:33:04
679
1
- 保溫瓶瓶蓋擰歪了打不開怎么辦
- 我老爸昨晚喝茶把瓶子放著,結果今天早上我老媽要倒掉茶葉結果打不開,到現在還是打不開,怎么辦,求解~~~ 注:我們用開水燙過了還是打不開,答對者有賞。
2011-12-22 23:28:34
934
1
- 框架柱鋼筋量
2016-02-01 20:56:08
589
1
- 框架柱鋼筋問題
- 1、剛接到一套圖紙,框架結構。發現部分柱子一半的主筋上層的比下層的粗,還有部分柱子上層鋼筋都比下層粗,對于這樣的情況大家一般都怎么施工的。上下兩層柱子鋼筋怎么焊接。2、有個... 1、剛接到一套圖紙,框架結構。發現部分柱子一半的主筋上層的比下層的粗,還有部分柱子上層鋼筋都比下層粗,對于這樣的情況大家一般都怎么施工的。上下兩層柱子鋼筋怎么焊接。 2、有個柱子二層是14的鋼筋(共10根鋼筋,有4個是14的),到了三層4個14的變成了2個20+2個25的了。級差這么大,電渣壓力焊接允許嗎? 3、同一層的柱子鋼筋可以有兩個焊接接頭嗎? 展開
2013-12-11 01:06:23
623
2
- 框架柱保護層補償規范
- 框架柱保護層補償規范
2017-06-19 00:35:36
491
1
- 框架柱鋼筋接頭怎么算?
- 是按9米算還是一層一個算?... 是按9米算還是一層一個算? 展開
2012-03-11 00:35:55
450
3
- 框架柱與芯柱是以什么關系存在的?
2016-07-12 16:56:30
639
1
- “框架柱封頂錨固”怎么算?
2018-06-18 19:43:21
333
1
- 框架柱鋼筋能有幾個接頭?
2014-12-14 01:27:24
384
4
- 框架柱主筋保護層厚度問題
- 請教:框架柱主筋保護層厚度一般為(25±5)mm,如果保護層厚度≤20mm,對該結構的現在承載和承載有什么影響。謝謝!
2010-07-04 11:41:31
567
1
- 基礎框架柱鋼筋接頭位置如何處理
2011-04-18 05:16:13
792
2
- 框架柱鋼筋接頭位置錯開距離多少
- 框架柱鋼筋接頭位置錯開距離多少... 框架柱鋼筋接頭位置錯開距離多少 展開
2018-01-04 08:03:22
2541
1
- 框架柱鋼筋什么時候采用焊接連接
2011-11-13 09:53:03
648
4
- nk-100推拉力計表針歪了什么原因
2018-12-07 16:18:32
357
0
- 框架柱鋼筋的接頭位置在柱的中間可以嗎?
2011-05-24 10:10:58
1025
4
- 關于框架柱混凝土保護層厚度的問題
- 我在一本教材中看到這樣一句話“不論框架柱混凝土強度等級是多大,柱的保護層都是30mm”。這句話對嗎?可是據我查閱相關資料,如“縱向受力鋼筋的混凝土保護層Z小厚度”表(附圖)可以看出柱的保護層厚度和抗震等級和混凝土的強度都有關系,而不是前... 我在一本教材中看到這樣一句話“不論框架柱混凝土強度等級是多大,柱的保護層都是30mm”。這句話對嗎?可是據我查閱相關資料,如“縱向受力鋼筋的混凝土保護層Z小厚度”表(附圖)可以看出柱的保護層厚度和抗震等級和混凝土的強度都有關系,而不是前面說的“不論框架柱混凝土強度等級是多大,柱的保護層都是30mm”。 請同行給予建議,(不好意思,我的財富值沒了),謝謝 展開
2012-11-26 03:12:43
799
4
- 框架柱鋼筋接頭位置低了怎么補強
2016-07-25 02:20:41
681
1
- 測量棱鏡桿歪了怎么調
2014-05-31 21:34:49
854
2
- 黃瓜龍頭怎么這樣了歪的
2018-07-11 05:36:43
409
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論