- wjw8526 2011-12-14 00:00:00
- 這個要看你的變送器的輸出情況是怎樣的,比如是4-20Ma輸出,0-10KPa量程的變送器那在停表時應該顯示的就是4Ma
-
贊(1)
回復(0)
-
- kouping081 2011-12-14 00:00:00
- 和普通變送器沒什么區別,一般檢查時,打平衡觀察變送器顯示是否歸0(0kpa),一般來說打平衡表歸0就認為變送器沒什么問題。如果不放心,用手壓泵校驗一下。 停表時,差壓肯定是0kpa,輸出電流看你的量程,假設量程是0至-10kpa,停表時輸出4mA,也就是0%。量程如果是-10kpa至0.停表時輸出20mA,也就是。
-
贊(8)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 差壓變送器測負壓時怎么檢查,如停表的時候表頭顯示多少?
2011-12-13 01:13:27
415
2
- 管道壓力是負壓時測流量用什么樣的差壓變送器
2015-02-08 21:02:14
348
1
- 差壓變送器中,不就是測差壓的嗎,怎么還有表壓,負壓,絕壓
2014-12-03 04:24:22
323
1
- 差壓變送器上的+和-怎么接,要在表上顯示負壓
2012-06-15 00:20:55
317
2
- 差壓變送器測量壓力時負壓要不要堵上?
2014-07-07 05:30:25
617
2
- 爐膛負壓怎么用差壓變送器來控制?
2011-11-22 16:21:36
428
3
- 壓力變送器如何在表頭顯示單位
2014-11-04 17:40:18
438
2
- 高真空負壓手套箱負壓為多少
2012-04-13 17:34:51
322
1
- 差壓流量計表頭顯示字母,%的含義
2018-02-23 22:55:46
1040
2
- 差壓變送器h表示負壓還是正壓
2018-11-25 14:17:35
1770
0
- 差壓變送器負壓側需要灌水嗎
2016-10-27 14:52:34
326
1
- 用微差壓變送器測量爐膛負壓,如何選用爐膛負壓變送器
2018-06-18 16:17:41
685
1
- 差壓變送器正壓側關閉負壓側打開、毫安值應該多少?
2016-03-20 02:27:03
622
2
- 流量或差壓變送器的表頭顯示60% 怎么算出來是多少噸量呀
- 流量或差壓變送器的表頭顯示60% 怎么算出來是多少噸量呀 呵呵 謝!
2009-10-30 01:06:35
440
1
- 差壓變送器測量液位時為什么把量程設為負的多少
2011-12-21 19:05:01
669
3
- 差壓變送器測量液位時為什么把量程設為負的多少
2017-01-03 20:05:54
628
1
- 風壓變送器PLC顯示負壓怎么回事
2016-11-15 17:24:04
491
1
- 能不能用雙法蘭差壓變送器測量負壓容器內的液位時
2017-01-05 20:51:25
484
1
- eja差壓變送器怎樣使用可以測量氣體的負壓
2018-11-19 08:32:57
282
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論