国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

變頻器中的加速過電流和恒速過電流各是什么意思?

峻的家 2012-08-12 06:40:20 3725  瀏覽
  • 怎么解決

參與評論

全部評論(3條)

  • 傳發煙酒商行 2012-08-14 00:00:00
    加速過電流:起動時,從0HZ到設定頻率區間電流過大,報加速過電流 恒速過是流:變頻起動后,在設定頻率上運行期間發生過電流

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • OliviaWANG月 2012-08-13 00:00:00
    加速過電流過程類似電機工頻直接起動,只是起動電流小一些而已,一般這種情況需要延長升速時間。 恒速過電流較難判斷和解決,有可能是負載變化或者變頻器本身的器件問題,需要好好分析。

    贊(9)

    回復(0)

    評論

  • 臼匆朔熱刎W 2017-09-05 06:57:07
    加速過電流---加速過程中電流會超過惡定值,這是加速的正?,F(xiàn)象,沒有這個過電流,電機不會加速。等加速過程結束,電機進入穩定運轉狀態,電流就會恢復額定值。 穩定過電流---這是不正?,F(xiàn)象,要么電機已過載,或電機故障,必須排除,不然電機將燒毀。

    贊(15)

    回復(0)

    評論

熱門問答

變頻器中的加速過電流和恒速過電流各是什么意思?
怎么解決
2012-08-12 06:40:20 3725 3
控制變頻器過電流的元件?如何控制。
 
2013-03-18 01:02:02 376 1
回路電阻測試儀出現過電流保護是什么意思
 
2015-12-14 21:56:44 623 1
面包板能過多大的電流
想用面包板做市電的實驗 大概電流有左右 能做么?導線這些是不是應該用粗的?
2008-03-31 03:21:12 505 2
變頻器加速時間過短為什么會報過流?
 
2011-09-17 05:05:28 573 4
變頻器切換到變頻時出現“oc”過電流錯誤怎么回事?
上次問的沒有解決。。。 具體情況是一臺泵變頻啟動時沒出現什么問題,當diyi臺泵運行到50Hz一段時間后自動切換到工頻后,變頻器面板顯示“F 0.1”,再過小段時間變頻啟動第二臺泵是就出現“oc”了,這時按下reset鍵后再按run,面板顯示“F 50.0”,然后,第二... 上次問的沒有解決。。。 具體情況是一臺泵變頻啟動時沒出現什么問題,當diyi臺泵運行到50Hz一段時間后自動切換到工頻后,變頻器面板顯示“F 0.1”,再過小段時間變頻啟動第二臺泵是就出現“oc”了,這時按下reset鍵后再按run,面板顯示“F 50.0”,然后,第二臺泵就變頻開始工作了,后面就正常了;再就是退泵的時候也是在切換到變頻時出現“ocn”,再按reset和run后又正常了。 (注:我用的是歐姆龍3G3MZ變頻器,水泵是正常的) 展開
2010-05-28 08:19:23 586 7
變頻器一直出現“oc”或"ocn"過電流錯誤怎么回事?
我用的是歐姆龍的3G3MZ系列的變頻器,帶2臺水泵,剛開始diyi臺水泵變頻啟動都是正常的,當diyi臺水泵運行切換到工頻之候,本來應該變頻啟動第二臺水泵了,可是就會在這個時候變頻器老是出現“ocn”錯誤,變頻那臺泵就停掉了。請問誰知道怎么解決這個問題嗎?
2010-05-26 05:33:33 927 6
為什么電機啟動電流過大 造成變頻器報警顯示過流
2010-09-17 12:33:32 322 4
誰用過電壓電流傳感器測過永磁同步電機的三相電壓和電流?
 
2012-08-25 01:09:21 482 1
雙螺桿擠出機電流設定過高會影響產品粘度嗎
 
2018-12-02 18:36:19 301 0
壓力變送器 量程和過壓限值是什么意思?
傳感器量程0...10bar/1MPa/150psi; 傳感器過壓限值: 40bar/4MPa/600psi 誰能告訴我,壓力表量程和過壓限值是什么意思? 謝謝
2008-03-25 14:06:44 486 2
注塑機過膠和熔膠是什么意思
 
2013-02-01 03:59:35 775 3
變頻器零速檢測是什么意思
 
2017-10-07 15:47:24 742 1
變頻器輸入電流計算
有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定... 有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定能否用這個數字計算變頻器輸入電流 展開
2009-09-11 22:18:40 370 2
電焊機的推力電流是什么意思
 
2014-07-16 08:23:00 1420 4
電化學中的擴散電流與動力學電流是什么關系
 
2017-06-15 18:35:33 478 1
互感器的一次電流和一次匝數是什么意思
我這有個互感器,75/5然后150電流穿一匝,75兩匝,50三匝,30五匝,15十匝,我現在穿的是十匝,電流表上顯示的是800A的電流,那我想問一下實際電流是多少啊?
2017-10-05 10:58:06 1301 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁