全部評論(2條)
-
- sue001954 2012-12-11 00:00:00
- 量下實際電流是不是4MA,有時差變有點遷移,測流量的差變儀表量程一般都很小,往往很小的電流開方輸出后就會有流量顯示,,4.16MA的電流,只有1%的輸出,對應的流量有10%,所以不能看標題顯示的KPA,要量實際的電流輸出
-
贊(4)
回復(0)
-
- 漠北大野 2012-12-08 00:00:00
- 用差壓類測量流量時,需要對差壓信號開方處理。當開方后的流量值大于10%時,開方誤差不大于0.5%;在流量值小于10%以下時,開方輸出精度將大大降低,工程上一般作歸零處理,即當信號小于某一值時直接作為沒有信號處理,稱為小流量切除。 不同原理的流量計產生小信號現象的機理也不同。一般百分量值范圍為0.0%~25.5%,原則是在達到目的的前提下,盡量選取小一些的切除值。 在排除儀表異常或設置上的原因后,出現差壓變送器顯示0而畫面有指示的原因,很可能是系統沒有小信號切除。
-
贊(9)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 差壓變送器,表頭上顯示0KPa,為何畫面上顯示的是10T/H
2012-12-07 14:52:17
394
2
- 流量計表頭上顯示的%數是什么意思?
2011-02-28 08:00:37
504
2
- 差壓變送器顯示液位不準?
- 子母罐采用羅斯蒙特差壓變送器3051系列,在進液和平穩狀態下,顯示的液位正確,在出液的時候,顯示液位不正確,并且波動很大,有可能產生這種情況的原因有哪些?怎么解決?
2012-09-02 04:22:08
713
2
- 差壓變送器顯示RNL06 是什么錯誤?
2015-04-29 09:32:47
1248
1
- e h氨氮分析儀無數據顯示怎么辦?
e h氨氮分析儀無數據顯示怎么辦?
2021-02-25 10:56:32
325
0
- 差壓變送器上的+和-怎么接,要在表上顯示負壓
2012-06-15 00:20:55
317
2
- 差壓變送器顯示負值的原因有哪些??
2014-01-19 21:26:51
623
2
- 差壓變送器無流量,確有顯示的故障診斷
- 差壓變送器無流量,確有顯示的故障診斷
2016-05-23 23:43:36
537
2
- 全站儀上面顯示的H坐標是什么意思?
2013-11-04 07:48:02
2132
3
- -4kpa到0kpa差壓變送器,-4kpa對應的是4ma還是20ma?
2017-02-02 19:45:53
456
3
- 差壓變送器一直顯示滿量程是什么原因
2012-10-11 22:19:11
504
2
- eja130a差壓變送器顯示來回波動什么原因
2016-03-13 00:24:16
385
1
- EJA差壓變送器零點為什么顯示3.2ma
2013-11-06 02:44:46
491
1
- 烘干機水分儀顯示h代表什么
- 烘干機水分儀顯示h代表什么... 烘干機水分儀顯示h代表什么 展開
2018-11-27 09:56:29
521
0
- 質量流量計為何安裝后顯示3.5ma
- 質量流量計為何安裝后顯示3.5ma... 質量流量計為何安裝后顯示3.5ma 展開
2015-12-11 07:12:05
495
1
- 墨跡天氣為何不顯示空氣污染指數?
2014-07-24 00:35:45
373
1
- 新裝xmt-122溫度控制表顯示負數是怎么回事
2015-03-30 11:46:25
335
2
- 多米諾A系列為何總是顯示粘度計故障 BFT值顯示不出
- 多米諾A系列近來總是顯示粘度計故障接口線也直接焊接上了還是檢測不出BFT值請問有哪位高人指點一下... 多米諾A系列 近來總是顯示粘度計故障 接口線也直接焊接上了 還是檢測不出BFT值 請問有哪位高人指點一下 展開
2018-11-21 03:39:48
391
0
- caesar2中的三通怎樣畫?怎樣顯示的?
2016-12-01 15:22:53
633
1
- 為何Word 向表格里插入圖片時顯示不全呢? 有圖!
- 往表格里插入完圖片就變這樣了
2013-10-17 15:58:09
303
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論